08 Feb 2021, 14:08:37 @Chainsaw rakstīja:
vari padalīties cik aukstumreaģenta trases garums ārā un kā izskatās izolācija pie paša pieslēguma āra blokam?
Garums no mājas sienas līdz blokam ~1m, izolācija nekāda- pļeka kas nāk oriģināli kaparam virsū. Prasās uzlikt ko nopietnāku. Janvāra mēnesī apkure+ūdens 145kv.m. izmaksāja 170eur.
Vakardiena pa 24h (aukstākā diennakts) 55kwh notērējās.
cik noteretās kwh elektribas rāda pats sūknis par janvāri?
Man janvārī 9kw Panasonic (gaiss-ūdens) notērējis 678kwh (563 siltumā, 115 ūdenī). Silda 160m2 grīdas divos stāvos somu kocenē.
Rādījums no paša ss, attiecīgi, gan jau piemelo bik uz leju
Plāns nākamajai sezonai ir stāvus nodalīt kā atsevišķas zonas un vadīt neatkarīgi.
Šie augstāk ir gaiss - ūdens siltumsūkņi? Kā ar troksni, ko viņi rada? It kā diezgan stipri var dzirdēt. Laikam jāpastaigā pa māju rajoniem vakarā, lai saprastu.
08 Feb 2021, 13:11:53 @Chainsaw rakstīja:
normālā gadījumā, tas būtu vēl tērēt naudu apsildāmai notekai ?
Viss shajaa dziivee kaut ko maksaa. Siltumsuuknja vadiits apsildes kabelis notekaa staadaa tikai tajaa briidii kameer siltumsuuknis atkausee kondensaatu.
Peec manaam domaam tas ledus klucis zem siltumsuuknja un tam apkaart izskataas vienkaarshi briesmiigi. Bet nu katram savs... daudziem taadas "instalaacijas" ir.
Taa ir tikai teorija, realitatee tapat taa noteka aizsals Paris minutes ar ķēžu zaģi neiesvistot un tas ledus klucis ir nonahrenizets
08 Feb 2021, 13:11:53 @Chainsaw rakstīja:
normālā gadījumā, tas būtu vēl tērēt naudu apsildāmai notekai ?
Viss shajaa dziivee kaut ko maksaa. Siltumsuuknja vadiits apsildes kabelis notekaa staadaa tikai tajaa briidii kameer siltumsuuknis atkausee kondensaatu.
Peec manaam domaam tas ledus klucis zem siltumsuuknja un tam apkaart izskataas vienkaarshi briesmiigi. Bet nu katram savs... daudziem taadas "instalaacijas" ir.
Taa ir tikai teorija, realitatee tapat taa noteka aizsals Paris minutes ar ķēžu zaģi neiesvistot un tas ledus klucis ir nonahrenizets
Viņš taču teorētiķis dirsējs. Vispirms uzdeva jautājumu pēc tam atnāca gudri pamācīt.
08 Feb 2021, 11:41:44 @lietus rakstīja:
Normaalaa gadiijumaa kondensaata uudens buutu jaasavaac un jaanovada uz lietus uudens kanalizaaciju vai atsevishkju noseedaku. Nezinu vai shiem Daikin'iem ir taada opcija. Varbuut kaa papildus piederumu var iegaadaaties..
08 Feb 2021, 15:11:54 @Chainsaw rakstīja:
sonx rādi kā tev izskatās tās trubas ārā daļā?! un atzīsties kas ir sapildīts siltajās grīdās ūdens vai glokils, tev tak bija arī ehbx modelis?
janvārī sanāk par apkuri 5kwh uz kvm
Man sistema ir udens, montažnieks nemaz glikolu neieteica, ja gribot kko labaku, tad tipa destileto udeni, bet biju novilcis visu garuma un vajadzeja atri uzlikt, taka sapildija vnk filtretu udeni, man ir 130m2 siltas gridas un 35m2 garaža 1 radiators, kas uztur kkadus +12-14 gradus.
modelis man EHVX08S18D9W/ERGA08DV
Par ledus kluci pie ārējā bloka, saglabāšu līdz jāņiem, būs meža zvēriem ko laizīt, nav man pilsēta, lai būtu hipsteriem par ko šausmināties, ceru, ka lācis atkal neatnāks laizīt to aisbergu
08 Feb 2021, 15:11:54 @Chainsaw rakstīja:
sonx rādi kā tev izskatās tās trubas ārā daļā?! un atzīsties kas ir sapildīts siltajās grīdās ūdens vai glokils, tev tak bija arī ehbx modelis?
janvārī sanāk par apkuri 5kwh uz kvm
Man sistema ir udens, montažnieks nemaz glikolu neieteica, ja gribot kko labaku, tad tipa destileto udeni, bet biju novilcis visu garuma un vajadzeja atri uzlikt, taka sapildija vnk filtretu udeni, man ir 130m2 siltas gridas un 35m2 garaža 1 radiators, kas uztur kkadus +12-14 gradus.
modelis man EHVX08S18D9W/ERGA08DV
Par ledus kluci pie ārējā bloka, saglabāšu līdz jāņiem, būs meža zvēriem ko laizīt, nav man pilsēta, lai būtu hipsteriem par ko šausmināties, ceru, ka lācis atkal neatnāks laizīt to aisbergu
Čoms no airwaves izkartoja šito aparatu, sakotneji nebiju domajis dzesi nemaz likt, bet šitas snaca zolida cipara, neesmu gan viņam prasijis par glikolu, bet montažnieku ieteica ka vienu no labakajiem.
Par atkaļkotāju - tas ir labs cauruļvadu un sildelemntu aizsardzībai. Smukas tējkannas un krānus tu ar viņu nedabūsi, jo pēc 12-24h kaļķis ir tādā pašā formā kā sākotnēji un vienalga ķeras pie virsmām. Pēc +70'C karsēšanas struktūra izjūk uzreiz (tāpēc uz tējkannas maliņām višatrāk parādīsies katlakmens). Smukumam - tikai sāls mīkstinātājs. Saprotu kāpēc nepatīk sāls mīkstinātāji, bet vidusceļa nav
09 Feb 2021, 23:25:09 @Parslina rakstīja:
vai kāds ir mēģinājis griestu radiatoru paneļus? gribu dzirdēt kaut kādas atsauksmes
Kas tie tādi?
Domāti infrasarkanie? Nu, viņi silda. Tevi. Ja stāvi zem viņiem. Ja pastāvi tā ilgāk vai tā tuvāk, tad saproti, ka tavu galvu silda vairāk, nekā pārējo rumpi.
09 Feb 2021, 23:25:09 @Parslina rakstīja:
vai kāds ir mēģinājis griestu radiatoru paneļus? gribu dzirdēt kaut kādas atsauksmes
Kas tie tādi?
Domāti infrasarkanie? Nu, viņi silda. Tevi. Ja stāvi zem viņiem. Ja pastāvi tā ilgāk vai tā tuvāk, tad saproti, ka tavu galvu silda vairāk, nekā pārējo rumpi.
08 Feb 2021, 19:26:08 @RolandsK rakstīja:
Šie augstāk ir gaiss - ūdens siltumsūkņi? Kā ar troksni, ko viņi rada? It kā diezgan stipri var dzirdēt. Laikam jāpastaigā pa māju rajoniem vakarā, lai saprastu.
Kompresorus iekšā izbūvētajiem sūkņiem labi noklusina iekārtas vairogi, troksnis tā pat kaitinošs un labi dzirdams, bet pie visa jau pierod. Ir cilvēki, kas pie dzelzceļa līnijas hatonu paņēmuši un guļ kā bērni
Vārbūt kāds var piedāvāt 3 ceļu vārstu. 31702500 VTA572 30-70c 4.5 G 1"
Vajag colīgu 30-70c, 55c būs par maz, jo Atmos katliem rakstīts, ka vajag 65c atpakaļgaitā.
esbe vārsts 372 1colīgs ir šobrīd.
Lasu, ka pie 1bar spiediena sistēmā, viņam caurplūsma ir 60L/min
Sūknis velk līdz 75L/min
----------------------
Šodien parāva erroru sūknis un katls uzvārijās līdz 110c, bet nekas nenotika. Tā vismaz šķiet.
----------------------
Domāju, ka var būt vaina arī tajā esbe vārstā, citreiz ir dīvainas skaņas miksējot to ūdeni arī izdvesis. Palasiju manuāli viņam, ka pie 1bar reāli viņam caurplūde 60L/min , ja māku salasīt grafiku.
Domāju nomainīt VTA 372 uz VTA 572, kam caurplūde ir jau 80L/min, kas pietiktu.
[ Šo ziņu laboja smilee45, 11 Feb 2021, 17:56:02 ]
Esmu saskāries ar ļoti daudzām ESBE 3-ceļu vārstu problēmām. HVZ kāpēc viņiem tie vārsti tik sūdīgi. Pārsvarā - nolūzis pluņžers - nu tas šķīvis adatas galā iekāša vārstā. Es ieteiktu sākt ar to.
Jautājums vairāk par pašu radiatoru sistēmu - vai tāds katls strādās ar atvērto sistēmu kas nav zem spiediena? Tjipa vecā pašplūdes sistēma. Tagad stāv malkas apkures katls ar cirkulācijas sūkni.
Jautājums vairāk par pašu radiatoru sistēmu - vai tāds katls strādās ar atvērto sistēmu kas nav zem spiediena? Tjipa vecā pašplūdes sistēma. Tagad stāv malkas apkures katls ar cirkulācijas sūkni.