30 Mar 2018, 14:36:04 @Horacijs_Keins rakstīja:
Gaiss ūdens ierīkošana bija 500 eiro. Dārgi?
Strādāšana pie lieliem mīnusiem- esmu darbinājis bez tena eksperimenta kārtā pie -27.
Tā ir sistēma, ka ārā pie sienas stāv kaste?
Kāds var apskaidrot, kāda temperatūŗa ziemā ir tajā kastē, lai pie piemēram -20 ārā nodrošinātu tos +35 iekšejos kontūros? Un kā tiek risināta kondensāta uzsalšana, kad ārā ir mitrums?
Uzsilda sistēmā esošo freonu un atkausē ribas. Ūdens notek. Šā gada lielajos salos zem viņa bija aptuveni 10 cm ledus. Sistēma nav tupa un nestrādā pēc laika cikla,bet to vada kāds algoritms, respektīvi kad viņš apsalst tādā mērā,kad nevelk vairs gaisu cauri,tad arī ir defrost. Freona temperatūru sistēmā nepateikšu, bet ir silta tā caurule.
Un tas viss kopā sanāk izdevīgāk? Arī tad, ja pierēķina siltā ūdens sildīšanu ar elektrisko boileri?
Es piekristu, ka ierīkošanas izmaksu dēļ tas varētu būt ļoti saprātīgs risinājums nelielām platībām, bet par veselu māju kaut kā šaubos, bet var jau būt...
Man patreiz ir granulas, bet skaidrs, ka tas nebūs mūžīgs risinājums. Skatos ss virzienā. Nezinu kā citi, bet es netaisos nolikt karoti rīt, un tad kad man būs 95 gadi, ir skaidrs, ka tad arī tas, ka es varēšu pamīzt stāvus pisuārā, nevis pamperā, būs baigais notikums. Kādi vēl 15kg maisi, kādi pelni un kādi granulu tonnu piegādātāju meklējumi.
31 Mar 2018, 13:53:54 @Tikai_lasu rakstīja:
Man patreiz ir granulas, bet skaidrs, ka tas nebūs mūžīgs risinājums. Skatos ss virzienā. Nezinu kā citi, bet es netaisos nolikt karoti rīt, un tad kad man būs 95 gadi, ir skaidrs, ka tad arī tas, ka es varēšu pamīzt stāvus pisuārā, nevis pamperā, būs baigais notikums. Kādi vēl 15kg maisi, kādi pelni un kādi granulu tonnu piegādātāju meklējumi.
Kā man patīk, kā tu raksti
Te reti kurš ar veselīgu humoru ir apveltīts.
Pašam ir SS, ne gaisinieks, bet zinu, un personīgi esmu pārliecinājies, ka 186m2 gaiss/ūdens, siltās grīdas šogad februārī 188oiro.
Ūdeni tie velli var uzsildīt līdz 70 (Daikin līdz 90), bet vai to vajag?!
31 Mar 2018, 16:09:08 @baisulis123 rakstīja:
Ko jūs tur murgojat, vecumdienās tikai un vienīgi malka, kādi vēl Daikin siltumsūkņi, jums pensija būs 175 eiro mēnesī bļeģ..
Vienu lietu te aizmirstat pieminēt - katlu darba mūžu. Gāzes katls lēts, bet tie populārākie pēc apmēram 8 gadiem jāmaina. Tas pats citiem apkures veidiem. Vecākais zemes siltumsūknis Latvijā darbojas no 1984. gada. Kopumā ss ražotāji parasti runā par 25 gadu darba mūžu. Citi apkures veidi nestāv tuvu. Tā ka ja grib sildīt savu ilgtermiņā pieturamo īpašumu, tad šis tomēr jāņem vērā un uzstādīšanas / uzturēšanas izmaksas sāk izskatīties citādi.
Tie mazie gaiss-gaiss sūkņi der mazām telpām. Kad jau runa par privātmāju, kas nav pirtiņa, tad neizklausās pārliecinoši. Man pašam zemes ss, no tāda tomēr var drošāk dabūt pietiekamu siltumu lielām platībām.
31 Mar 2018, 16:05:08 @eu_beidz rakstīja:
Ūdeni tie velli var uzsildīt līdz 70 (Daikin līdz 90), bet vai to vajag?!
Daikina modeli studijā
P.S. Tur mazliet ar fiziku ir bēda priekš tādiem cipariem.
45 Samsungam ir ar kompresoru maigajā režīmā. 60 grādi,ja nemaldos ir max ar kompresoru saražojamais,bet neredzu vajadzību. Reizi nedēļā ir dezinfekcijas režīms, šķiet 70 C. Bet sen jau atslēgta šī funkcija.
31 Mar 2018, 16:05:08 @eu_beidz rakstīja:
Ūdeni tie velli var uzsildīt līdz 70 (Daikin līdz 90), bet vai to vajag?!
Daikina modeli studijā
P.S. Tur mazliet ar fiziku ir bēda priekš tādiem cipariem.
45 Samsungam ir ar kompresoru maigajā režīmā. 60 grādi,ja nemaldos ir max ar kompresoru saražojamais,bet neredzu vajadzību. Reizi nedēļā ir dezinfekcijas režīms, šķiet 70 C. Bet sen jau atslēgta šī funkcija.
jā tas ir ļoti gudri, un tad tu uz pohām iesmel glāzi remdena ūdens pa tiešo no krāna, jo esi par vārgu, lai atskrūvētu minerālūdens pudeli, un voala! tev ir pļūtka uz nedēļu
Nu lūk 53-55 turpgaitā jau ir reāls skaitlis, savādāk freona temp. jau ir kosmosā, t.i. kompresa galvai jau būs dikti skumji. Nu labi, Mitsu zubadanu var spīdzināt bik tālāk, bet tur patentēts štrunts, kas patiesībā ir diezgan lieka extra, jo ja vajag karstāku, tad pareizāk ir ierubīt spirāli. Bet nu ja kāds plēš kreklu un stāsta, ka var 70 un pat 90, tad man ir interesanti, kā to ir uztaisījuši, gribu sev arī. Ja kungs nav ticis tālāk par reklāmas bukletu un kaimiņa mednieku stāstiem, tad nav interesanti.
Pagājušā gada ziema vispār nebija nekāds rādītājs, šogad jau bik iespringu janvārī, kas būs, bet beigās februārī apkurei piemaucu klāt elektrisko apsildi laikam divas dienas kopsummā, jo dienu pirms gandŗiz uz sutku izsaldēja māju, plānotie remonti ibio. Pārējā laikā man iekšā ir 23+ un pajāt ko kāds par to visu domā.
Jā, ar SS ir bik bēda, ka tomēr pavisam nav slikti, ja ir ģenģerators.
Sterilizāciju vajag atstāt, vismaz reizi mēnesī. Tā kā man tā visa padarīšana ir gandrīz paštaisīta, tad līdz autoamtizētai sterilizācijai nav rokas dagājušas, es vienk. mēneša pirmajos datumos kombinētajam boilerim atgriežu elektrisko ručku vaļā uz vienu stuku.
31 Mar 2018, 21:42:12 @Spok5 rakstīja:
Nu lūk 53-55 turpgaitā jau ir reāls skaitlis, savādāk freona temp. jau ir kosmosā, t.i. kompresa galvai jau būs dikti skumji. Nu labi, Mitsu zubadanu var spīdzināt bik tālāk, bet tur patentēts štrunts, kas patiesībā ir diezgan lieka extra, jo ja vajag karstāku, tad pareizāk ir ierubīt spirāli. Bet nu ja kāds plēš kreklu un stāsta, ka var 70 un pat 90, tad man ir interesanti, kā to ir uztaisījuši, gribu sev arī. Ja kungs nav ticis tālāk par reklāmas bukletu un kaimiņa mednieku stāstiem, tad nav interesanti.
Pagājušā gada ziema vispār nebija nekāds rādītājs, šogad jau bik iespringu janvārī, kas būs, bet beigās februārī apkurei piemaucu klāt elektrisko apsildi laikam divas dienas kopsummā, jo dienu pirms gandŗiz uz sutku izsaldēja māju, plānotie remonti ibio. Pārējā laikā man iekšā ir 23+ un pajāt ko kāds par to visu domā.
Jā, ar SS ir bik bēda, ka tomēr pavisam nav slikti, ja ir ģenģerators.
Sterilizāciju vajag atstāt, vismaz reizi mēnesī. Tā kā man tā visa padarīšana ir gandrīz paštaisīta, tad līdz autoamtizētai sterilizācijai nav rokas dagājušas, es vienk. mēneša pirmajos datumos kombinētajam boilerim atgriežu elektrisko ručku vaļā uz vienu stuku.
Tie augstie grādi mīnusos jau bez elektrības nav iespējami, cik tur bija freonam tā viršanas temperātūra, -50 laikam, tad ar starpību ar āru arī jāoperē, tāpēc ar siltajām grīdām tas viss izskatās krietni labāk. Ja mājā nav parēķināta radiatoru atdeve pie zemākām temperatūrā vai arī nav ideāli nosiltināta, tad, laikam, tomēr būtu jāņem, kāds cits apkures veids. Praksi nezinu, tīri teorētiskas domas.
31 Mar 2018, 21:55:52 @calibreens rakstīja:
Turpinot temu, kadam ir apkure ar elektriskajiem jonu katliem?
Klīst runas, ka jonu katls esot kas līdzīgs dzīvajam ūdenim un līdzīgiem produktiem, ja pareizi esmu sapratis, viņam vēl vajadzīgs speciāls šķidrums sistēmā.
+/- tā arī sanāk, ja ārā ir -10, tad sistēmā vairāk par 40-50 neiedzīs. Un tas ir kopā ar to, ka kompresors pieliek klāt siltumu tīri no mehāniskas saspiešanas. Pie lielākiem mīnusiem uz tā rēķina var izbraukt, bet, cik tas ir lietderīgi vizināties uz kompresora, jau ir cits stāts, vienkāršāk uz pāris dienām ir ierubīt spirāli papildus.
Jonu kaltam (parasta elektrosvarka tā ir) nevajag nekādus speciālus šķidrumus, tik cik ir jāpieregulē siltumnesēja elektrovadītspēja. Gatavie šķidrumi +/- jau ir ar vajadzīgo koncentrāciju. Atskaitot faktu, ka tas verķis ir ļoti kompakts colīga truba ar trejgabalu), tur ir tikai mīnusi. Pārējais viss ir makaroni un lohatrons. Kaut kādai sarga būdai vai pirtij uzraut temperatūru der.
31 Mar 2018, 16:05:08 @eu_beidz rakstīja:
Ūdeni tie velli var uzsildīt līdz 70 (Daikin līdz 90), bet vai to vajag?!
Daikina modeli studijā
P.S. Tur mazliet ar fiziku ir bēda priekš tādiem cipariem.
45 Samsungam ir ar kompresoru maigajā režīmā. 60 grādi,ja nemaldos ir max ar kompresoru saražojamais,bet neredzu vajadzību. Reizi nedēļā ir dezinfekcijas režīms, šķiet 70 C. Bet sen jau atslēgta šī funkcija.
jā tas ir ļoti gudri, un tad tu uz pohām iesmel glāzi remdena ūdens pa tiešo no krāna, jo esi par vārgu, lai atskrūvētu minerālūdens pudeli, un voala! tev ir pļūtka uz nedēļu
Par tevi un tavu zarnu traktu nezinu,bet nekas tāds nav novērots. Galu galā patēriņš sanitārajam ūdenim nav mazs un nav sastāvējies boilerī.
31 Mar 2018, 16:05:08 @eu_beidz rakstīja:
Ūdeni tie velli var uzsildīt līdz 70 (Daikin līdz 90), bet vai to vajag?!
Daikina modeli studijā
P.S. Tur mazliet ar fiziku ir bēda priekš tādiem cipariem.
Althermām visām ir līdz 85°C
Bija arī industriālais līdz 90°C, neatceros modeli. Arī Viessmann ir modelis 90°C sildīšanai.
Savulaik gribēju vienā objektā Daikin ar Micu aizstāt, bet pasūtītājs tieši uz tiem 90°C norādīja, un tajā laikā nevienam citam tādu verķu nebija.