Autors | Ziņojums |
Deivid  | 16. Dec 2023, 10:05 |
#8741
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
| Aukstais gaiss ir mazākā problēmā. Troksnis ir lielākā.
Ja tai pat kastē ieliktu priekšildītāju, baidos kad viņam būtu jābūt ar pamatīgu jaudu.
Reāli der tikai kaut kas ārpus telpām un izvilktas trubas. |
Offline | |
|
miklucis | 16. Dec 2023, 12:01 |
#8742
|
|
 Kopš: 12. Nov 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1019
Braucu ar: 330; (. )( .)
| Man arī ir prana 200premium+, arī ziema slēdzu laukā un līmēju centru ciet. VOC sensorsd rāda brīnumus, brīžiem iet pāri 30k, kas manuprāt ir daudz par daudz. Neesmu apmierināts. Nedēļā reizi prasās pēc soft restarta. Aplikācijā ļoti vāja.
|
Offline | |
|
lietus | 16. Dec 2023, 13:41 |
#8743
|
|
Kopš: 21. Nov 2004
Ziņojumi: 2056
Braucu ar:
| Jaaizskata iespeeja dziivoklii likt pilnveertiigu ventiekaartu ar mitruma atguushanu. Teoreetiski nekas nereaals tas nav. Caurules jaalaizh pa griestu stuuriem, kuras var apshuut ar regjipsi. Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
Ja izveelas pilnveertiigu ventiekaartu nevis taas caurules sienaa, jaaizveelas iekaarta ar mitruma atguushanu. Bez - nav paredzeetas muusu klimatam.
Tas, ka vieteejie perekupi pashi nejeedz ko peerk un ko paardod ir fakts un vinjiem arii vienalga - ka tikai pikjis naak, bet gala pateereetaajam vienkaarshi truukst praktisko zinaashanu produktu izveelee un nekas cits neatliek kaa uzticeeties perekupa tektajam un biezhi iebraukt auzaas. |
Offline | |
|
Deivid  | 16. Dec 2023, 14:07 |
#8744
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
|
16 Dec 2023, 13:41:35 @lietus rakstīja:
Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
Esmu tālu no eksperta šai jomā, tamdēļ uzdošu jautājumu, nevis kritizēšu, bet ar ko šāda iekārta atšķirtos no parasta skaļa nosūcēja virs plīts?
Lai normāli izvedinātu platību vajag kārtīgu gaisa apmaiņu. Tas cik bezjēdzīgi to ir darīt ar mazu jau pierāda gan mana, gan citu piereze ar šiem sienas mazajiem rekuperatoriem. Virtuvē tāpat tur izvads ir smieklīgs diametrā, lai to jēgpilni izmantotu vajag kārtīgu propelleri, kas nav savietojams ar komfortu
To pašu mitsubishi lossnay darbinu tikai uz nakti un blakus istabā, un pieciešu tikai tāpēc kā pēdējos gadus esmu sācis uz nakti lietot balto troksni. Šis efektīvi aizstāj austiņas
Joprojām liekas ka pareizais variants ir izmantot balkonu kur nomest to āra bloku. Ir kādam pieredze, ieteikumi ? Man pašam nav aktuāli, tikai izglītoties gribas |
Offline | |
|
lietus | 16. Dec 2023, 15:03 |
#8745
|
|
Kopš: 21. Nov 2004
Ziņojumi: 2056
Braucu ar:
|
16 Dec 2023, 14:07:02 @Deivid rakstīja:
16 Dec 2023, 13:41:35 @lietus rakstīja:
Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
Esmu tālu no eksperta šai jomā, tamdēļ uzdošu jautājumu, nevis kritizēšu, bet ar ko šāda iekārta atšķirtos no parasta skaļa nosūcēja virs plīts?
Lai normāli izvedinātu platību vajag kārtīgu gaisa apmaiņu. Tas cik bezjēdzīgi to ir darīt ar mazu jau pierāda gan mana, gan citu piereze ar šiem sienas mazajiem rekuperatoriem. Virtuvē tāpat tur izvads ir smieklīgs diametrā, lai to jēgpilni izmantotu vajag kārtīgu propelleri, kas nav savietojams ar komfortu
To pašu mitsubishi lossnay darbinu tikai uz nakti un blakus istabā, un pieciešu tikai tāpēc kā pēdējos gadus esmu sācis uz nakti lietot balto troksni. Šis efektīvi aizstāj austiņas
Joprojām liekas ka pareizais variants ir izmantot balkonu kur nomest to āra bloku. Ir kādam pieredze, ieteikumi ? Man pašam nav aktuāli, tikai izglītoties gribas
Ventiekaarta - rekuperators, kursh atgriezh telpaa ~90% siltumu uz x% mitrumu. Taa nodroshina gan piepluudi gan nosuuci. Var atveert istabaas logus un iesleegt virtuvee nosuuceeju, bet ziemas laikaa buus caurveejsh ar aukstu gaisu + siltuma zudumi.
Par caurumu sienaa - sandarta ventiekaartas piesleegums ir 160mm. Vajag gan 2 gb. - viens piepluudei un otrs nosuucei. Ja liek abus uz vienas sienas (dziivoklja gadiijums) ir speciaalas aara montaazhas kastes, kas nodala pluusmas.
Nenaak praataa, kas tas vareetu buut par ventilaacijas bloku uz balkona? Varbuut jauc ar kondicioniera aareejo bloku? |
Offline | |
|
Deivid  | 16. Dec 2023, 15:17 |
#8746
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
| Tik tāl es visu saprotu, man pašam ir pieredze gan ar mazo rekuperatoru kas bija kaut kas līdzīgs Pranai un protams neko nedeva + man mājās otrajam stāvam ir ielikts Mitsu Lossney, kurš nu kaut cik ir rekuperatora vārda cienīgs izstrādājums
Man jautājums paliek nemainīgs - kā sadzīvot ar to
vajprāta trobeli? Tie kas to nav lietojuši ticamākais nesaprot par ko runāju, bet nu tā trobele ir apmēram kā virtuves nosūcējs ieslēgts uz 70-80%. Tas nav nekas tāds ko varētu saukt par fona troksni un viņš nevar nebūt pie maza diametra sienas cauruma. |
Offline | |
|
ATB | 16. Dec 2023, 16:15 |
#8747
|
|
 Kopš: 21. Sep 2009
No: Rīga
Ziņojumi: 5318
Braucu ar: ♛ ♛
|
16 Dec 2023, 15:17:51 @Deivid rakstīja:
Tik tāl es visu saprotu, man pašam ir pieredze gan ar mazo rekuperatoru kas bija kaut kas līdzīgs Pranai un protams neko nedeva + man mājās otrajam stāvam ir ielikts Mitsu Lossney, kurš nu kaut cik ir rekuperatora vārda cienīgs izstrādājums
Man jautājums paliek nemainīgs - kā sadzīvot ar to
vajprāta trobeli? Tie kas to nav lietojuši ticamākais nesaprot par ko runāju, bet nu tā trobele ir apmēram kā virtuves nosūcējs ieslēgts uz 70-80%. Tas nav nekas tāds ko varētu saukt par fona troksni un viņš nevar nebūt pie maza diametra sienas cauruma.
Manuprāt, Tu kaut ko jauc tagad. Lietus rakstīja par pilnvērtīgu ventilācijas rekuperācijas iekārtu. Tādas iekārtas maksā tūkstošos. Zinu gadījumu, kad 100m2 mājai izmaksas sastādīja aptuveni 7000 - 8000eur. Tā ir pati iekārta (3500~), trubas, kolektori, izvadi, difuzori, darbs un viss cits iekļauts. Līdz ar to
16 Dec 2023, 14:07:02 @Deivid rakstīja:
16 Dec 2023, 13:41:35 @lietus rakstīja:
Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
Esmu tālu no eksperta šai jomā, tamdēļ uzdošu jautājumu, nevis kritizēšu, bet ar ko šāda iekārta atšķirtos no parasta skaļa nosūcēja virs plīts?
šis jautājums nav loģisks. Jo pārfrāzējot Tu jautā vai parasts gaisa nosūcējs ir tas pats, kas pilnvērtīga ventilācijas sistēma.
Un pat tie mazie pseido-rekuperātoriņi (manuprāt, tos pat tā nevar saukt, ja godīgi) ir labāki par parasto gaisa nosūcēju, jo gaisa nosūcējs jau nosaukumā visu pasaka - tas gaisu/skābekli tikai nosūc.
Jebkurā gadījumā, ja normāla iekārta normālai mājai maksā 7k un Tu saņem 100% ieguvumu svaigā gaisā. Tad, manuprāt, ir tikai loģiski, ka ja pērc alternatīvu pa 700eur, tad skaidrs, ka vajadzēs sadzīvot ar troksni vai aukstumu vai ko tādu.
Kā var prasīt no 700eur iekārtas to, ko dara iekārta pa 3500eur+?[ Šo ziņu laboja ATB, 16 Dec 2023, 16:18:29 ] |
Offline | |
|
Waldis | 16. Dec 2023, 16:20 |
#8748
|
|
Kopš: 14. May 2002
Ziņojumi: 1013
Braucu ar: All Grip
| Man ir divi Lossney (50 un 100), abi darbojas non stop uz min aatrumu. Naktii dzird, bet netraucee. CO2 guljamistabaa uzkaapj virs 1000, no riita jau nokriitas zemaak. Aukstu gaisu nejuut, vinji gan uzstaadiiti >3m augstumaa. |
Offline | |
|
|
Deivid  | 16. Dec 2023, 16:25 |
#8749
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
| Lietus minēja iekštelpās, konkrēti virtuvē, iemontētu iekārtu. Mans jautājums - kā tas var darboties?
Skaidrs ka kārtīga ventilācijas sistēma maksā pāris pakas, ne jau velti tas ir tas uz ko 99% ietaupa. Ventilācija un akustika. Divas top pilnīgi liekas zinātnes...
Par nosūcēju tu kļūdies. Kā tu apraksti tas darbojas tikai tad ja telpa ir hermētiska un tā nekad tāda nav. Vairumā gadījumu uz pilnu klapi ieslēgts nosūcējs studio tipa telpā krietni uzlabos gaisa kvalitāti. Pat ja pašam pieejamākā un reizēm vissliktākā mēriekārta = deguns, teiks ka te var cirvi pakārt jo viss smaržo pēc ēdiena, tikmēr CO2 mērijumi maz atpaliks no tā kas ir ārā un būs ap 500, kas ir  [ Šo ziņu laboja Deivid, 16 Dec 2023, 16:26:04 ] |
Offline | |
|
ATB | 16. Dec 2023, 17:39 |
#8750
|
|
 Kopš: 21. Sep 2009
No: Rīga
Ziņojumi: 5318
Braucu ar: ♛ ♛
|
16 Dec 2023, 16:25:25 @Deivid rakstīja:
Lietus minēja iekštelpās, konkrēti virtuvē, iemontētu iekārtu. Mans jautājums - kā tas var darboties?
Lietus minēja iekštelpās ieliktu ventilācijas iekārtu, kas loģiski ņem gaisu no āra pa speciāli tam paredzētu trubu.
Shēma šāda:
Ārējā siena - pieplūdes gaisa truba - ventilācijas iekārta - truba uz kolektoriem - kolektors - katra truba uz savu telpu.
Uz izplūdi shēma tā pati tikai attiecīgi gaiss iet ārā.
Bildē iekārta ir bēniņos, bet var jau likt arī iekštelpās.[ Šo ziņu laboja ATB, 16 Dec 2023, 17:41:22 ] |
Offline | |
|
Deivid  | 16. Dec 2023, 18:06 |
#8751
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
| Nu bet viss kārtībā, tā tam ir jābūt un arī pats likšu bēniņos, mans jautājums bija par šo "Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
"
Kā to skaļo bloku var turēt ieslēgtu 24/7 iekštelpās?
Ne parāk saprotu kurā vietā mēs viens otru nesaprotam |
Offline | |
|
toolis | 16. Dec 2023, 18:21 |
#8752
|
|
 Kopš: 13. Jan 2016
No: Rīga
Ziņojumi: 1851
Braucu ar: xc90 / cbr1000rr
|
16 Dec 2023, 18:06:16 @Deivid rakstīja:
Nu bet viss kārtībā, tā tam ir jābūt un arī pats likšu bēniņos, mans jautājums bija par šo "Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
"
Kā to skaļo bloku var turēt ieslēgtu 24/7 iekštelpās?
Ne parāk saprotu kurā vietā mēs viens otru nesaprotam
man ir vannas istabā. hz, nekāds troksnis tur nav. virtuvē nopakotā skapītī vispār neko nedzirdētu |
Offline | |
|
Deivid  | 16. Dec 2023, 18:30 |
#8753
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
| Kāds aparāts? Lossnay piemēram ir skaļš |
Offline | |
|
toolis | 16. Dec 2023, 18:37 |
#8754
|
|
 Kopš: 13. Jan 2016
No: Rīga
Ziņojumi: 1851
Braucu ar: xc90 / cbr1000rr
| vallox mv96, strāda uz 50% |
Offline | |
|
ATB | 16. Dec 2023, 19:36 |
#8755
|
|
 Kopš: 21. Sep 2009
No: Rīga
Ziņojumi: 5318
Braucu ar: ♛ ♛
|
16 Dec 2023, 18:06:16 @Deivid rakstīja:
Nu bet viss kārtībā, tā tam ir jābūt un arī pats likšu bēniņos, mans jautājums bija par šo "Pashu ventiekaartu var likt virtuvee liidziigi kaa daudziem tur atrodas gaazes katls.
"
Kā to skaļo bloku var turēt ieslēgtu 24/7 iekštelpās?
Ne parāk saprotu kurā vietā mēs viens otru nesaprotam
Tas bloks vispār nav skaļš. Viņš sliktākajā gadījumā dūc kā pavecs ledusskapis. Iekārtām ir speciālas opcijas iepirkt ar skaņas izolāciju apkārt, lai netraucē. |
Offline | |
|
ATB | 16. Dec 2023, 19:37 |
#8756
|
|
 Kopš: 21. Sep 2009
No: Rīga
Ziņojumi: 5318
Braucu ar: ♛ ♛
|
16 Dec 2023, 18:30:24 @Deivid rakstīja:
Kāds aparāts? Lossnay piemēram ir skaļš
Nesalīdzini savu pieredzi ar pseido-rekuperatoriem ar kārtīgām ventilācijas iekārtām. Divas pilnīgi dažādas lietas. |
Offline | |
|
|
Amphiney | 17. Dec 2023, 09:42 |
#8757
|
|
 Kopš: 04. Apr 2014
Ziņojumi: 1102
Braucu ar: F11
|
16 Dec 2023, 18:37:08 @toolis rakstīja:
vallox mv96, strāda uz 50%
Gaisa vadi/ieplūdes/izplūdes restes iet virs regipša griestiem? Bet ja griesti ir betona pārsegumi? |
Offline | |
|
wanksta | 17. Dec 2023, 10:16 |
#8758
|
|
 Kopš: 05. Jun 2012
Ziņojumi: 7584
Braucu ar:
| Nu tad jāpadomā ērtākais risinājums lai gaisa vadi būtu siltajā zonā |
Offline | |
|
Deivid  | 17. Dec 2023, 10:44 |
#8759
|
|
 Kopš: 02. Mar 2004
Ziņojumi: 40692
Braucu ar: E46 M3 / C5X
|
16 Dec 2023, 19:36:24 @ATB rakstīja:
Tas bloks vispār nav skaļš. Viņš sliktākajā gadījumā dūc kā pavecs ledusskapis. Iekārtām ir speciālas opcijas iepirkt ar skaņas izolāciju apkārt, lai netraucē.
Tad jau lieliski, vislabāk uzreiz dalīties ar modeli kā Toolis. Nopietns aparāts un versija to likt vannas istabā man liekas labākā par virtuvi.
Domāju ka svarīgi šai diskusijā ir ietaupīt līdzekļus tiem kas domā ka to var atrisināt par summa X, lai gan dabā brīnumu nav un tas maksā 5-10x |
Offline | |
|
toolis | 17. Dec 2023, 12:05 |
#8760
|
|
 Kopš: 13. Jan 2016
No: Rīga
Ziņojumi: 1851
Braucu ar: xc90 / cbr1000rr
|
17 Dec 2023, 09:42:00 @Amphiney rakstīja:
16 Dec 2023, 18:37:08 @toolis rakstīja:
vallox mv96, strāda uz 50%
Gaisa vadi/ieplūdes/izplūdes restes iet virs regipša griestiem? Bet ja griesti ir betona pārsegumi?
visādi. dažās istabās ir vienkārši ar reģipsi apšūta kārba kur iet trubas un griesti betona pārsegums, citās griesti palaisti zemāk un trubas iet virs reģipša. |
Offline | |
|