Jā katlaa nav 70 grādu bet mazāk, katls sanāk sviist un veidojas nenormaals uzdegums. Katla iekšpusē un skurstenis aizaug ar suuudiem un saakas visaadas pediņu problēmas.
Otrkārt, kaaadaa sakarā tev tur ir neizdegushas granulas.
Jā ir taa, tad ir vairāki varianti.
Deglis iet uz beigām un nespēj ar pirmo reizi aizdedzinaat. Bet tad teoreetiski vajadzēja būt kluudai.
Tev pietrūkst gaisa, jo katls ir jau aizaudzis.
Tev ir mitras granulas.
Es lieku uz to ka iet uz beigām deglis.
Laipni lūgts klubinjaa. Pakrukjii veel iestatījumus.
Kaa tu vispaar tiki klaat, jo mazāa lokā settingi normāliem katliem ir zem paroles.
[ Šo ziņu laboja baisulis123, 15 Mar 2018, 23:38:31 ]
katlu es tiru katru nedelju nekadus mega aizaugumus neesmu noverojis, ir kaut kadas nesadegushas granulas bet nu nav nekas daudz varbut kads kilograms max nedeljaa koapa ar pelniem. kas ir aptuveni spainis-divi. tagad citas granulas testeju ar tam izskatas ka labak iet, mazak pelnu. laukums ko apkurinu 500 kvadrati. katls 38 kw, kaut gan kompi rada max 32 kw ko esmu redzejis kad iet max
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
Es pieļauju ka tas dandālis ir hujaariijis uz tiem 40 grādiem un tur viss ir ciet. Uz deglja ir uzaudzis bumbulis. Fotoacs jau sen vairs neredz liesmu, jo tur ir pelnu kārta virsuu, bet pašam shkjiivim visas cukas ir ciet un venkjiks gaisu suuc caur granulu kasti nevis no apakšas, Kaa tam būtu jābūt.
nu tie 40 gradi pie ieslegshanas ir tika inedelju max un tiru es visu normali ipashi degli un ap vinju visi gaisa cauruminji ir iztiriti ar slotu un uzdegumi nokasiti lidz dzelzim tur viss ir normali
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
katls ir SILDI moderator.lv. ar lielajiem aukstumiem bija ta ka ja bija apkure laba tad udens karstais bija nepietiekosh , ja uzliek prioritati udenim , tad ir udens bet apkure kada no lokiem sak bukset.
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
tiesh itapec es visu sezonu meginu optimizet max un izprastto sudu , bet netieku es gala ar to. Sapratis esm utikai to ka 10 paletes ar sudigam granulam biju nopircis startaa.
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
16 Mar 2018, 00:02:49 @baisulis123 rakstīja:
Nu var jau būt. Bet teorētiski vajadzētu gan pietikt.
Teorētiski tas katls ir par īsu priekš labi nosiltinātas telpas kur nu vēl rezervīte. Hvz, kas pa telpu, bet ja angārs ar 6m griestiem, tad vispār auzas.
Zinot kādas ir Sporca ēkas, tad tur katlu vajadzēja kwx3.
16 Mar 2018, 00:02:49 @baisulis123 rakstīja:
Nu var jau būt. Bet teorētiski vajadzētu gan pietikt.
Teorētiski tas katls ir par īsu priekš labi nosiltinātas telpas kur nu vēl rezervīte. Hvz, kas pa telpu, bet ja angārs ar 6m griestiem, tad vispār auzas.
Zinot kādas ir Sporca ēkas, tad tur katlu vajadzēja kwx3.
paga es jau nesudzos ka man ir auksti, mtemp ir ok es runaju par to ko monitors rada un vinsh rada ka temp netiek sasniegta neatkarigi no ta kada temp ir maja. sudi tadi ka es prioritati nevaru saprogramet lai kad vajag ir udens kad nevajag apkure ar visiem parejie msetingiem es visu laiku eksperimenteju un katru dienu vinjus mainu katra loka reguleju pa stundam bezmazvai. nav man iekshejo arejo temp dachiku tapec es orjentejos pec ta kadas man izjutas, pie tma katru dienu ir cita situacija ne visus sturus ir nepeicieshams karset.
[ Šo ziņu laboja SpOrcMeN, 16 Mar 2018, 00:19:40 ]
----------------- ІБАШТЕ!!!!! ЗА УКРАЇНУ!!!!!!!
Нехай подохне суче плем’я!!!!
16 Mar 2018, 00:02:49 @baisulis123 rakstīja:
Nu var jau būt. Bet teorētiski vajadzētu gan pietikt.
Teorētiski tas katls ir par īsu priekš labi nosiltinātas telpas kur nu vēl rezervīte. Hvz, kas pa telpu, bet ja angārs ar 6m griestiem, tad vispār auzas.
Zinot kādas ir Sporca ēkas, tad tur katlu vajadzēja kwx3.
Nu jau nu jau. Uz 100m2 mierīgi pietiek ar 8kw
Nevienam no Jums nav tik labi siltināta māja, kurai pietiktu ar 8kw uz 100m2. Kā jau uzmetamais teica, vēl arī ūdens jāsilda.
Uz tiem 500m2 savus 50kw būtu jāliek.