Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
..bet man jau arī zb, vieni saka ventilāciju, citi vajag vēdināt, krč versiju daudz un neviena nestrādā. Droši vien, ka jāmaina logi, kad tie sāk svīst.
Es atrisināju problēmu vienkāršāk, nopirku mitruma nosūcēju, bet droši vien, ka logi būs jāmaina un palodzes, lai nenosedz radiātorus.
[ Šo ziņu laboja Fandulis, 15 Feb 2017, 14:41:26 ]
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
Ja gaiss brīvi cikulē gar logu tad nevajadzētu šādi būt. Varbūt lielas(platas) palodzes, vai aizskari priekšā, vai žalūzijas kas traucē gaisa cirkulācijai. Ja nekas nav priekšā tad iespējams nepieciešama papildus ventilācija visam dzīvoklim.
Ja jau jauns projekts, tad tur vajadzēja būt trīskāršajai paketei. Nohaltūrēts.
Pret pelējumu iesaku HG produktu Pelējuma noņēmējs. Uzpūš uz sausiem logu stūriem, vannas istabas flīzēm un lieta darīta. Nav lēts, Depo ap 6 eināri maksā, būs jānem kredītā.
Nu var mainīt logus, ja galīgi daudz naudas un visu laiku gribās kaut ko remontēt.
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
. Vajag izgriezt palodzēs caurumus atiecīgā izmērā, un ielikt dekoratīvas restes. Silts gais no radiatora labāk sasildis logu un mitrums vairs nekrasies.
Deviņstāvu mājā ievilka jaunu apkures sistēmu. Dzīvoklis 9. stāvā, vecās trubas līdz ar griestiem nofleksēja un iepūta putas. Pēc laika stūros un ap vecajām trubām sāka pelēt. Īpašnieks apsaimniekotāju sauca - dievojās ka viss kārtībā un pie vainas esot kas cits. Saukt tik ilgi, kamēr atzīst savu kļūdu, vai arī tiešām īpašnieki loši un lai vainu meklē citur?
Kādas atsauksmes par mājas būvniecību no Keraterm blokiem?
It kā saka ka ļoti trausli. Lasot atsauksmes liekas ka urbjot caurumu tas uzreiz sadalās reizinātājos...
11 Feb 2017, 20:47:36 @streetlife rakstīja:
Lieta tāda, ka vienā objektā starp 1. stāvu un pagrabu ir izmantoti dzelzsbetona jumta paneļi. Objekta celtniecība tika uzsākta vēl 90tajos gados un tad lika visu kas bija pieejams.
Kāds varbūt mācēs pakomentēt kāda ir šo paneļu nestspēja . Sākotnēji bija plānots likt koka grīdu, bet šobrīd vairāk nosliecos par siltajām grīdām. Negribētos ka zem slodzes paneļi sāktu plaisāt.
Nu ja panelis nav bijis pakļauts samirkšanai, sasalšanai, dedzis vai savādāk bojāts, tad tur visam jābūt ok. Nestspeja standartā ap 800 kg/m2, rēali jau ap kādi 500kg, jo pats sver apm 300kg/m2.
Atslēgas vārds ir jumta paneļi.
Jumta paneļiem nestspējas bija ievērojami zemākas, kā pārseguma paneļiem.
Zemākā kāda redzēta ir 400kg/m2 (aprēķina slodze)
Attiecīgi mūsdienās raksturīgajai grīdas konstrukcijas un lietderīgās slodzes summai jābūt zem 205kg/m2, jo starpsienas ir vismaz 80kg/m2.
Ar vājāko iespējamo paneli pie minimālās pieļaujamās lietderīgas slodzes(kas ir 150 kg/m2, rekomendētā ir 200 kg/m2), 55 kg/m2 atliek grīdai, un klasiskas siltās grīdas tur nesanāk.
----------------- Braukt ir priex.
Tikai R6, S54B32 + 2JZ-GE
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
Arī ilgi mocījos ar mitrumu, vēdināju, aizkarus nevēru ciet, slaucīju. Gribēju jau logus mainīt. Beigās uzliku Airbox un problēma pazuda. Vienīgi jāskatās lai virtuves ventilācijas lūka arī būtu vaļā, lai ir gaisa cirkulācija.
11 Feb 2017, 20:47:36 @streetlife rakstīja:
Lieta tāda, ka vienā objektā starp 1. stāvu un pagrabu ir izmantoti dzelzsbetona jumta paneļi. Objekta celtniecība tika uzsākta vēl 90tajos gados un tad lika visu kas bija pieejams.
Kāds varbūt mācēs pakomentēt kāda ir šo paneļu nestspēja . Sākotnēji bija plānots likt koka grīdu, bet šobrīd vairāk nosliecos par siltajām grīdām. Negribētos ka zem slodzes paneļi sāktu plaisāt.
Nu ja panelis nav bijis pakļauts samirkšanai, sasalšanai, dedzis vai savādāk bojāts, tad tur visam jābūt ok. Nestspeja standartā ap 800 kg/m2, rēali jau ap kādi 500kg, jo pats sver apm 300kg/m2.
Atslēgas vārds ir jumta paneļi.
Jumta paneļiem nestspējas bija ievērojami zemākas, kā pārseguma paneļiem.
Zemākā kāda redzēta ir 400kg/m2 (aprēķina slodze)
Attiecīgi mūsdienās raksturīgajai grīdas konstrukcijas un lietderīgās slodzes summai jābūt zem 205kg/m2, jo starpsienas ir vismaz 80kg/m2.
Ar vājāko iespējamo paneli pie minimālās pieļaujamās lietderīgas slodzes(kas ir 150 kg/m2, rekomendētā ir 200 kg/m2), 55 kg/m2 atliek grīdai, un klasiskas siltās grīdas tur nesanāk.
Kas ir "klasiskās" siltās grīdas? Ielieta tonna betona? Ir n-tie risinājumi t.sk. reti liktu koka siju gadījumiem tā ka vienkārši jāizvēlas piemērotākais risinājums un jābūvē augšā siltās grīdas! Uz bildē redzamā arī ir risinājumi.
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
Arī ilgi mocījos ar mitrumu, vēdināju, aizkarus nevēru ciet, slaucīju. Gribēju jau logus mainīt. Beigās uzliku Airbox un problēma pazuda. Vienīgi jāskatās lai virtuves ventilācijas lūka arī būtu vaļā, lai ir gaisa cirkulācija.
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
Arī ilgi mocījos ar mitrumu, vēdināju, aizkarus nevēru ciet, slaucīju. Gribēju jau logus mainīt. Beigās uzliku Airbox un problēma pazuda. Vienīgi jāskatās lai virtuves ventilācijas lūka arī būtu vaļā, lai ir gaisa cirkulācija.
Daudzdzīvokļu māja, jaunas projekts, uz logiem (pakešu ventilējamie) veidojas rasa (mitrums), j';atdzīst ka pie mums kurina labi ir silts ziemas mēnešos kkur ap 21c-23c. Ko darīt lai mitrums vairs neveidotos, vai kā viņu mazināt? Skatos ka jau neliels pelējums sāk veidoties uz silikona kas ir starp rāmi un logu, negribas ielaist....
Arī ilgi mocījos ar mitrumu, vēdināju, aizkarus nevēru ciet, slaucīju. Gribēju jau logus mainīt. Beigās uzliku Airbox un problēma pazuda. Vienīgi jāskatās lai virtuves ventilācijas lūka arī būtu vaļā, lai ir gaisa cirkulācija.
11 Feb 2017, 20:47:36 @streetlife rakstīja:
Lieta tāda, ka vienā objektā starp 1. stāvu un pagrabu ir izmantoti dzelzsbetona jumta paneļi. Objekta celtniecība tika uzsākta vēl 90tajos gados un tad lika visu kas bija pieejams.
Kāds varbūt mācēs pakomentēt kāda ir šo paneļu nestspēja . Sākotnēji bija plānots likt koka grīdu, bet šobrīd vairāk nosliecos par siltajām grīdām. Negribētos ka zem slodzes paneļi sāktu plaisāt.
Nu ja panelis nav bijis pakļauts samirkšanai, sasalšanai, dedzis vai savādāk bojāts, tad tur visam jābūt ok. Nestspeja standartā ap 800 kg/m2, rēali jau ap kādi 500kg, jo pats sver apm 300kg/m2.
Atslēgas vārds ir jumta paneļi.
Jumta paneļiem nestspējas bija ievērojami zemākas, kā pārseguma paneļiem.
Zemākā kāda redzēta ir 400kg/m2 (aprēķina slodze)
Attiecīgi mūsdienās raksturīgajai grīdas konstrukcijas un lietderīgās slodzes summai jābūt zem 205kg/m2, jo starpsienas ir vismaz 80kg/m2.
Ar vājāko iespējamo paneli pie minimālās pieļaujamās lietderīgas slodzes(kas ir 150 kg/m2, rekomendētā ir 200 kg/m2), 55 kg/m2 atliek grīdai, un klasiskas siltās grīdas tur nesanāk.
Kas ir "klasiskās" siltās grīdas? Ielieta tonna betona? Ir n-tie risinājumi t.sk. reti liktu koka siju gadījumiem tā ka vienkārši jāizvēlas piemērotākais risinājums un jābūvē augšā siltās grīdas! Uz bildē redzamā arī ir risinājumi.
klasiskās ir "slapjās" ar 50 - 70mm klona un attiecīgu svaru.