24 Oct 2017, 10:20:16 @Delerium rakstīja:
Jautajums par apkures regulejumiem.
Man katlam iestatiits, ka, pie noteiktas temperaturas aaraa, tas dzen radiatoraa attiecigu temperaturu. Pie nulles aaraa, radiatoraa dzen 60c.
Katls stradaa pilnaa jaudaa apmeram stundu, taa laikaa aprij 3-5kg granulu un tad apstaajas.. pec laika atkal sledzas iekshaa..
Varbut ekonomiskaak butu turet komstanti 40-45graadus pie nulles? Katls stradatu pie mazakas jaudas, mazaak riitu granulas, bet stradatu nepartraukti?
Granulas ari pekshnji deficiits.. Incukalnas var piegaadaat tikai pec 6 nedeeljaam..
Varbut kads zin kur vel var labas nopirkt ar piegadi kadas 4t?
Granulas mazāk rīs ja katlu izslēgsi
Neviens Tev gatavu recepeti katla regulēšanai neiedos jo pārāk daudz mainīgo. Piemēram Pelltech deglis pie minimālās jaudas(10kW) strādā krietni neekonomiskāk kā pie nākošā jaudas līmeņa(12kW).
24 Oct 2017, 10:20:16 @Delerium rakstīja:
Jautajums par apkures regulejumiem.
Man katlam iestatiits, ka, pie noteiktas temperaturas aaraa, tas dzen radiatoraa attiecigu temperaturu. Pie nulles aaraa, radiatoraa dzen 60c.
Katls stradaa pilnaa jaudaa apmeram stundu, taa laikaa aprij 3-5kg granulu un tad apstaajas.. pec laika atkal sledzas iekshaa..
Varbut ekonomiskaak butu turet komstanti 40-45graadus pie nulles? Katls stradatu pie mazakas jaudas, mazaak riitu granulas, bet stradatu nepartraukti?
Granulas ari pekshnji deficiits.. Incukalnas var piegaadaat tikai pec 6 nedeeljaam..
Varbut kads zin kur vel var labas nopirkt ar piegadi kadas 4t?
Kurs tev iestatija 60 gradus pie nulles? Nezinu visu specifku, bet izklausas par daudz. Man darba ofisa telpu apkurei likne pie 0 skiet bija 40 un pie -20 laikam bija 60, tiesi neatceros. Tas protams individuali jaskats, bet varbut ir jega parregulet.
Granula vari paskatities taja jaunaja Brocenu granulu rupnica, kas blakus kogeneracijas stacijai, skiet 4energy sauca vai lidzigi.
24 Oct 2017, 10:20:16 @Delerium rakstīja:
Jautajums par apkures regulejumiem.
Man katlam iestatiits, ka, pie noteiktas temperaturas aaraa, tas dzen radiatoraa attiecigu temperaturu. Pie nulles aaraa, radiatoraa dzen 60c.
Katls stradaa pilnaa jaudaa apmeram stundu, taa laikaa aprij 3-5kg granulu un tad apstaajas.. pec laika atkal sledzas iekshaa..
Varbut ekonomiskaak butu turet komstanti 40-45graadus pie nulles? Katls stradatu pie mazakas jaudas, mazaak riitu granulas, bet stradatu nepartraukti?
Granulas ari pekshnji deficiits.. Incukalnas var piegaadaat tikai pec 6 nedeeljaam..
Varbut kads zin kur vel var labas nopirkt ar piegadi kadas 4t?
Kurs tev iestatija 60 gradus pie nulles? Nezinu visu specifku, bet izklausas par daudz. Man darba ofisa telpu apkurei likne pie 0 skiet bija 40 un pie -20 laikam bija 60, tiesi neatceros. Tas protams individuali jaskats, bet varbut ir jega parregulet.
Granula vari paskatities taja jaunaja Brocenu granulu rupnica, kas blakus kogeneracijas stacijai, skiet 4energy sauca vai lidzigi.
Tie bija defaultie uzstadijumi.. man katls menesi tik straadaa, un tikai paris dienas aaraa ir zem nulles.
A, nu ja default tad viss kartiba. Katram ta likne var savadak veidoties, atkarigs ari ka siltums tiek sadalits pa telpam, cik atbilstosi radziki utt. Pamegini uz 0 gradiem kkur 40, tad ari jutisi uzreiz
24 Oct 2017, 10:20:16 @Delerium rakstīja:
Jautajums par apkures regulejumiem.
Man katlam iestatiits, ka, pie noteiktas temperaturas aaraa, tas dzen radiatoraa attiecigu temperaturu. Pie nulles aaraa, radiatoraa dzen 60c.
Katls stradaa pilnaa jaudaa apmeram stundu, taa laikaa aprij 3-5kg granulu un tad apstaajas.. pec laika atkal sledzas iekshaa..
Varbut ekonomiskaak butu turet komstanti 40-45graadus pie nulles? Katls stradatu pie mazakas jaudas, mazaak riitu granulas, bet stradatu nepartraukti?
Granulas ari pekshnji deficiits.. Incukalnas var piegaadaat tikai pec 6 nedeeljaam..
Varbut kads zin kur vel var labas nopirkt ar piegadi kadas 4t?
Granulas mazāk rīs ja katlu izslēgsi
Neviens Tev gatavu recepeti katla regulēšanai neiedos jo pārāk daudz mainīgo. Piemēram Pelltech deglis pie minimālās jaudas(10kW) strādā krietni neekonomiskāk kā pie nākošā jaudas līmeņa(12kW).
Ilgi mocīju, līdz pats sakomplektēju no cnc izgrieztām un izlocītām detaļām savu granulu degli
šobrīd vēl eksperimentēju ar settingiem un liesmas krāsu, lai atrastu visekonomiskāko patēriņu. Esmu degli "čunčinājis" nonstopā un tagad pārgāju uz taimera funkciju - pa dienu deglis no plkst 8...17 ir izslēgts. Ja godīgi, skuj saprast var par patēriņu.
Vēl ienāca doma settingus regulēt pēc izplūdes gāzēm - vai nu lambda zonde, vai CO, CO2 vai kā viņu tur mērītāji
24 Oct 2017, 10:20:16 @Delerium rakstīja:
Jautajums par apkures regulejumiem.
Man katlam iestatiits, ka, pie noteiktas temperaturas aaraa, tas dzen radiatoraa attiecigu temperaturu. Pie nulles aaraa, radiatoraa dzen 60c.
Katls stradaa pilnaa jaudaa apmeram stundu, taa laikaa aprij 3-5kg granulu un tad apstaajas.. pec laika atkal sledzas iekshaa..
Varbut ekonomiskaak butu turet komstanti 40-45graadus pie nulles? Katls stradatu pie mazakas jaudas, mazaak riitu granulas, bet stradatu nepartraukti?
Granulas ari pekshnji deficiits.. Incukalnas var piegaadaat tikai pec 6 nedeeljaam..
Varbut kads zin kur vel var labas nopirkt ar piegadi kadas 4t?
Granulas mazāk rīs ja katlu izslēgsi
Neviens Tev gatavu recepeti katla regulēšanai neiedos jo pārāk daudz mainīgo. Piemēram Pelltech deglis pie minimālās jaudas(10kW) strādā krietni neekonomiskāk kā pie nākošā jaudas līmeņa(12kW).
Ilgi mocīju, līdz pats sakomplektēju no cnc izgrieztām un izlocītām detaļām savu granulu degli
šobrīd vēl eksperimentēju ar settingiem un liesmas krāsu, lai atrastu visekonomiskāko patēriņu. Esmu degli "čunčinājis" nonstopā un tagad pārgāju uz taimera funkciju - pa dienu deglis no plkst 8...17 ir izslēgts. Ja godīgi, skuj saprast var par patēriņu.
Vēl ienāca doma settingus regulēt pēc izplūdes gāzēm - vai nu lambda zonde, vai CO, CO2 vai kā viņu tur mērītāji
vsaresi driis savu degli podaa noraut. Protams, ziemu nokurinaasi liidz sapratiisi, ka lietderibas koificents tavam deglim nav atbilstoss granulu katlam.
Veelu veiksmi.
p.s 65 radiatoros ir perebors, pilnigi pietiek ap 40-45 un atpakalgaitaa 35-40.
Labaak, ka katls straadaa, nevis nodzesee sisteemu un mal pa jaunu,
24 Oct 2017, 09:52:59 @boltrix rakstīja:
Spečuki palīdziet, mājās apkures sistēma 12 radiatori, celta treknajos gados, vai ir kāds veids kā noteikt kura tipa apkures sistēma ir uztaisīta (vienas vai divu cauruļu) nelaužot sienas??? Caurules protams sienā.
Ja nogriežot vienu radiatoru paliek auksts vēl kāds tad būs viena caurule
iepriekšējais ieteikums korekti izbūvētas 1C gadījumā nebūs pareizs, pat otrādi.
Paņemt nomā kādu Fluke IR termometru, atgriezt visus regulatorus radiatoriem, palaist apkuri uz kādiem 50C, vēl var visur pavērt logus.
Tad apstaigāt visus radiatorus mērīt no 15cm attāluma priekšpusē to vietu kur pretim ienāk plūsma un kur iziet.
2C gadījumā visiem vajadzētu būt vienādai ienākošai temp.
1C katram nākamajam kādu 0.5 -1,5 grādu zemāka.
Mērijumumus atkārtot 2-3x ar puštundas intervālu.veicot pierakstus.
Kādai skaidrībai vajadzētu parādīties.
Vēl. 2C gadījumā noslēdzot visus radiatorus apkures plūsmai vajadzētu apstāties, nezinu gan pēc kā to noteiksi.
Bet tik pat labi cilpas galā var būt papildus savienojums vai pārspiediena vārsts iebāzts. Tad neapstāsies.
Jaunbūvē gan jau 2C, pārbūvētos padomju laiku namos iespējami dažādi radoši risinājumi.
Vēl. 2C un 1C ir dažādi radiatoru vārsti. 1C masīvāki. Bet to bieži neievēro.
vsaresi driis savu degli podaa noraut. Protams, ziemu nokurinaasi liidz sapratiisi, ka lietderibas koificents tavam deglim nav atbilstoss granulu katlam.
Veelu veiksmi.
p.s 65 radiatoros ir perebors, pilnigi pietiek ap 40-45 un atpakalgaitaa 35-40.
Labaak, ka katls straadaa, nevis nodzesee sisteemu un mal pa jaunu,
Nu afigennijs tu mums te podā rāvējs-gudrinieks
Arī SB siltumtehnikā ir "ļoti" gudri spečuki, kuri ar putām uz lūpām stāsta, ka Atmos gāzģeneratora tipa katls absolūti nav paredzēts granulu deglim, ka tur nekas nedarbosies utt.
Zemāk bildēs esošais deglis taisīts pēc viena Slovēņa parauga, kuram šī ir jau 15 degļa versija. Gaisa aerācija ir n-tās reizes pārdomātāka, kā vairumam citu degļu, kur ir tikai granulu "šāle" ar caurumiem.
vsaresi driis savu degli podaa noraut. Protams, ziemu nokurinaasi liidz sapratiisi, ka lietderibas koificents tavam deglim nav atbilstoss granulu katlam.
Veelu veiksmi.
p.s 65 radiatoros ir perebors, pilnigi pietiek ap 40-45 un atpakalgaitaa 35-40.
Labaak, ka katls straadaa, nevis nodzesee sisteemu un mal pa jaunu,
Nu afigennijs tu mums te podā rāvējs-gudrinieks
Arī SB siltumtehnikā ir "ļoti" gudri spečuki, kuri ar putām uz lūpām stāsta, ka Atmos gāzģeneratora tipa katls absolūti nav paredzēts granulu deglim, ka tur nekas nedarbosies utt.
Zemāk bildēs esošais deglis taisīts pēc viena Slovēņa parauga, kuram šī ir jau 15 degļa versija. Gaisa aerācija ir n-tās reizes pārdomātāka, kā vairumam citu degļu, kur ir tikai granulu "šāle" ar caurumiem.
26 Oct 2017, 20:02:01 @Xplod rakstīja:
man ir iepriekšējais kontroliera modelis lietošanā , jau 4 gadi bez problēmām , tik rēķinies ar to ka pašam būs jāpiergulē deglis
26 Oct 2017, 20:46:47 @boltrix rakstīja:
Bet kads ir aptuvenais iegades cipars?
26 Oct 2017, 20:02:01 @Xplod rakstīja:
man ir iepriekšējais kontroliera modelis lietošanā , jau 4 gadi bez problēmām , tik rēķinies ar to ka pašam būs jāpiergulē deglis
Šneka motors, 60mm vijums, ventilators, un pati vadība, tai skaitā siemens fotoacs, divi temperatūras sensori (viens katlam, otrs boilerim) + PT100 izplūdes gāzu temp. dačiks kopā bija ~ 390 eur
80 grādu bimetāla drošības slēdzis 1 eur (backburning drošībai)
230V 435W aizdedzes tens 70 eur
paša degļa detaļu izgriešana, izlocīšana, degkameras un citu apaļo detaļu izvalcēšana no 2D izklājuma - ~ 200 eur
Es pats esmu izbūries cauri settingiem un visu vadību saregulējis tā, ka deglis jau 2 nedēļas pilnīgi autonomi darbojas pilnīgi visos jaudas režīmos un ne reizi nenoslāpst.
Vēl, protams, "jāpiepulē" settingi, lai degšana būtu visefektīvākā, t.i, pie katras jaunās granulu porcijas liesmas intensitāte nemainās un pa skursteni nenāk ārā zilais, kā vairumam e60/e61 nopisteņu