Akumulatora un katla jaudas attiecību tak var vienkārši matemātiski izrēķināt.
Lai 1m3 ūdens paceltu temperatūru par 1 grādu vajag 1kwh enerģijas. Normālos apstākļos tev akumulatorā temperatūra būs no 30 C līdz kādiem 80 C, kas ir delta 50 grādi. Sanāk:
2 m3 x 50 grādi = 100 kWh
Pie 20 kW jaudas tās būs 5 h, kas ir normāli vakarā ap 18:00 iekurinot, lai nodziest ap 23:00.
Es pirms 10 gadiem lietoju centrālapkures kamīnu un 2m3 bija tieši laikā, lai pie šādiem mīnusiem noturētu mājā temperatūru līdz nākamajam vakaram.
Kamīna nominālā jauda bija 24 kW (no kuriem 19kW gāja uz akumulatoru un atlikušais caur stiklu telpā).
Lielākam akumulatoram pluss ir tāds, ka siltākā laikā (kad ir ap 0 C), tad var kurināt reizi pāris dienās.
Teorijā, jā, bet.... Pieliec aiz katla termostatu (lasīt, samazini siltuma apmaiņu starp tvertni), otrpus tvertnei patērētājus (radiatorus) un uzsilšanas laiku droši vari reizināt vairākas reizes.
Arī tās aprēķinātās stundas tam katlam ir nepārtraukti jādarbojas Max režīmā, nemitīga malkas papildināšana, nekādas nolaišana "līdz oglēm" - reālajā dzīvē neiespējams scenārijs. | Offline | | |
|