Vot te vismaz reala atsauksme. Pec kalkulacijam, kuras veic parasti “meistari”, beigas tapat precizi nesanak. Panem pakapi jaudigaku modeli un job done
Labi, es pats ari nemtu 9kW, bet pec idejas, pie videjas temperaturas ziemas sezona ap -2 gradiem, iespejams mazaka iekarta butu ok.
Online
elbruss
31. Oct 2024, 08:01 #9282

Kopš: 12. May 2006

Ziņojumi: 1153

Braucu ar: BMW, Škoda, velo, slēpes

Tas ko vēl vajag ņemt vērā ir siltā ūdens patēriņš, jo tur siltumsūknim arī aiziet laiks sildot. Ja ārā teiksim kādi -15 un SS jau strādā 20 stundas no 24, tad 5 cilvēkiem nevajadzētu katram iet vannā
Tas būtu pluss 9KW sūknim, jo tad tā atlikusī jaudas rezerve paliek lielāka.
No otras puses SS ilgmūžība ir lielā mērā atkarīga no darba ciklu skaita, tātad labāk ir ja SS vienmērīgi bez apstājas 20h strādā, nevis visu laiku slēdzas iekšā/ārā.
Offline
dsks
31. Oct 2024, 08:49 #9283

Kopš: 12. Nov 2008

No: Liepāja

Ziņojumi: 1635

Braucu ar:


31 Oct 2024, 08:01:22 @elbruss rakstīja:
Tas ko vēl vajag ņemt vērā ir siltā ūdens patēriņš, jo tur siltumsūknim arī aiziet laiks sildot. Ja ārā teiksim kādi -15 un SS jau strādā 20 stundas no 24, tad 5 cilvēkiem nevajadzētu katram iet vannā
Tas būtu pluss 9KW sūknim, jo tad tā atlikusī jaudas rezerve paliek lielāka.
No otras puses SS ilgmūžība ir lielā mērā atkarīga no darba ciklu skaita, tātad labāk ir ja SS vienmērīgi bez apstājas 20h strādā, nevis visu laiku slēdzas iekšā/ārā.


Pēc noklusējuma to arī ņem vērā ... sarēķini savus vatus uz kvadrātu visai mājai un met klāt vēl pāris kw siltam ūdenim ... tavā gadījumā ņemam tos pašus 45w/m2 , kas varētu būt ~ attiecināms uz vidēji siltinātu ... 170*0,045 ... plus ūdens 2kw un ir tie tavi vēlamie 9kw ...
Offline
AAE
31. Oct 2024, 11:20 #9284

Kopš: 01. Jul 2011

No: Rīga

Ziņojumi: 2355

Braucu ar: pirkstu pa rasējumu


30 Oct 2024, 15:57:48 @dsks rakstīja:


Principā lauziens starp monobloku un tradicionālo siltumsūkni. Kādi kuram ir plusi un mīnusi.

SS ar jaudu ~9kW



Monoblokam pēc noklusējuma visas apkures sistēmas uzpildei nepieciešams glikols, jo pie apstāšanās uzreiz ir aizsalšanas risks par cik saite ir viena - āra-iekša ūdens ( ok, ir modeļi ar iekšējo hidrobloku ... cits stāsts) ... tradicionālam saitē ārējais ar iekšējo bloku ir freons - droši ... tālāk jau ūdens pa sistēmu ... monoblokam `viss` atrodās laukā, kas ir lielāka iespējamība pie lieliem mīnusiem kaut kam noklīst ... tradicionālam `puse` būs iekšpusē ... tie paši elektroteņi, attiecīgi automātikas ...
Īsais rezumē - monobloks vairāk būs piemērots nedaudz siltākiem klimatiem ejot no loģiskās puses ... lai gan ir kas liek protams arī pie mums ...

p.s.

par kopējām nepieciešamām jaudām tiec pie kopējiem siltuma zudumiem namelim un tad pie kāda kurš tirgo jau precīzāk piemeklē ... protams ar elektroteņiem piecels atpakaļ līdz `datu lapām` , bet nu lai startā jau nav burka ... uz aci protams pietiek tie 9kw pie tādiem siltinājumiem ... bet nu ... lai gan katrs kw maksā padaudz

Paldies, šeit ieraudzīju sev nepieciešamo informāciju.

[ Šo ziņu laboja AAE, 31 Oct 2024, 11:26:00 ]

Offline
dsks
31. Oct 2024, 11:49 #9285

Kopš: 12. Nov 2008

No: Liepāja

Ziņojumi: 1635

Braucu ar:

Ja skaties Daikin virzienā, tad šobrīd tiešām ir labas cenas Altherma 3 ... vienīgais manuprāt līdz 8kw modeļiem, bet neesmu pārliecināts, iespējams visam segmentam ... nākošgad būs pieejama ceturtā paaudze un iespējams tamdēļ ... tur kā jau šeit rakstīja šobrīd ir tiešām labs price/performance ...

Airwave ir izplatītājs ja nu meklējies
Offline
HE9600
04. Nov 2024, 07:53 #9286

Kopš: 06. Jan 2005

No: Līvāni

Ziņojumi: 2506

Braucu ar: Veciem BMW

Varbūt šeit kāds nodarbojas ar apkures sistēmu komplektējošo tirgošanu?
Interesē sūkņi, akb tvertne un katla apsaistes daļas.
Pm!
Offline
ralfiks
04. Nov 2024, 18:34 #9287

Kopš: 01. Sep 2013

No: Daugavpils

Ziņojumi: 3244

Braucu ar: MB;f15;LC

Gribētu kādas versijas par SS apkuri,ja ir zināms salīdzinoši maz parametru. Tātad 8 kontūri.SS "iet" pēc savas līknes,kurā šobrīd ,teiksim, 34 grādi.Turpgaitā ir 34,atpakaļ 29.Aizgriežot 4 kontūrus,pakāpeniski temp paaugstinās 37-32,38-33.Kāpēc tas nenotiek pie atvērtiem 7 vai 8 lokiem?Drīzāk liktu uz "caura" māja vai SS savs algoritms vai arī nepietiek vienkārši jaudas?
Offline
AigarsV
04. Nov 2024, 18:41 #9288

Kopš: 26. May 2003

Ziņojumi: 546

Braucu ar:

Mana versija - konkrētajam SS minimālā jauda pārsniedz "pieprasīto" jaudu pie daļas atvērtu loku, attiecīgi temp tiek palielināta līdz līmenim, kas atļauts iestatījumos.
Offline
ralfiks
04. Nov 2024, 19:02 #9289

Kopš: 01. Sep 2013

No: Daugavpils

Ziņojumi: 3244

Braucu ar: MB;f15;LC

Pag,tad tie konkrētā brīža līknes 34 ir jābūt padeves temp vai tieši otrādi drīzāk-atpakaļgaitas?Vai arī cits algoritms var būt?
Offline
AigarsV
04. Nov 2024, 19:21 #9290

Kopš: 26. May 2003

Ziņojumi: 546

Braucu ar:

Esmu redzējis, ka var iestatīt līkni gan turpgaitai, gan atpakaļgatai, mans variants uz turpgaitu attiecas.

Ja ir iestatīta atpagaļgaitas līkne, tad es pārslēgtu uz turpgaitas, man šķiet tā ir daudz vieglāk ar līknes palīdzību kontrolēt temp telpā

Offline
Mizx
04. Nov 2024, 21:42 #9291

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 7456

Braucu ar:


04 Nov 2024, 18:34:17 @ralfiks rakstīja:
Gribētu kādas versijas par SS apkuri,ja ir zināms salīdzinoši maz parametru. Tātad 8 kontūri.SS "iet" pēc savas līknes,kurā šobrīd ,teiksim, 34 grādi.Turpgaitā ir 34,atpakaļ 29.Aizgriežot 4 kontūrus,pakāpeniski temp paaugstinās 37-32,38-33.Kāpēc tas nenotiek pie atvērtiem 7 vai 8 lokiem?Drīzāk liktu uz "caura" māja vai SS savs algoritms vai arī nepietiek vienkārši jaudas?
Es teiktu, ka tajā situācijā ir daudz problēmu un nez vai visām ir risinājums. Padalos tajā, ko mans skaidroja, kad tika projektētas siltās grīdas ar SS.
1) 34 grādi siltajās grīdās ir jau ļoti daudz, kur vēl vairāk? Modernos risinājumos grīdās laižot tikai ap 28-30C.
2) Raksti, ka ir apmēram 5 grādu atšķirība turpgaitai un atpakaļ. Tas nozīmē, ka kontūrs reāli dzesējas un vai nu ir problēmas ar ēkas siltumzolāciju, vai vienkārši kontūri ir pārāk gari un pa ceļam pārāk atdziest, tātad beigu galā jau to spējas sildīt grīdu krietni kritušās. 80 metri max, bet jo vairāk kontūru, jo drošāk. Katrā kontūrā temperatūrai pa ceļam būtu jānokrītas par 2-3 grādiem, ne vairāk, ja māja jau ir silta un viss notiek normālos ekspluatācijas apstākļos.
3) Samazinot apkurināmo kontūru skaitu temperatūra kāpj — izklausās, ka arī jaudas nepietiek. Akumulācijas tvertne ir? Tā stipri mainītu situāciju par labu sistēmas stabilākai darbībai.
4) Ja kontūros temperatūra kristos mazāk, tad arī SS būtu vieglāka dzīve to atkal nākamajam aplim paaugstināt tikai pa pāris grādiem, bet te visu laiku jāpiesilda pa 5.

Mans piemērs bija uz vecu, inertu māju, nekā moderna neskaitot pašas grīdas un zemes SS, bet izmaksas bija zemākas kā Rīgā ar centrālapkuri. Āra kontūram bija apmēram šāda temperatūras atšķirība starp izejošo un ienākošo, dažrez līdz visiem 7 grādiem, kas nozīmē labi paņemtu siltumu no zemes.
Offline
DiksIrseejs
04. Nov 2024, 21:48 #9292

Kopš: 08. Oct 2020

No: Dobele

Ziņojumi: 1426

Braucu ar: Hibrīdu

Kā reiz te ir iepriekš minētā jaudas pa daudz problēma. Ir katram sūknim minimālā jauda. Zem tās palīst nav iespējams. Ja nav istabas termostata, bet tikai ārā temperatūras devējs, SS pumpē nevajadzīgi daudz iekšā kontūros. Jo mazāk nevar. Ar istabas termostatu var šo risināt, jo tad vienkārši biežāk atslēgsies.
Offline
Mizx
05. Nov 2024, 00:32 #9293

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 7456

Braucu ar:


04 Nov 2024, 21:48:41 @DiksIrseejs rakstīja:
Kā reiz te ir iepriekš minētā jaudas pa daudz problēma. Ir katram sūknim minimālā jauda. Zem tās palīst nav iespējams. Ja nav istabas termostata, bet tikai ārā temperatūras devējs, SS pumpē nevajadzīgi daudz iekšā kontūros. Jo mazāk nevar. Ar istabas termostatu var šo risināt, jo tad vienkārši biežāk atslēgsies.
Kas tad tas tāds par SS brīnumu, kuram jau ražotāja komplektācijā nav funkcijas atslēgties sasniedzot lietotājam vēlamos parametrus? Tādi eksistē?
Offline
Asch
05. Nov 2024, 09:08 #9294

Kopš: 29. Jan 2007

Ziņojumi: 4522

Braucu ar:

Iespejams kko jaucu, bet, ja liek pec ara gaisa temperaturas, tad tapat pastav uz telpam padodama siltumneseja temperaturas likne, kuru var koriget. Vai ari runa par ko citu?
Online
ralfiks
05. Nov 2024, 09:30 #9295

Kopš: 01. Sep 2013

No: Daugavpils

Ziņojumi: 3244

Braucu ar: MB;f15;LC

Jā,atkarībā,cik caura māja var izvēlēties ,kuru līkni iestatīt,tas ir, pie āra +5 var padot gan 29,gan 33,piemēram
Offline
968-jk
05. Nov 2024, 09:40 #9296

Kopš: 08. Dec 2013

No: Rīga

Ziņojumi: 14045

Braucu ar: 30niekiem


05 Nov 2024, 00:32:15 @Mizx rakstīja:

04 Nov 2024, 21:48:41 @DiksIrseejs rakstīja:
Kā reiz te ir iepriekš minētā jaudas pa daudz problēma. Ir katram sūknim minimālā jauda. Zem tās palīst nav iespējams. Ja nav istabas termostata, bet tikai ārā temperatūras devējs, SS pumpē nevajadzīgi daudz iekšā kontūros. Jo mazāk nevar. Ar istabas termostatu var šo risināt, jo tad vienkārši biežāk atslēgsies.
Kas tad tas tāds par SS brīnumu, kuram jau ražotāja komplektācijā nav funkcijas atslēgties sasniedzot lietotājam vēlamos parametrus? Tādi eksistē?


Tev vienmēr patīk elementāras lietas maksimāli sarežģīt (lasīt Tavu iepriekšējo komentāru). Neko nezinu par Ralfika platībām, sūkņa jaudām bet Diksirsējs pareizi raksta, ja uzliec par lielu sūkni, tas "jūk prātā", jo pat ar mazāko jaudu patērētājs viņam nespēj atņemt saražoto. Sūknis knapi sāk strādāt bet viņam jau atpakaļ nāk tad pats kas iet turp un viņam pie ieslēgšanās cikla jau jāslēdzas laukā (tā pārspīlējot). Tā ir dzīves pieredze nevis wikipēdijā sagrābstīta info priekš konkrētā jautājuma. Protams, nezinot Ralfika parametrus (mājas, sūkņa) nav teikts, ka viņam ir šī problēma.

[ Šo ziņu laboja 968-jk, 05 Nov 2024, 09:41:13 ]

Offline
Asch
05. Nov 2024, 12:23 #9297

Kopš: 29. Jan 2007

Ziņojumi: 4522

Braucu ar:

Tad ieprieks aprunata gadijuma, iespejams, jautajums ir regulatora iestatijumos. Nezinu, vai ziem kkadus PIDus var regulet vai ka savadak padarit “atraku”. Vienigi, atgriezoties pie pilnu loku skaita, var dabut envajadzigu “zagi” regulatora darbiba, tada veida paatrinot ta dzives beigas.
Online
Mizx
05. Nov 2024, 15:08 #9298

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 7456

Braucu ar:


05 Nov 2024, 09:40:20 @968-jk rakstīja:

05 Nov 2024, 00:32:15 @Mizx rakstīja:

04 Nov 2024, 21:48:41 @DiksIrseejs rakstīja:
Kā reiz te ir iepriekš minētā jaudas pa daudz problēma. Ir katram sūknim minimālā jauda. Zem tās palīst nav iespējams. Ja nav istabas termostata, bet tikai ārā temperatūras devējs, SS pumpē nevajadzīgi daudz iekšā kontūros. Jo mazāk nevar. Ar istabas termostatu var šo risināt, jo tad vienkārši biežāk atslēgsies.
Kas tad tas tāds par SS brīnumu, kuram jau ražotāja komplektācijā nav funkcijas atslēgties sasniedzot lietotājam vēlamos parametrus? Tādi eksistē?


Tev vienmēr patīk elementāras lietas maksimāli sarežģīt (lasīt Tavu iepriekšējo komentāru). Neko nezinu par Ralfika platībām, sūkņa jaudām bet Diksirsējs pareizi raksta, ja uzliec par lielu sūkni, tas "jūk prātā", jo pat ar mazāko jaudu patērētājs viņam nespēj atņemt saražoto. Sūknis knapi sāk strādāt bet viņam jau atpakaļ nāk tad pats kas iet turp un viņam pie ieslēgšanās cikla jau jāslēdzas laukā (tā pārspīlējot). Tā ir dzīves pieredze nevis wikipēdijā sagrābstīta info priekš konkrētā jautājuma. Protams, nezinot Ralfika parametrus (mājas, sūkņa) nav teikts, ka viņam ir šī problēma.
Palaidi garām, ka viņam lokos temperatura krītas par 5 grādiem. Ja nekristos tik izteikti, pilnīgi piekristu, ka SS par jaudīgu. Te situācija, kurā gāz iekšā cik gribi, bet tāpat ir par maz.
Offline
AigarsV
05. Nov 2024, 15:55 #9299

Kopš: 26. May 2003

Ziņojumi: 546

Braucu ar:

Es skatos, ka secinājumi tiek izdarīti bez jebkādas izpratnes.

1) Tu zini, cik liela ir plūsma katrā no lokiem litri minūtē un cik loki ir gari?
2) Tu zini, vai SS iestatījumos nav uzlikts uzturēt 5C starpību starp turpgaitu un atpakaļgaitu?

Es nezinu un es neizdaru secinājumus par to, ko es nezinu.

[ Šo ziņu laboja AigarsV, 05 Nov 2024, 15:57:03 ]

Offline
cmax
05. Nov 2024, 17:11 #9300

Kopš: 03. Jan 2013

Ziņojumi: 1167

Braucu ar:


05 Nov 2024, 15:08:11 @Mizx rakstīja:

05 Nov 2024, 09:40:20 @968-jk rakstīja:

05 Nov 2024, 00:32:15 @Mizx rakstīja:

04 Nov 2024, 21:48:41 @DiksIrseejs rakstīja:
Kā reiz te ir iepriekš minētā jaudas pa daudz problēma. Ir katram sūknim minimālā jauda. Zem tās palīst nav iespējams. Ja nav istabas termostata, bet tikai ārā temperatūras devējs, SS pumpē nevajadzīgi daudz iekšā kontūros. Jo mazāk nevar. Ar istabas termostatu var šo risināt, jo tad vienkārši biežāk atslēgsies.
Kas tad tas tāds par SS brīnumu, kuram jau ražotāja komplektācijā nav funkcijas atslēgties sasniedzot lietotājam vēlamos parametrus? Tādi eksistē?


Tev vienmēr patīk elementāras lietas maksimāli sarežģīt (lasīt Tavu iepriekšējo komentāru). Neko nezinu par Ralfika platībām, sūkņa jaudām bet Diksirsējs pareizi raksta, ja uzliec par lielu sūkni, tas "jūk prātā", jo pat ar mazāko jaudu patērētājs viņam nespēj atņemt saražoto. Sūknis knapi sāk strādāt bet viņam jau atpakaļ nāk tad pats kas iet turp un viņam pie ieslēgšanās cikla jau jāslēdzas laukā (tā pārspīlējot). Tā ir dzīves pieredze nevis wikipēdijā sagrābstīta info priekš konkrētā jautājuma. Protams, nezinot Ralfika parametrus (mājas, sūkņa) nav teikts, ka viņam ir šī problēma.
Palaidi garām, ka viņam lokos temperatura krītas par 5 grādiem. Ja nekristos tik izteikti, pilnīgi piekristu, ka SS par jaudīgu. Te situācija, kurā gāz iekšā cik gribi, bet tāpat ir par maz.

Liela temperatūras delta var būt arī pie maza plūsmas ātruma, sūkņa minimālā jauda pieņemsim 2kw, grīdā padodot 0,5 vai 1 kw, SS ir viegli pāršaut iestatīto max temperatūru-gāze jau tad sapumpēta un siltumam kautkur ir jāpaliek.