07 Dec 2020, 04:03:48 @Naomi rakstīja:
Ko darīt, ja puse radiatoru silta (augšpuse), bet puse auksta? Izejošā truba arī vēsa. Vaina spiedienā, jaudā, vai pašos radiatoros?
(4. stāva dzīvoklis).
Atgaisot esi mēginājis?
pareizi, jaizlaiz smagais gaiss. bet vispar tas liecina tikai par to ka cirkulacija ir tik lena ka paspej atdzist siltumnesejs
Atgaisots ir, un vēl pilnai laimei veiks izskalošanu.
Vai kāds varētu pateikt, cik būtu jābūt optimāli lieliem radiatoriem uz telpu (~11 kvm) ar 3 metrus augstiem griestiem? Istaba ir stūra un gribētos max siltumu. Cik ambiciozi būtu viens mazāks radiators zem loga, bet otrs pie ārsienas stūra (vertikālais divmetrīgais)?
Radiatora nepieciešamais izmērs ir atkarīgs no plānotā siltumnesēja darba temperatūras un telpu siltumzuduma pakāpes un plānotās telpu temperatūras un tā rezultātā var pat atšķirties 2-3x (gan jau arī vairāk pat). Ir atrodami, piemēram, Purmo online kalkulatori, kur attiecīgi visiem šiem parametriem izrēķinās ieteicamo izmēru.
07 Dec 2020, 22:43:07 @HotFoot rakstīja:
Kādas idejas ko darīt, ja no dziļurbuma ūdens sistēmā nepārtraukti tiek klāt gaiss....
Mazliet eļlas ugunī...
Dziļurbuma sūknis vai hidrofors?
Grundfos SQE sūkņiem instalējot iesaka CU 301 konstanta spiediena kontroles komplektu. Tur spiedtrauks ir 8l. Ja klasika ar releju, tad ieteiktu "melno kastīti" nomainīt uz Danfoss KP35.
Kā arī pārbaudīt pretspiedienu tvertnē.
Ja hidrofors un "izbeidzas", iesaku padomāt par SBA sūkni. Tam spiedtrauks nav vajadzīgs un spiediens "nestaigā"
Jautājums par silto grīdu konturu balansešanu, balansešanas brīdi cirkulācijas sūknim jāgriežas max ātruma vai ari pietiek vienkarši ka ir cirkulācija?
08 Dec 2020, 10:36:08 @sonx33 rakstīja:
Jautājums par silto grīdu konturu balansešanu, balansešanas brīdi cirkulācijas sūknim jāgriežas max ātruma vai ari pietiek vienkarši ka ir cirkulācija?
sūkņa cirkulacijas atrumam jabut tādam lai normali izvelk garāko cilpu
08 Dec 2020, 10:36:08 @sonx33 rakstīja:
Jautājums par silto grīdu konturu balansešanu, balansešanas brīdi cirkulācijas sūknim jāgriežas max ātruma vai ari pietiek vienkarši ka ir cirkulācija?
sūkņa cirkulacijas atrumam jabut tādam lai normali izvelk garāko cilpu
bet idejiski ir jābut vienadai plusmai visos konturos? masķers salika ss un palaida visu, bet es pats muļīs izdomaju pakruķit tos balansejamos varstus nesaprotot viņu nozimi,
08 Dec 2020, 10:36:08 @sonx33 rakstīja:
Jautājums par silto grīdu konturu balansešanu, balansešanas brīdi cirkulācijas sūknim jāgriežas max ātruma vai ari pietiek vienkarši ka ir cirkulācija?
sūkņa cirkulacijas atrumam jabut tādam lai normali izvelk garāko cilpu
bet idejiski ir jābut vienadai plusmai visos konturos? masķers salika ss un palaida visu, bet es pats muļīs izdomaju pakruķit tos balansejamos varstus nesaprotot viņu nozimi,
nu to lai lidzigas plusmas tu ari noregulesi pec tam
07 Dec 2020, 22:43:07 @HotFoot rakstīja:
Kādas idejas ko darīt, ja no dziļurbuma ūdens sistēmā nepārtraukti tiek klāt gaiss....
Mazliet eļlas ugunī...
Dziļurbuma sūknis vai hidrofors?
Grundfos SQE sūkņiem instalējot iesaka CU 301 konstanta spiediena kontroles komplektu. Tur spiedtrauks ir 8l. Ja klasika ar releju, tad ieteiktu "melno kastīti" nomainīt uz Danfoss KP35.
Kā arī pārbaudīt pretspiedienu tvertnē.
Ja hidrofors un "izbeidzas", iesaku padomāt par SBA sūkni. Tam spiedtrauks nav vajadzīgs un spiediens "nestaigā"
Varētu konkrētāk, man akā spiedsūknis vai kā viņu sauc ar izplešanās bunduli apnikusi tā spiediena maiņa nevar normāli dušā ieiet tad auksts tad karsts
07 Dec 2020, 22:43:07 @HotFoot rakstīja:
Kādas idejas ko darīt, ja no dziļurbuma ūdens sistēmā nepārtraukti tiek klāt gaiss....
Mazliet eļlas ugunī...
Dziļurbuma sūknis vai hidrofors?
Grundfos SQE sūkņiem instalējot iesaka CU 301 konstanta spiediena kontroles komplektu. Tur spiedtrauks ir 8l. Ja klasika ar releju, tad ieteiktu "melno kastīti" nomainīt uz Danfoss KP35.
Kā arī pārbaudīt pretspiedienu tvertnē.
Ja hidrofors un "izbeidzas", iesaku padomāt par SBA sūkni. Tam spiedtrauks nav vajadzīgs un spiediens "nestaigā"
Varētu konkrētāk, man akā spiedsūknis vai kā viņu sauc ar izplešanās bunduli apnikusi tā spiediena maiņa nevar normāli dušā ieiet tad auksts tad karsts
uzpumpē pareizu gaisa spiedienu, tad nekas neraustīsies
07 Dec 2020, 22:43:07 @HotFoot rakstīja:
Kādas idejas ko darīt, ja no dziļurbuma ūdens sistēmā nepārtraukti tiek klāt gaiss....
Mazliet eļlas ugunī...
Dziļurbuma sūknis vai hidrofors?
Grundfos SQE sūkņiem instalējot iesaka CU 301 konstanta spiediena kontroles komplektu. Tur spiedtrauks ir 8l. Ja klasika ar releju, tad ieteiktu "melno kastīti" nomainīt uz Danfoss KP35.
Kā arī pārbaudīt pretspiedienu tvertnē.
Ja hidrofors un "izbeidzas", iesaku padomāt par SBA sūkni. Tam spiedtrauks nav vajadzīgs un spiediens "nestaigā"
Varētu konkrētāk, man akā spiedsūknis vai kā viņu sauc ar izplešanās bunduli apnikusi tā spiediena maiņa nevar normāli dušā ieiet tad auksts tad karsts
uzpumpē pareizu gaisa spiedienu, tad nekas neraustīsies
Tāpat spiediens staigā 1.5-2.5 atmosfēras, un kā sūknis ieslēdzas tad aukstajā trubā ir lielāks spiediens nekā karstajā un sanāk auksts udens kamēr spiediens neizvienojas.
Uzliku vēlvienu hidroforu tuvāk dušai aukstā trubā praktiski nekas nemainijās tikai retāk sūknis slēdzas.
08 Dec 2020, 12:58:23 @norge rakstīja:
Tāpat spiediens staigā 1.5-2.5 atmosfēras, un kā sūknis ieslēdzas tad aukstajā trubā ir lielāks spiediens nekā karstajā un sanāk auksts udens kamēr spiediens neizvienojas.
Uzliku vēlvienu hidroforu tuvāk dušai aukstā trubā praktiski nekas nemainijās tikai retāk sūknis slēdzas.
Darbojas ar konstantu spiedienu 3,5bar vai 4,5bar - atkarībā no modeļa. Papildus neko nevajag, nekas vairs vietu neaizņem, nav jāpumpē, nav jāuzlej uz nāss, nekas nekondensējas un nerūc.
Vienīgais akā ir jābūt ūdenim ne pašā apakšā un vēlams reizi gadā izcelt, lai noslaucītu iespējamās dūņas sūcpusē.
08 Dec 2020, 15:11:14 @eu_beidz rakstīja:
Darbojas ar konstantu spiedienu 3,5bar vai 4,5bar - atkarībā no modeļa. Papildus neko nevajag, nekas vairs vietu neaizņem, nav jāpumpē, nav jāuzlej uz nāss, nekas nekondensējas un nerūc.
Vienīgais akā ir jābūt ūdenim ne pašā apakšā un vēlams reizi gadā izcelt, lai noslaucītu iespējamās dūņas sūcpusē.
Nebūs pa lielu spiediens man visas trubas sāks tecēt, un kas viņu ieslēdz un atslēdz, tāpat spiens kad nokritīsies tad slēksies.
Aka ļoti dziļa 13m. tad tikai ūdens.
08 Dec 2020, 15:55:58 @norge rakstīja:
Nebūs pa lielu spiediens man visas trubas sāks tecēt, un kas viņu ieslēdz un atslēdz, tāpat spiens kad nokritīsies tad slēksies.
Aka ļoti dziļa 13m. tad tikai ūdens.
13m dziļums būs aptuveni 1,3bar
4,5 - 1,3 = 3,2bar
3,5 - 1,3 = 2,2bar
Iznākumā būs spiediens dzeramā ūdens apgādes sistēmā. Ja sistēmā ir kartdridža filtri, vai kādi citi samazinātas caurplūdes šķēršļi, tad pie patēriņa būs novērojams spiediena kritums, bet tas būs saistīts ar caurplūdi.
Vēlreiz - SBA ir konstanta spiediena sūknis. KONSTANTS, tas ir nemainīgs. Un ja ir vēlme uzzināt, kas to ieslēdz un izslēdz, tad var iegādāties un izjaukt, lai apskatītu, kas lācītim vēderā.
Vairāk informācijas grundfos.lv
[ Šo ziņu laboja eu_beidz, 08 Dec 2020, 16:21:21 ]
OOO, noderīgi.
Tad sanāk, ka nav nepieciešams hidrofors, trauki utt? Pietiek iegremdēt akā un aidā?
Man šobrīd aktuāli priekš lauku mājas un nevaru saprast kā un ko labāk.