maarins1990
18. Jul 2022, 18:43 #27541

Kopš: 20. May 2020

Ziņojumi: 133

Braucu ar:


18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.
Offline
Mizx
18. Jul 2022, 19:21 #27542

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 5735

Braucu ar:


18 Jul 2022, 18:43:35 @maarins1990 rakstīja:

18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.
Arī no tā idiota, kas šādi iesaka apkures lokus veidot pa telpām iesaku uzreiz atteikties. Citādi silltuma tajā mājā nebūs.
Offline
wanksta
18. Jul 2022, 19:23 #27543

Kopš: 05. Jun 2012

Ziņojumi: 7233

Braucu ar: muti


18 Jul 2022, 18:43:35 @maarins1990 rakstīja:

18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.


Nu sūds ar to folliju, gribi liek negrib neliek, bet plēve ir jāliek apakšā un arī interesē kā tika aprēķināts siltumizolācijas un betona slāņa biezums
Nu un par kontūriem - 4 telpas nenozīmē 4 cilpas
Offline
MPBK
18. Jul 2022, 19:39 #27544

Kopš: 24. Feb 2012

No: Jūrmala

Ziņojumi: 1917

Braucu ar: 500 un 800


18 Jul 2022, 18:43:35 @maarins1990 rakstīja:

18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.

Folija ir bezjēdzīgi iztērēta nauda un apkures kontūrus parasti paredz līdz 15m2 katram.
Un 200 mm putjiks arī ir no lieka. Principā pietiek pat ar 100 mm. Bet ērtības labad liek 150 un augšējos 50 mm iestrādā komunikācijas .

[ Šo ziņu laboja MPBK, 18 Jul 2022, 19:42:17 ]

Offline
Krishus
18. Jul 2022, 19:41 #27545

Kopš: 13. Mar 2006

No: Subate

Ziņojumi: 3217

Braucu ar:


18 Jul 2022, 18:43:35 @maarins1990 rakstīja:

18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.


Saaksim ar to, ka taa NAV plika folija, bet kaut kas shaads Links

2. 4 kontuuras ir dahuja pa maz uz tiem 107m2, tavaa variantaa caurule buus ap 700-800m, taatad ir vajadziigi ap 8 kontuuraam.

P.S. Vai arii ar foliju ir domaats, smilts, 200mikr pleeve, folija, 200mm siltinaajums un tad manis ieliktaa pleeve Ja taa, tad to foliju vari likt

[ Šo ziņu laboja Krishus, 18 Jul 2022, 19:43:21 ]

Offline
cmax
18. Jul 2022, 19:41 #27546

Kopš: 03. Jan 2013

Ziņojumi: 1005

Braucu ar:


18 Jul 2022, 19:23:19 @wanksta rakstīja:

18 Jul 2022, 18:43:35 @maarins1990 rakstīja:

18 Jul 2022, 18:31:22 @wanksta rakstīja:
Kurš to konstrukciju izdomāja, pats? Ja jā, tad ieteiktu pārdomāt vēlreiz, ja kāds sertificēts gudrinieks, tad pie viņa labāk vairs nevērsties
Un četri kontūri es ceru nav domāti uz 107kvm?


Folija virs 200mk plēves stāv Grīdas pīrāga griezuma aprakstā no Sertificētiem gudriniekiem... Un četri kontūri, jo uz tiem 107m2 ir 4 telpas. Koridors/priekšnams . Guļamistaba nr1 , Guļamistaba nr2 un viesistaba.


Nu sūds ar to folliju, gribi liek negrib neliek, bet plēve ir jāliek apakšā un arī interesē kā tika aprēķināts siltumizolācijas un betona slāņa biezums
Nu un par kontūriem - 4 telpas nenozīmē 4 cilpas

Kas vainas 20cm puķikam? Par cilpām paņemot iztikas minimumu 20cm starp trubām sanāk ~550m kas ar 4 cilpām būtu baigi žēlīgi, ja nu vienīgi kkādu 18 vai 20mm cauruli ņemot.
Par ciparu www.bdn.lv ir kalkulators, to tad arī var izmantot kā orientieri.
Offline
wanksta
18. Jul 2022, 19:45 #27547

Kopš: 05. Jun 2012

Ziņojumi: 7233

Braucu ar: muti

Es jau nesaku ir vai nav vainas, es prasu kā pie tā nonāca
Offline
Mizx
18. Jul 2022, 20:48 #27548

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 5735

Braucu ar:

1 kontūra maksimālais pieļaujamais garums ir 80 metri un tad jau jārēķinās, ka var nebūt pietiekami silti. Jo vairāk kontūru, jo drošāk. Pārējais jau kā plāno cauruļu izvietojumu. Ja mezgls ir gaitenī, tad pa to arī ies visas turpgaitas un atpakaļgaitas uz telpām un reālās cilpas faktiski būs istabās. Cik kurā — jārēķina. Galvenais ir iepriekš minētais, lai viens kontūrs ir max 80 metri, bet īsāki būs labāk un drošāk.
Offline
Chainsaw
18. Jul 2022, 21:13 #27549

Kopš: 28. Oct 2006

Ziņojumi: 6432

Braucu ar: trimmeri

Ko jūs viņam uzklupāt?
Ja ņem loku skaitu uz kvm man sanāk pa 10kvm loks, bet tur jau attalumi spēlē lielu lomu. Ja plano recirkulaciju, tad tur vajag piedomat ar standarta izolēto trubu ir par maz, tur tādi zudumi rodas, ka apkure vispar ir nieks
Offline
Esspatss
18. Jul 2022, 21:32 #27550

Kopš: 18. Nov 2016

Ziņojumi: 580

Braucu ar:


18 Jul 2022, 17:57:49 @SpOrcMeN rakstīja:
foliju neliek jo to saed jebkush betons , par foliju ja tev kads stasta tad ta muzreiz dabu nedod automatiski !!!! folija ir pirma - loha pazime

Tā viņš ir. Viens pazīstams būvnieks sen atpakaļ,kuram nācās grīdu izlauzt,par foliju pateica - ja es pats viņu tur nebūtu ielicis, man neviens neiestāstītu,ka viņa tur bija.Pilnīgi nekas nebija palicis pāri.
Offline
cmax
18. Jul 2022, 22:51 #27551

Kopš: 03. Jan 2013

Ziņojumi: 1005

Braucu ar:


18 Jul 2022, 20:48:52 @Mizx rakstīja:
1 kontūra maksimālais pieļaujamais garums ir 80 metri un tad jau jārēķinās, ka var nebūt pietiekami silti. Jo vairāk kontūru, jo drošāk. Pārējais jau kā plāno cauruļu izvietojumu. Ja mezgls ir gaitenī, tad pa to arī ies visas turpgaitas un atpakaļgaitas uz telpām un reālās cilpas faktiski būs istabās. Cik kurā — jārēķina. Galvenais ir iepriekš minētais, lai viens kontūrs ir max 80 metri, bet īsāki būs labāk un drošāk.

Vispārināt nav labi, yt ir video ar čaļiem kas mērīja plūsmas pretestību atkarībā no caurules garuma, jūtami sliktāk 16mm caurulei palika pie 150m, tā ka arī 100 un 120 var izvilkt. Uponor savos grīdu projektos brīvi atstāj cilpas ar 100+ metriem, protams, aprēķinā ir ņemta vērā ēkas siltumnoturība un siltumnesēja temperatūra. Es arī biju sataisījies 80metros sataisīt 8 cilpas, kad sāku rullēt vairāk par sešàm neizdevās iespiest neveidojot tranzīta mezglus ar siltinātām caurulēm jo tās pašas 6 cilpas veido metru platu joslu tikai siltumnesēja transportam uz nepieciešamo telpu. Un neko, kamēr vēl būvējos telpās +16, pie 20 grādiem grīdās -5aiz loga un minimālo sūkņa ražību.
Offline
kaprons
18. Jul 2022, 23:42 #27552

Kopš: 20. Jan 2018

No: Salacgrīva

Ziņojumi: 5247

Braucu ar: Ātrumu, kas nogalina...


18 Jul 2022, 21:32:14 @Esspatss rakstīja:

18 Jul 2022, 17:57:49 @SpOrcMeN rakstīja:
foliju neliek jo to saed jebkush betons , par foliju ja tev kads stasta tad ta muzreiz dabu nedod automatiski !!!! folija ir pirma - loha pazime

Tā viņš ir. Viens pazīstams būvnieks sen atpakaļ,kuram nācās grīdu izlauzt,par foliju pateica - ja es pats viņu tur nebūtu ielicis, man neviens neiestāstītu,ka viņa tur bija.Pilnīgi nekas nebija palicis pāri.

Alumīnija siltumvadīšanas koeficients ir gana augsts.
Attiecīgi, ja grib novadīt siltumu uz leju, foliju likt vajag
Offline
Mizx
19. Jul 2022, 00:57 #27553

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 5735

Braucu ar:


18 Jul 2022, 22:51:18 @cmax rakstīja:

18 Jul 2022, 20:48:52 @Mizx rakstīja:
1 kontūra maksimālais pieļaujamais garums ir 80 metri un tad jau jārēķinās, ka var nebūt pietiekami silti. Jo vairāk kontūru, jo drošāk. Pārējais jau kā plāno cauruļu izvietojumu. Ja mezgls ir gaitenī, tad pa to arī ies visas turpgaitas un atpakaļgaitas uz telpām un reālās cilpas faktiski būs istabās. Cik kurā — jārēķina. Galvenais ir iepriekš minētais, lai viens kontūrs ir max 80 metri, bet īsāki būs labāk un drošāk.

Vispārināt nav labi, yt ir video ar čaļiem kas mērīja plūsmas pretestību atkarībā no caurules garuma, jūtami sliktāk 16mm caurulei palika pie 150m, tā ka arī 100 un 120 var izvilkt. Uponor savos grīdu projektos brīvi atstāj cilpas ar 100+ metriem, protams, aprēķinā ir ņemta vērā ēkas siltumnoturība un siltumnesēja temperatūra. Es arī biju sataisījies 80metros sataisīt 8 cilpas, kad sāku rullēt vairāk par sešàm neizdevās iespiest neveidojot tranzīta mezglus ar siltinātām caurulēm jo tās pašas 6 cilpas veido metru platu joslu tikai siltumnesēja transportam uz nepieciešamo telpu. Un neko, kamēr vēl būvējos telpās +16, pie 20 grādiem grīdās -5aiz loga un minimālo sūkņa ražību.
Kādas vēl plūsmas pretestības? Šitā analizējot kāds nolems, ka sistēmakaut kādu iemeslu dēļ jāpilda ar atmiņa-sūdeni. Kontūra garuma maksimums tāds ir tikai tāpēc, lai nebūtu pārāk liela temperatūras delta starp ieplūstošo un izplūstošo. Lai nebūtu vienā galā "karsts" un otrā galā jau pilnīgi atdzisis un attiecīgi vairs normāli nesildošs tas kontūrs. Jā, jo mājai lielāki siltuma zudumi, jo īsāki kontūri jāizvelk, lai būtu komfortabla sajūta. Kaut kādām ideālām pasīvajām mājām varētu likt garus, bet par garu kontūru problēmām vēl skaidrošu. Protams, var censties gudri ievlkt tā, lai paralēli iet gan ieejošā, gan izejošā plūsma, bet tāpat grīdas temperatūra dažādās grīdas zonās atšķirsies. Un ja atceras, ka arī grīdas segumiem ir to maksimalā pieļaujamā grīdas temperatūra, lai nav kādi pārkarsēšanas brīnumi, tad vēl jo vairāk ir vērts ievilkt daudz īsāku kontūru, lai visa grīda silst vienmērīgi un no apkures katla var dot laukā zemāku temperatūru. Jā, jautājums ir par pāris grādiem, bet ja runājam par dzīvojamām telpām, kurās ļoti iespējams kāds staigās zeķēs / plikām kājām, tad to jutīs un sajūta kaitinās.
Offline
jj
19. Jul 2022, 09:21 #27554

Kopš: 30. Jun 2011

No: Rīga

Ziņojumi: 590

Braucu ar: miskasti

Ka parasti sagatavo fasādē vietu gaismekļiem? Saprotu ka pie vates caur apmetumu neko nepieskrūvēšu.
Offline
cmax
19. Jul 2022, 09:56 #27555

Kopš: 03. Jan 2013

Ziņojumi: 1005

Braucu ar:


19 Jul 2022, 00:57:35 @Mizx rakstīja:

18 Jul 2022, 22:51:18 @cmax rakstīja:

18 Jul 2022, 20:48:52 @Mizx rakstīja:
1 kontūra maksimālais pieļaujamais garums ir 80 metri un tad jau jārēķinās, ka var nebūt pietiekami silti. Jo vairāk kontūru, jo drošāk. Pārējais jau kā plāno cauruļu izvietojumu. Ja mezgls ir gaitenī, tad pa to arī ies visas turpgaitas un atpakaļgaitas uz telpām un reālās cilpas faktiski būs istabās. Cik kurā — jārēķina. Galvenais ir iepriekš minētais, lai viens kontūrs ir max 80 metri, bet īsāki būs labāk un drošāk.

Vispārināt nav labi, yt ir video ar čaļiem kas mērīja plūsmas pretestību atkarībā no caurules garuma, jūtami sliktāk 16mm caurulei palika pie 150m, tā ka arī 100 un 120 var izvilkt. Uponor savos grīdu projektos brīvi atstāj cilpas ar 100+ metriem, protams, aprēķinā ir ņemta vērā ēkas siltumnoturība un siltumnesēja temperatūra. Es arī biju sataisījies 80metros sataisīt 8 cilpas, kad sāku rullēt vairāk par sešàm neizdevās iespiest neveidojot tranzīta mezglus ar siltinātām caurulēm jo tās pašas 6 cilpas veido metru platu joslu tikai siltumnesēja transportam uz nepieciešamo telpu. Un neko, kamēr vēl būvējos telpās +16, pie 20 grādiem grīdās -5aiz loga un minimālo sūkņa ražību.
Kādas vēl plūsmas pretestības? Šitā analizējot kāds nolems, ka sistēmakaut kādu iemeslu dēļ jāpilda ar atmiņa-sūdeni. Kontūra garuma maksimums tāds ir tikai tāpēc, lai nebūtu pārāk liela temperatūras delta starp ieplūstošo un izplūstošo. Lai nebūtu vienā galā "karsts" un otrā galā jau pilnīgi atdzisis un attiecīgi vairs normāli nesildošs tas kontūrs. Jā, jo mājai lielāki siltuma zudumi, jo īsāki kontūri jāizvelk, lai būtu komfortabla sajūta. Kaut kādām ideālām pasīvajām mājām varētu likt garus, bet par garu kontūru problēmām vēl skaidrošu. Protams, var censties gudri ievlkt tā, lai paralēli iet gan ieejošā, gan izejošā plūsma, bet tāpat grīdas temperatūra dažādās grīdas zonās atšķirsies. Un ja atceras, ka arī grīdas segumiem ir to maksimalā pieļaujamā grīdas temperatūra, lai nav kādi pārkarsēšanas brīnumi, tad vēl jo vairāk ir vērts ievilkt daudz īsāku kontūru, lai visa grīda silst vienmērīgi un no apkures katla var dot laukā zemāku temperatūru. Jā, jautājums ir par pāris grādiem, bet ja runājam par dzīvojamām telpām, kurās ļoti iespējams kāds staigās zeķēs / plikām kājām, tad to jutīs un sajūta kaitinās.

Viens variants ir celt temperatūru-otrs palielināt caurplūdi un tieši lielāka caurplūde nodrošinās vienmērīgu grīdas temperatūru un šim vienīgais šķērslis ir caurules garums/resnums. Ja ar SS apkurina māju ar lieliem siltuma zudumiem tad jā, ar vairāk un īsākiem apkures lokiem varēs "piegādāt" vairāk siltuma pie tās pašas siltumnesēja temperatūras, galvenais saprast kur ir tā saprātīgā robeža starp kontūru skaitu un garumu.
Offline
sonx33
19. Jul 2022, 11:10 #27556

Kopš: 08. Sep 2008

Ziņojumi: 2071

Braucu ar: 320d


19 Jul 2022, 09:21:10 @jj rakstīja:
Ka parasti sagatavo fasādē vietu gaismekļiem? Saprotu ka pie vates caur apmetumu neko nepieskrūvēšu.

ja kads neizdomas aizķerties un pakaraties gaismekli, tad tur slodze nekada. Man jau otro gadu stāv vienkārsi pie apmetuma ar parastu samorezu pieskruveti.
Offline
piradzinjsh
19. Jul 2022, 11:40 #27557

Kopš: 29. Aug 2012

No: Liepāja

Ziņojumi: 2202

Braucu ar: vienu radzi


19 Jul 2022, 11:10:29 @sonx33 rakstīja:

19 Jul 2022, 09:21:10 @jj rakstīja:
Ka parasti sagatavo fasādē vietu gaismekļiem? Saprotu ka pie vates caur apmetumu neko nepieskrūvēšu.

ja kads neizdomas aizķerties un pakaraties gaismekli, tad tur slodze nekada. Man jau otro gadu stāv vienkārsi pie apmetuma ar parastu samorezu pieskruveti.

un pieprausts ar pagarinātāju caur atvērtu logu
Offline
SpOrcMeN
19. Jul 2022, 11:41 #27558

Kopš: 14. May 2002

Ziņojumi: 33925

Braucu ar: banderautomobili

es ve lvaretu noticet ka ne betona gridam kaut kur kaut kadu foliju pielieto , bet vinjas funkcija taja piraga ir absoluts fufelis - k ovinja tur var atstarot blje u nkada veida nu tak uskola fiziku kaut kadu macijies bishku vismaz )) visas tas folijas kur bus saskarsme ar betonu vinjas izzudis diezgan atri jo betons vinjas apediiis !!! bet ja pat logiski padomajot ja tur bus kaut kada metala hernja tad vinja novadis siltumu caur sevi uz ptru pusi uz lej unevis uz augshu tev to vajag ?? siltie griezti ? ))

[ Šo ziņu laboja SpOrcMeN, 19 Jul 2022, 11:44:17 ]



-----------------
ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!


Offline
cmax
19. Jul 2022, 11:49 #27559

Kopš: 03. Jan 2013

Ziņojumi: 1005

Braucu ar:


19 Jul 2022, 11:41:36 @SpOrcMeN rakstīja:
es ve lvaretu noticet ka ne betona gridam kaut kur kaut kadu foliju pielieto , bet vinjas funkcija taja piraga ir absoluts fufelis - k ovinja tur var atstarot blje u nkada veida nu tak uskola fiziku kaut kadu macijies bishku vismaz )) visas tas folijas kur bus saskarsme ar betonu vinjas izzudis diezgan atri jo betons vinjas apediiis !!! bet ja pat logiski padomajot ja tur bus kaut kada metala hernja tad vinja novadis siltumu caur sevi uz ptru pusi uz lej unevis uz augshu tev to vajag ?? siltie griezti ? ))

Netraucē cilvēkiem biznesu, ja follijai vēl pa virsu rūtiņas sazīmētas lai var caurules taisni nolikt tad cena x2
Offline
Gribis
19. Jul 2022, 12:20 #27560

Kopš: 30. Dec 2021

Ziņojumi: 189

Braucu ar:

Vai tiešām tik grūti cilvēkam paskaidrot, ka "normālās"* caurules liek ar 15 cm soli, kas taisa 6 - 7 garuma metrus uz katru kvadrātmetru ?
Un nākošais limits ir piesauktais cilpas garums. Piesauktie 80 m ir labā prakse, bet to var nedaudz pārsniegt



lai taču katrs pats paņem rūtiņu lapu un padomā.


* "tievās" liek ar 10 cm soli