Man nekas nepaliek ... māju apkalpo divi 24kw katli. Kad slēdzos klāt LG faktiski piespieda pāriet no 6m3 skaitītāja uz 10m3 , jo redz nepavilks 6m3 skaitītājs ( 2.6m3 + 2.6m3 un kaut kāda mistiskā rezerve viņiem vajadzīga ) Paši slēdz klāt un zviedz vai es visu rajonu taisos ar gāzi nobarot. Ppar 6m3 un 10m3 skaitītāju uz jauniem tarifiem ir plus 5 mēnesī dēļ jaudas ... jeb pie nemainīga patēriņa atraduši atkal uz ko pacelt cenu ... domāju tādu nav mazums un kas ir laicīgi paskaitļots
Atkal būs procents,kas noskaldīs naudu par jaunu projektu, jaudas samazināšanu , pieslēgšanu un daļa kas atmetīs ar roku un maksās papildus par nevajadzīgu jaudas uzturēšanu
Tūlīt jau sāksies apkures sezona bet neko neesmu izdarījis ar šī topika 171 lapas problēmu ar nesildošu radiatoru 5 stāvā. Ir te kāds kas var to izdarīt un sataisīt pareizi? Pareizos trubu diametrus, krānus utt. Samaksāšu cik vajadzēs lai ir pareizi un stradajoši.
Tak i tak, nokavēju visu procesu ar rādiātoru maiņu dzīvoklī, kur paredzēts remonts. Kamēr vēl necirkulē, saprotu, ka ir iespējams bez šķidruma nolaišanas lokāli aizsaldēt un nomainīt. Kāds ir saskāries un kur griesties pēc normāla cipara?
Vai iesakiet alternatīvas pa ātro. Dzīvoklis pļavniekos, čakars vienīgi ar nolaišanu pašlaik. Gribu unofficial
Šobrīd plānoju atrisināt mājas siltuma jautājumu un vienīgais ko es tā uzreiz varu atrast un saprast ir medusaka.lv
Gribu gāzes katla uzstādīt releju + centrālo vadības moduli + siltajām grīdām vadības bloku + bezvadu temperatūras regulatorus + radiatoru regulatorus.
Es gribu, lai nebūtiski,bet samazinās gāzes patēriņš un paliek komfortablāk dzīvot. Siltās grīdas, lai ieslēdzas tuvāk rītam un pēc tam darba dienās tuvāk vakaram (vismaz šādos laikapstākļos). Radiatori ieslēdzas automātiski kad vajag, nevis nakts vidū paliek neciešami karsts.
Nemāku internetu un neatrodu nevienu Latvijā, kas šo visu kopā, ērti, mūsdienīgi piedāvā.
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Cik esmu redzējis, akumulatori vienmēr tiek kārtīgi nosiltināti. Man uzstādot, uzlika 4 kārtas speciālo vati. Kā arī 1.reizē, lai uzsildītu, paiet laiks. Pēc tam jau nav tik traki to t noturēt. Visu laiku tik piesilda un ir ok.
Izskatās, ka vajag gāzes katlam apkopi taisīt (jātīra siltummainis). Varbūt kāds var ieteikt labu meistaru/ uzņēmumu? Vai tur +/- vienalga, jo visi dara vienu un to pašu?
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Ja 2 tonnas ūdens un silto grīdu apkure, tad temperatūra tev staigās diapazonā no 30 līdz 90 C, kas nozīmē, ka akumulatori tev spēs uzkrāt (90-30)x2=120 KW enerģijas.
Tālāk jau rēķini pats. Izdali 120KW ar tavu katla jaudu (ja kurini uz max) un iegūsi nepieciešamo stundu skaitu.
120KW ir daudz. Ar to normāli pietiek vidēju māju uzturēt diennakti siltu, kad ārā -15 C.
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Akumulācijas tvertnes būtība ir akumulēt siltumu - tvertnes kārtīgi jānosiltina, lai nesilda telpu kurā atrodas.
Pareizi arī vajag saslēgt "trubas". Atkarīgs gan jau arī no apkures veida - radiatori vai grīdas sildi. Un gan jau arī cik tālu katls no tvertnēm..
Man ir 1T akumu.tvertne uz ja pati māja jau ir silta, tad 2h laiķa īzī. Ja māja ir atdzisusi, tad paiet laiks, līdz piesilda kombinēto 200L ūdens boileri (elektrība nav pieslēgtA) + visu māju (radiatoru galvas vairs neveras/nedaudz tikai pavērtas) un tikai tad sāks silDĪT akumulatoru.
ja viss silts un aķis arī uz kādiem 75% uzsildīts, tad 8h vēl sistēmā būs pietiekams siltums. Katls ja nemaldos bija kādi ~30kw
Iemesli kāpēc tu nevari piesildīt ir daudz, piemēram:
- parāk maz jaudas kaltlam;
- kurini tikai optimālā režīmā nevis uz max;
- švaki nosliitināta māja, kas visu laiku no sistēmas prasa karsto ūdeni (nesanak nekas pāri akumulatoram);
- nepareizi saliktas trubas/ diametri / 3ceļu vārsti / sūkņi.
Jāatrāda labam santehniķim.
Atteikties no 2T tikai tāpēc ka kaut kas nav ok būtu stulbi, jo ar 2T ir reāls komforts un var kurināt retāk (labāka efektivitāte sanāk, jo retāk katls ir no jaunu jāuzsilda)
Man 25kw katls un 750 litru tvertne + 200 litru ūdens boileris uz pašteci, kurš atrodas augstāk par akum. tvertni. Ar viena katla pielādi tvertni varu uzsildīt līdz 50-55 grādiem. Siltās gīdas spēj pavilkt 10-12h. Ar radiatoriem vēl nezinu, nav mēģināts. Tagad ņemtu vēl jaudīgāku katlu.
27 Sep 2018, 14:06:58 @Karluca rakstīja:
Kāds te netirgojas ar keramiskajiem dūmvadiem? Varbūt kādu izvēlēties - taupīt naudu ar čehu vai uzticēties vācu kvalitātei?
Man ir 2, vienas Niko otrs no dumvads.lv ķipa Vācietis, bet nu hvz kas tur īsti apakšā, pēc kodiem varētu būt.
Lieas abi vienādi, salīdznāju arī schiedel skursteni... nu nez uz aci pēc kvalitātes vizuālivisi +- vienādi, nav tā, ka viens top zustands, cits knapi turas.... to jau pēc gadiem 30 redzēs kurš ir labāks
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Man šobrīd ir 2T acu. Otra vēl blakus, bet atvienoju, jo pereberos. Viss iet caur jaudīgu kamīnu, ieskaitot grīdas. Kā man skaidroja santehniķis, ir aktīvi jākurina 2-3 dienas, lai tai acu uzdzītu labu temp un pēc tam vienkārši uzmestu čadu. Jo tas siltums iet iekšā augšpusē un tur arī turās. Es ar vienu kūrienu varu piedzīt radiatorus tuvu karstam + siltu māju, bet diezgan ātri atdziest, tiesa, māja siltināta un tā nav probl. Kad sāksies lielāki sali, tad būs tās 2 dienas jākurina lai uzsildītu visu acu pilnībā.
Šodien redzēju kā 3t acu vienā vietā silda aktīvi un tas nenotiek tik ātri pat ja viss ļoti pareizi uzbūvēts.
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Man šobrīd ir 2T acu. Otra vēl blakus, bet atvienoju, jo pereberos. Viss iet caur jaudīgu kamīnu, ieskaitot grīdas. Kā man skaidroja santehniķis, ir aktīvi jākurina 2-3 dienas, lai tai acu uzdzītu labu temp un pēc tam vienkārši uzmestu čadu. Jo tas siltums iet iekšā augšpusē un tur arī turās. Es ar vienu kūrienu varu piedzīt radiatorus tuvu karstam + siltu māju, bet diezgan ātri atdziest, tiesa, māja siltināta un tā nav probl. Kad sāksies lielāki sali, tad būs tās 2 dienas jākurina lai uzsildītu visu acu pilnībā.
Šodien redzēju kā 3t acu vienā vietā silda aktīvi un tas nenotiek tik ātri pat ja viss ļoti pareizi uzbūvēts.
Interesanti cik grādi ir tajā telpā kur kamīns, kad tas tiek kurināts 2-3 dienas nepārtraukti? Godīgi sakot neizklausās pēc labas shēmas...
27 Sep 2018, 11:35:02 @AV89 rakstīja:
Kāds var pakonsultēt par akumulācijas tvertnēm? 2 stāvu privātmājai uzlikām 2x1T tvertnes spieciāli izveidotā piebūvē, kas ir kārtīgi nosiltināta. Bet nu tās tvertnes ir nereāli piekurināt, aiziet visa diena aktīvas kurināšanas, lai kcik normālu temperatūru uzkurinātu, pa vakariem vispār knapi var pacelt. Nebūtu labāka siltumatdeve, ja vienu tvertni atvienotu, kurinātu tikai 1T un to vēl kārtīgi nosiltināt ar speciālo vati, lai nesilda to piebūvi viņas?
Man šobrīd ir 2T acu. Otra vēl blakus, bet atvienoju, jo pereberos. Viss iet caur jaudīgu kamīnu, ieskaitot grīdas. Kā man skaidroja santehniķis, ir aktīvi jākurina 2-3 dienas, lai tai acu uzdzītu labu temp un pēc tam vienkārši uzmestu čadu. Jo tas siltums iet iekšā augšpusē un tur arī turās. Es ar vienu kūrienu varu piedzīt radiatorus tuvu karstam + siltu māju, bet diezgan ātri atdziest, tiesa, māja siltināta un tā nav probl. Kad sāksies lielāki sali, tad būs tās 2 dienas jākurina lai uzsildītu visu acu pilnībā.
Šodien redzēju kā 3t acu vienā vietā silda aktīvi un tas nenotiek tik ātri pat ja viss ļoti pareizi uzbūvēts.
Man ir 3t aķis kurinu 6h. ar 60kw katlu, tagad kurinu katru ceturto dienu ziemā pie-20 divas dienas pietiek ar aķi tātad caur vienu dienu.