Online
Pašreiz BMWPower skatās 112 viesi un 3 reģistrēti lietotāji.
|
Tēma: Apkure, santehnika
| Autors | Ziņojums |
RVR  | |  Kopš: 18. Sep 2008
Ziņojumi: 22915
Braucu ar: RVR
| Manuprāt, kā alternatīvu krīzes momentam ir jēga likt tikai kaut ko pavisam klasisku - kamīnu, parasto krāsniņu vai kaut ko "pa vidam" starp šiem abiem.
Jebkurā gadījumā, tādu risinājumu, kas nekādā veidā nav atkarīgs no elektrības.
Katli ar granulām, gāzi, malku, siltumsūknis - nekas no tā taču nedarbosies bez elektrības, attiecīgi elektrība vienmēr būs kritiskais moments, "pudeles kakls".
Tad jātur rezervē ģenerators un kanna ar benzīnu.
"Klasisko" tomēr savu reizi var iekurt arī tīri savam priekam, "dzīvai ugunij". | Offline | | |
| Arsm3ns | |  Kopš: 27. Oct 2023
Ziņojumi: 1744
Braucu ar:
| Aha un bez elektrības arī inducene nedūks un uz krāsniņas var kaut zupu uzvārīt vai galinnu pacept  | Offline | | |
| subaru | |  Kopš: 17. Jun 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 10483
Braucu ar: rokām uz stūres
| Nu manā gadījumā māja ir laukos (nav pat ciematā) un situācijas, kad dažādu iemeslu pazūd elektrība, gadās relatīvi bieži. Ja būs kāda dabas stihija (vai kāda cita krīze), tad var gadīties vēl ilgāk.
Tāpēc malka + granulas ir ok variants, kas rūks arī ar ~ 500 eur vērta ģeneratora palīdzību.
Zupu izvārīt var arī pagalmā kazanā. 
Par akumulācijas tvertni - paldies par info. Ņemsim vērā. | Offline | | |
| anarchy | |  Kopš: 23. Sep 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1440
Braucu ar: e39M54B25, M62B46TU
|
17 Feb 2026, 14:19:04 @subaru rakstīja:
Nu manā gadījumā māja ir laukos (nav pat ciematā) un situācijas, kad dažādu iemeslu pazūd elektrība, gadās relatīvi bieži. Ja būs kāda dabas stihija (vai kāda cita krīze), tad var gadīties vēl ilgāk.
Tāpēc malka + granulas ir ok variants, kas rūks arī ar ~ 500 eur vērta ģeneratora palīdzību.
Zupu izvārīt var arī pagalmā kazanā. 
Par akumulācijas tvertni - paldies par info. Ņemsim vērā.
nu zupiite tam gjengjerim arii buus kada muca janoglabā, a ka zin cik ilgi pieslegumu neatjauno... | Offline | | |
| Mizx | |  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7418
Braucu ar:
|
17 Feb 2026, 09:56:12 @subaru rakstīja:
Par akumulācijas tvertni - Tev tie 200 litri ir uz kādu katlu? Ja granulas lēnām kurinās 24/7, tad jau to akumulatoru nevajag lielu.
Ja kurina ar malku, tad tā sildīšana galīgi nav vienmērīga (jo nevar baigi automatizēt padevi ) . Vakarā sakurini, tad visu nakti dziest (silda māju) un no rīta jau var nepietikt (kamēr atkal piešķil to krāsni, kamēr iesilst atkal)
Man piemērs ar 200 litriem uz siltumsūkni un kamīnu, tātad principā malkas katls. Sistēma labi strādā, ja ir gribēšana un kurināmais, tad māja labi sildās "elektrību netērējot". | Offline | | |
| Mizx | |  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7418
Braucu ar:
|
17 Feb 2026, 13:43:31 @shirminieks rakstīja:
17 Feb 2026, 00:00:43 @Sternwolf rakstīja:
Ar siltumsukni viss čikiniekā. Saules paneļi nav. Par janvāri kopējais 290kvm mājas elektrības patēriņš lai noturētu ap 23 grādu temperatūru ir 1940kWh kas pēc biržas finālā rēķins uz 500EUR
Apkure notērēja ap 60% no tā visa (1150kWh)
Un tas ir bez stresa, neko nedarot un nepielāgojoties biržas cenām.
Es arī īsti nesaprotu kur sanāk 'ieberziens' ar siltumsūkni - pa Janvāri apkurei aizgāja 615kwh (163m2 māja). Kopējais elektrības patēriņš arī 1.8mwh, kas ar visu 3F/40A pieslēguma maksu sanāca 295e; neredzu nekur ieberzienu 
Tarifs divu-zonu fiksētais.
Un tiem, kas par divu-kurināmo sistēmām runā (SS + granulas/malka/gāze) - nevar vienkārši vienu normālu risinājumu ielikt? 
Jautājums tikai cik gribas tērēties un kur sākas subjektīvais ieberziens. Jo kāds nejutīsies ieberzies arī štuku mēnesī "nokurinot". Tāpat zinu, kas pgaidām visā sezonā par 100 kvadrātmetru māju tikai 200 EUR bez PVN iztērējis, tagad gan jāpērk vēl palete kurināmā.
Reālajā pasaulē dzīvojot un zinot kā ukraiņiem tagad iet māju tomēr prasās veidot ar 2 apkures risinājumiem. Ģenerators vai kas tāds ir sīkums pāris sūknīšu padarbināšanai, ja nav arī pilnīgi analoga krāsns. | Offline | | |
| subaru | |  Kopš: 17. Jun 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 10483
Braucu ar: rokām uz stūres
|
17 Feb 2026, 15:01:27 @anarchy rakstīja:
17 Feb 2026, 14:19:04 @subaru rakstīja:
Nu manā gadījumā māja ir laukos (nav pat ciematā) un situācijas, kad dažādu iemeslu pazūd elektrība, gadās relatīvi bieži. Ja būs kāda dabas stihija (vai kāda cita krīze), tad var gadīties vēl ilgāk.
Tāpēc malka + granulas ir ok variants, kas rūks arī ar ~ 500 eur vērta ģeneratora palīdzību.
Zupu izvārīt var arī pagalmā kazanā. 
Par akumulācijas tvertni - paldies par info. Ņemsim vērā.
nu zupiite tam gjengjerim arii buus kada muca janoglabā, a ka zin cik ilgi pieslegumu neatjauno...
Nu laukos jau kaut kāda zupiņa vienmēr ir - nu tur visādām dārza tehnikām utt. Lielāku sūdu gadījumā, protams, visa domāšana un prioritizēšana jāpārkārto. | Offline | | |
| edw | |  Kopš: 29. May 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 625
Braucu ar: G05
| Malkas katls, ar slēgto sistēmu, mājā kur pazūd elektrība un nav backup power arī neizklausās labi.
Situācija - iekur katlu, esi izbraucis uz veikalu, mājā pazūd elektrība, apstājas cirkulācijas sūknis. Protams, nostrādās drošības vārsts, bet tā pat iznākums būs tieši tāds pats kā granulniekam, lietot nevarēsi bez elektrības, piedevām, ja ganulnieks bez elektrības pats apstāsies un nodzisīs, malkai tā nebūs.
Pie tam, ja vēlas, granulu katlu var palaist caur parastu 12V->220v ~1500kw invertoru.
Tie 1.5kw būtu tikai aizdedzināšanas brīdī, kad katls darbojas, tam vajag pāris simtus vatu ventilatoram, kompim, šnekam un sūkņiem.
[ Šo ziņu laboja edw, 17 Feb 2026, 16:13:07 ] | Offline | | |
|
|
| oswald | |  Kopš: 12. Feb 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 1957
Braucu ar: banderomobīli 4x4
| neesmu mērījis , manam 20kw pēc specenes - aizdedzināšana - 300w, nom. jaudas režīma -ap 60w. + sūkmim kādi 60w. 1,5kw liekas baigi daudz. | Offline | | |
| shirminieks | |  Kopš: 13. Jan 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 2017
Braucu ar: 81
| Tad beigu beigās nonāk pie tā, ko @RVR rakstījis - viena normāla apkures sistēma (siltumsūknis), un estētiskam baudījumam kamīns, kas var kalpot kā backup | Offline | | |
| edw | |  Kopš: 29. May 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 625
Braucu ar: G05
|
17 Feb 2026, 16:20:20 @oswald rakstīja:
neesmu mērījis , manam 20kw pēc specenes - aizdedzināšana - 300w, nom. jaudas režīma -ap 60w. + sūkmim kādi 60w. 1,5kw liekas baigi daudz.
Varētu tā būt, es tik no galvas atceros, ka man granulu katlam manuāli bija minēts max patēriņš 1500w. | Offline | | |
elbruss  | |  Kopš: 12. May 2006
Ziņojumi: 1146
Braucu ar: BMW, Škoda, velo, slēpes
| Siltumsūknis + saules paneļi ar veco neto uzskaites sistēmu = pasīvā māja šogad februārī 
Katru saulaino dienu saražo vairāk nekā SS spēj notērēt. Šodien no jumta 51 kwh, bet apkurē uz 24h aiziet ap 30 kwh:
| Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3081
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
|
17 Feb 2026, 14:05:12 @RVR rakstīja:
Manuprāt, kā alternatīvu krīzes momentam ir jēga likt tikai kaut ko pavisam klasisku - kamīnu, parasto krāsniņu vai kaut ko "pa vidam" starp šiem abiem.
Jebkurā gadījumā, tādu risinājumu, kas nekādā veidā nav atkarīgs no elektrības.
Katli ar granulām, gāzi, malku, siltumsūknis - nekas no tā taču nedarbosies bez elektrības, attiecīgi elektrība vienmēr būs kritiskais moments, "pudeles kakls".
Tad jātur rezervē ģenerators un kanna ar benzīnu.
"Klasisko" tomēr savu reizi var iekurt arī tīri savam priekam, "dzīvai ugunij".
Jo katlam pielikt klāt UPS un kādu veco auto akb ir nejēgā dārgi un sarežģīti... | Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3081
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
|
17 Feb 2026, 16:12:13 @edw rakstīja:
Malkas katls, ar slēgto sistēmu, mājā kur pazūd elektrība un nav backup power arī neizklausās labi.
Situācija - iekur katlu, esi izbraucis uz veikalu, mājā pazūd elektrība, apstājas cirkulācijas sūknis. Protams, nostrādās drošības vārsts, bet tā pat iznākums būs tieši tāds pats kā granulniekam, lietot nevarēsi bez elektrības, piedevām, ja ganulnieks bez elektrības pats apstāsies un nodzisīs, malkai tā nebūs.
Pie tam, ja vēlas, granulu katlu var palaist caur parastu 12V->220v ~1500kw invertoru.
Tie 1.5kw būtu tikai aizdedzināšanas brīdī, kad katls darbojas, tam vajag pāris simtus vatu ventilatoram, kompim, šnekam un sūkņiem.
Kur ta nu tev tur 1.5kw... Lielākai daļai cik redzēts, sildelements ir līdz 500w, ventiks vēl varbūt kādi 100w, mūsdienīgie sūkņi līdz 40w pa lielam. Tur ar stipri mazāku invertoru pietiks arī. [ Šo ziņu laboja Mixzzz, 17 Feb 2026, 18:09:05 ] | Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3081
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
|
17 Feb 2026, 16:32:11 @shirminieks rakstīja:
Tad beigu beigās nonāk pie tā, ko @RVR rakstījis - viena normāla apkures sistēma (siltumsūknis), un estētiskam baudījumam kamīns, kas var kalpot kā backup
Jaunā/labi siltinātā mājā jā. Citādi siltumsūknis īsti neder, bet alternatīva nekad nav slikta ideja.
Patīk ideja par centralkas kamīnu, tikai tad atkal akumulators jāliek utt. | Offline | | |
| Rockstar | | Kopš: 11. Dec 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 3869
Braucu ar:
|  Spied "Play", lai skatītos video! | Offline | | |
|
|
| Zuc | | Kopš: 22. Apr 2016
Ziņojumi: 663
Braucu ar: Rokām uz stūres
|
17 Feb 2026, 10:14:35 @treshaa_josla rakstīja:
17 Feb 2026, 09:59:15 @subaru rakstīja:
17 Feb 2026, 09:56:18 @edw rakstīja:
...
Godīgi, neredzu jēgu no malkas katla, ja nevar uzlikt akumulācijas tvertni, kombinācijā ar siltajām grīdām vispār neder....
A cik lielu akumulācijas tvetrni vajadzētu 180 m2 siltajām grīdām ar malkas apkuri? Ir kādi pamatoti aprēķini kaut kur pieejami?
Aķi rēķina pēc katla jaudas
20 kW katlam jābūt 2000 l
40 kW - 4k
utt
Man ir 230 m^2 māja, 20 kw katls un 2T aķis
Viss ir vnk stīga 
Nepareizi vai daļēji pareizi. 2t aķi uz 20kw katlu varbūt vari likt savam Herz gāzģenerācijas katlam, bet parastam malciniekam 20kw katls nespēs normali 2t aķi piesildīt, nekurinot visu dienu. Ir aprēķini internetā šim, tagad slinkums meklēt, varbūt vēlāk pameklēšu un ielikšu linku. Man parasts malcinieks (Junkers) 32kw piesilda 1200l aķi atkarībā no tā, cik liela t iet uz radiatoriem, jo man ir uztaisīts tā, ka pirmais siltums iet uz radiatoriem, atlikušais uz aķi. Ja negribas visu dienu kurināt, tad pārmērīgi lielu aķi nevajag, atkarība no katla jaudas 1200-1500l IMHO.
Un vēl - var uztaisīt tā (man ir), ka katls nav jaslapē nost, ja pazūd elektrība, jo starp katlu un aķi ir gan paštece, gan sūknis. Ja pazūd štroms, tad jāatgriež viens krāns un katls var mierīgi izkurēties, neuzvāroties. Taisīja to viena ļoti labs meistars. Kontakti kkur ir, varu pameklēt. Ja interesē sīkāk, PM.
[ Šo ziņu laboja Zuc, 17 Feb 2026, 20:09:45 ] | Offline | | |
HE9600  | | Kopš: 06. Jan 2005
No: Līvāni
Ziņojumi: 2506
Braucu ar: Veciem BMW
| Nevis tvertni rēķina pēc katla jaudas, bet katlu piemeklē atbilstošu tvertnei (ko savukārt idealā gadījumā izvēlas pēc mājas siltumzudumiem + cik ilgs periods bez kurināšanas jānosedz).
Kā jau augstāk minēja, nav absolūti nekādas jēgas no 2t tvertnes ar 20kw katlu. Tur katls jākurina nonstop padsmit h, lai paceltu 40C deltaT.
Malkas katla un tvertnes apvienojumā, katlam jābūt ar krietnu "rezervi", lai ar neregulārām kurināšanām (lasīt 2x diennaktī, pirms un pēc darba) vari piesildīt tvertni.
| Offline | | |
| Zuc | | Kopš: 22. Apr 2016
Ziņojumi: 663
Braucu ar: Rokām uz stūres
|
17 Feb 2026, 20:25:26 @HE9600 rakstīja:
Nevis tvertni rēķina pēc katla jaudas, bet katlu piemeklē atbilstošu tvertnei (ko savukārt idealā gadījumā izvēlas pēc mājas siltumzudumiem + cik ilgs periods bez kurināšanas jānosedz) (…)
Taisnība. Bet ja katls jau ir, tad praksē pielāgos aķi tam. | Offline | | |
elbruss  | |  Kopš: 12. May 2006
Ziņojumi: 1146
Braucu ar: BMW, Škoda, velo, slēpes
| Akumulatora un katla jaudas attiecību tak var vienkārši matemātiski izrēķināt.
Lai 1m3 ūdens paceltu temperatūru par 1 grādu vajag 1kwh enerģijas. Normālos apstākļos tev akumulatorā temperatūra būs no 30 C līdz kādiem 80 C, kas ir delta 50 grādi. Sanāk:
2 m3 x 50 grādi = 100 kWh
Pie 20 kW jaudas tās būs 5 h, kas ir normāli vakarā ap 18:00 iekurinot, lai nodziest ap 23:00.
Es pirms 10 gadiem lietoju centrālapkures kamīnu un 2m3 bija tieši laikā, lai pie šādiem mīnusiem noturētu mājā temperatūru līdz nākamajam vakaram.
Kamīna nominālā jauda bija 24 kW (no kuriem 19kW gāja uz akumulatoru un atlikušais caur stiklu telpā).
Lielākam akumulatoram pluss ir tāds, ka siltākā laikā (kad ir ap 0 C), tad var kurināt reizi pāris dienās.[ Šo ziņu laboja elbruss, 17 Feb 2026, 21:01:06 ] | Offline | | |
|
Moderatori: 968-jk, AV, AiwaShuraLLP, BigArchi, GirtzB, Lafter, PERFS, RVR, R_BERGS, SteelRat, VLD, linda, mrc, noisex, smudo
|