04 Dec 2017, 14:24:12 @Nixx rakstīja:
Man ir 100 L un nav NEKĀDU problēmu. Spiediens staigā no 1 līdz 1.5 acĒm. ...
ja vien nav tā, ka Tev ir vaļēja sistēma?!
04 Dec 2017, 14:24:12 @Nixx rakstīja:
Čoms līdzīgā konfigā salika un tam ir no 0 līdz 3.5
Čomam steidzami ir:
- vai nu pašam jāregulē izplešanās trauks VAI
- jāmeklē normāls santehniķis.
Iespējamās problēmas varētu būt: nepareizs pretspiediens, membrāna beigta, varbūt krāns uz spiedkatlu aizvērts ... gudrāki gan jau vēl varēs kādu standartkļūdu pierakstīt
Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, ja ir aktuāla sistēmas ilgmūžība.
Vai arī atstāt sev un ņemt haltūras Vakar palaidu sistēmu un sabalansēju, balansēt nācās divas reizes, jo biju aizmirsis vienu telpu pievienot, bet pārējā ziņā viss tip-top, atskaiti ar feinu uzģenerēja
04 Dec 2017, 10:35:36 @eu_beidz rakstīja:
Pēc sistēmas nobalansēšanas ar Alpha 3, to var noņemt, tā vietā uzlikt atbilstošas jaudas Alpaha 2 vai 2L, vai Alpha 1 un trešo, ar visu readeri pārdot.
Tā to var turpināt daudz, daudz reižu
Jums ko liekas, ka tur tas skidrums izpleshas pa 50litri?
Jus vispar rubijat, kaa tas viss straadaa.
Izpleshanas traukam spiedienu var iestatiit. Parasti viniem visiem ir 1.5 baari no rupnicasi. Augshaa ir parasts ventilis. Panem pumpi un piepumpee, vai ari izlaizh gaisu un ar manometru nomeeri, cik ir.
Tam lunim, kuram spiediens staigaa no 0-3.5 iesaku nosveerties strikjii. Jo tas noziimee ka ir nopluude. Izplesanas traukam vispar ir jasak straadaat no iestatiitaa spiediena. Tam ir jasakriit ar normalu spiedienu sistemaa, kad nestraadaa suuknji.
Lohu te ir vairak nekaa vajag. Viens no tadiem ir ar lietotajvardu Nixx
[ Šo ziņu laboja baisulis123, 04 Dec 2017, 17:52:45 ]
shīr, pastāsti cik tad liels izplešanās trauks ir jāliek 2stāvīgai mājai, 200l grīdas/radiātori un 2kubi akku, cik jāpumpē izplešanās traukā un cik atm jāpilda tukšā/aukstā sistēmā, kur, pieņemsim, temperatūra apkures laikā būs 60 grādi
04 Dec 2017, 18:48:21 @JZ rakstīja:
shīr, pastāsti cik tad liels izplešanās trauks ir jāliek 2stāvīgai mājai, 200l grīdas/radiātori un 2kubi akku, cik jāpumpē izplešanās traukā un cik atm jāpilda tukšā/aukstā sistēmā, kur, pieņemsim, temperatūra apkures laikā būs 60 grādi
es tadam liktu 100 litrus max. tas ir pilniba pietiek un atliektiem galiem paari paliek.
sistema 0.8 -0.9.
izplešanās traukā attiecīgi 1.2-1.5.
es jau saprotu, ka dazhi te tulit teiks, ka izpleshanaas traukam jaabuut 10% no tilpuma blje veiksmi biznesaa.
[ Šo ziņu laboja baisulis123, 04 Dec 2017, 20:03:27 ]
ja tev sistēmā ir mazāk kā pūslī, tad trubā uz pūsli būs gaiss, kas ir slikti, dēļ gadījuma ka sistēma var atdzist zemāk kā pildīšanas laikā, un nebūs no kurienes ņemt šķidrumu, paņems to gaisu, atgaisotāji to gaisu izķers un spiediens nokritīs tuvu 0 rezultātā
tagad gadījums ka sistēmu 2,2 kubi pildam pie +10 grādiem, izpl trauks 100l, pūslī 0,9, piepildam sistēmu līdz 1, (pūslī atlikušais tilpums 90l), tiem 2,2 kubiem silstot no 10 līdz 60 grādiem, šķidruma tilpums pieaugs par ~35l, kas nonāks izpl traukā, samazinot tā tilpumu par 1/3 un attiecīgi palielinot spiedienu par 1/3, tb sistēmā ir ~1,3atm, izplešanās traukā vēl atliek vairāk par pusi vietas, visi laimīgi, arī kaut kādā gadījumā, kad tā atdziest zem pildīšanas temperatūras, un izplešanās trauks patiešām pilda kaut kādu funkciju, nevis stāv visu laiku pilnīgi tukš, nu, ja neskaita tur šīra sapūsto gaisu
29 Nov 2017, 11:48:45 @sssandis rakstīja:
Varbūt kāds var pakomentēt situāciju.
Lieta sekojoša, 103. sērija, padomju projekts, divi dzīvokļi -2. un 3. stāvā.
3. stāva dzīvoklī, vannas istabā, karstais ūdens tiek ņemts no kopīgā siltā ūdens stāvvada, kā tas ir visur normāli.
Savukārt, 2. stāva dzīvoklī, vannas istabā, siltais ūdens (caur skaitītāju) tiek ņemts no siltā ūdens loka jeb dvieļu žāvētāja caurules. Attiecīgi, 2. stāvā vannenē, palaižot karsto ūdeni no jaucējkrāna, dvieļu žāvētāja caurulē rodas kaut kāda vibrācija (ienāk gaiss??) un 3. stāva dzīvoklī attiecīgi ir normāls troksnis – vibrē visa dvieļu žāvētāja caurule.
Varbūt kāds var pakomentēt kāpēc tā? Ko ieteiktu darīt – lai 2. stāvs maina jaucējkrānu, vai arī tur tas pieslēgums pie dvieļu žāvētāja caurules ir jālikvidē, lai pārslēdz normāli pie kopīgās siltā ūdens stāvvada caurules?
PS: sorry par tehnisko terminoloģiju, neesmu santehniķis
99%,ka tam dvieļu žāvētāja skaitītājam nav officiāla plombe.
ne jau plombe noversis skanu. tur jaskatas kadas fasondalas, iespejams kautkadi likumu, un citi brinumi rada turbulenci kas izraisa skanas
normatīvi ne vienmēr ir rakstīti lai safistu pārgudrajiem dzīvi
04 Dec 2017, 11:53:33 @Nixx rakstīja:
Apkures sys ar siltajām grīdām (apm 190 m^2) un 2 m^3 aki, cik lielam būtu jābūt izplešanās traukam ?
No foruma varam izsecināt, ka Tev ir divi ceļi:
- ja pats liec, tad 250litru izplešanās trauku;
- ja darbu uzticēsi kādam citam, tad Baisulis123
Ir, protams, arī trešais variants, aizmirst par forumu un meklēt santehniķi, tomēr es labāk ieteiktu palikt pie pirmajiem diviem variantiem. Būs kādu vieglāk "aiz olām pakārt", ja kkas tomēr nebūs labi.
granulnieks ar boileru lielo. Shodien izdomaju palaizt boileru, lidz shim nebija aktuals - 500L. Ok piepildiju vinju temp rada itka silts ok bet ara nak reali remdens udens . pa mazo recirkulacijas trubu ir daudz karstaks jutu ka ta truba ir karsta bet galvena truba ta kas no augshas nak uz majas silto udeni ir remdena ??? PAnjemt noglushit to recirkulaciju vai vienkarshi japagaida kamer ta visa sistema sagremo visu to udens daudzumu un tam vienkrahis vajadzigs laiks ???
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
06 Dec 2017, 20:49:18 @SpOrcMeN rakstīja:
granulnieks ar boileru lielo. Shodien izdomaju palaizt boileru, lidz shim nebija aktuals - 500L. Ok piepildiju vinju temp rada itka silts ok bet ara nak reali remdens udens . pa mazo recirkulacijas trubu ir daudz karstaks jutu ka ta truba ir karsta bet galvena truba ta kas no augshas nak uz majas silto udeni ir remdena ??? PAnjemt noglushit to recirkulaciju vai vienkarshi japagaida kamer ta visa sistema sagremo visu to udens daudzumu un tam vienkrahis vajadzigs laiks ???
Nav recirkulācijas sūknim virziens otrādi?
[ Šo ziņu laboja -JUREVICH-, 06 Dec 2017, 22:10:47 ]
tie termostati uz radiatoriem reāli var saplīst? man vienam radiatoram kuram vislaik bija mode sākt silt'dit uz 5 un tikai tad ar šņākšanu un uz 5 minūtēm, tagad izdomājis, ka kurinās uz pilnu klapi kaut aizgriež vispār ciet viņu
Kāds kurš saprot 5stāvu mājas sistēmu, varbūt var ieteikt kā rīkoties?
dzīvoklis 5.stāvā, divi blakus esoši radiatori, viens silda ļoti labi [tas kurš blakus telpā , trubas vnk iziet cauri bez tā savienojuma pirms radiatora] , otrs ,attēlā redzamais, var teikt auksts [pavisam nedaudz augšdaļā remdens]. Trubas līdz viņam ļoti siltas gan augšā gan apakšā. Atskrūvēju atgaisojamo, bet tur tik ūdens nāk ārā. Mans pieņēmums, ka siltais ūdens vnk izskrien pirms radiatora pa vecoo collīgo trubu, jo vieglāk kā visam radiatoram izspiest cauri. Ja uzliek tajā caurulē pa vidu krānu un nedaudz piegriež lai vairāk iet caur radiatoru, būtu pareizi? [URL=http://www.bildites.lv/a/cnjx4vng#m2a7u72j]