13 Jan 2016, 17:00:39 sejejs rakstīja:
Interesē atbildes no lietotājiem, kas kurina ar granulām. Kādi katli, kādas izmaksas kādai kvadratūrai?
Tikko dzirdēju, ka uz 120kvm māju ar 35kW granulu katlu, aiziet 3 maisi granulu diennaktī.
Kaut ko Tev būs sadzejojuši, 35kW uz 120m2 ir stipri par daudz.
Nepilniem 200m2 ar garāžu, 20kW katls, aiziet 5 tonnas gadā, ieskaitot ūdeni arī vasarā. Jeb, ja ļoti gribās parēķināt, tad no apkures pieslēgšanas septembra beigās līdz šodienai 2.5t
Daudz kas ir atkarīgs no mājas siltināšanas un apkures sistēmas (siltās grīdas, radiatori).
20kw uz 200m2 būs līdz ar galiem, lielos un ilgstošos mīnusos var nedasildīt, kādi 25-30 būtu ok.
13 Jan 2016, 17:00:39 sejejs rakstīja:
Interesē atbildes no lietotājiem, kas kurina ar granulām. Kādi katli, kādas izmaksas kādai kvadratūrai?
Tikko dzirdēju, ka uz 120kvm māju ar 35kW granulu katlu, aiziet 3 maisi granulu diennaktī.
Kaut ko Tev būs sadzejojuši, 35kW uz 120m2 ir stipri par daudz.
Nepilniem 200m2 ar garāžu, 20kW katls, aiziet 5 tonnas gadā, ieskaitot ūdeni arī vasarā. Jeb, ja ļoti gribās parēķināt, tad no apkures pieslēgšanas septembra beigās līdz šodienai 2.5t
Daudz kas ir atkarīgs no mājas siltināšanas un apkures sistēmas (siltās grīdas, radiatori).
20kw uz 200m2 būs līdz ar galiem, lielos un ilgstošos mīnusos var nedasildīt, kādi 25-30 būtu ok.
Pašam kopš septembra ar 30kw katlu aizgājis ap 2t ( tai skaitā siltais ūdens, un dotajā brīdī mājas siltinājums ir kapitāla 0 )
200m2 ar garāžu es pierakstīju Tur nevajag istabas temperatūru. Vēl pierakstīju nepilniem, tur kādi 8 trūka, ja nemaldos. Pagājušās nedēļas aukstumos līdz -28 katls darbojās diennaktī 4 ciklus pa 3-3,5h (vienu nakti līdz 4h pacēlu). Siltās grīdas apakšā darbojas ne sliktāk kā akumulators, starp cikliem ir nepilna grāda svārstības. Līdz ar to var viegli izsecināt, ka jaudas rezerves tur vēl atliektiem galiem pietiek.
Ak jā, kad mērās ar patēriņiem, parasti aizmirst pieminēt temperatūru mājas iekšpusē. Kaimiņam manam pilnībā pietiek ar 19 grādiem, nu vismaz viņš pats tā saka Es pats par normu uzskatu 23-23.5, vannasistabās 24-24.5
13 Jan 2016, 17:00:39 sejejs rakstīja:
Interesē atbildes no lietotājiem, kas kurina ar granulām. Kādi katli, kādas izmaksas kādai kvadratūrai?
Tikko dzirdēju, ka uz 120kvm māju ar 35kW granulu katlu, aiziet 3 maisi granulu diennaktī.
Pareizi dzirdēji,man gan 180 kvm +siltais ūdens,bet aiziet 3,5 maisi (16kg) diennaktī.Katls 35kw,bet malkas/granulu. Kad esmu mājās,kurinu ar malku.
sanāk tu mēnesi iztēre 16x30=480kg ? 2mēnešos vienu tonnu?
Vairāk gan,jo teicu,ka 3,5 maisi diennaktī,nu labi brīvdienās ar malku.Nedēļā aiziet kādi 240 kg,tātad mēnesī ap tonnu.Viss atkarīgs cik bieži mašīnu dzen iekšā ārā no garāžas,vai ir liels vējš,vai nav -20 grādi,utt.Man nav nebūt labākā sistēma(būvēju pats,bet 94.gadā) un arī māja nav baigi ideāli nosiltināta.Vienīgais labums,ka katls man ir pagrabā,trubas resnas un viss skaisti iet arī bez sūkņa(nu ja kas sūknis ir).Bet skatos,ka arī citi raksta,ka līdz šim brīdim aizgājušas ap 2-2,5 tonnas un ,ka vajag ap 5 gadā.Man apmēram tāpat.
13 Jan 2016, 17:00:39 sejejs rakstīja:
Interesē atbildes no lietotājiem, kas kurina ar granulām. Kādi katli, kādas izmaksas kādai kvadratūrai?
Tikko dzirdēju, ka uz 120kvm māju ar 35kW granulu katlu, aiziet 3 maisi granulu diennaktī.
Kaut ko Tev būs sadzejojuši, 35kW uz 120m2 ir stipri par daudz.
Nepilniem 200m2 ar garāžu, 20kW katls, aiziet 5 tonnas gadā, ieskaitot ūdeni arī vasarā. Jeb, ja ļoti gribās parēķināt, tad no apkures pieslēgšanas septembra beigās līdz šodienai 2.5t
Daudz kas ir atkarīgs no mājas siltināšanas un apkures sistēmas (siltās grīdas, radiatori).
20kw uz 200m2 būs līdz ar galiem, lielos un ilgstošos mīnusos var nedasildīt, kādi 25-30 būtu ok.
Pašam kopš septembra ar 30kw katlu aizgājis ap 2t ( tai skaitā siltais ūdens, un dotajā brīdī mājas siltinājums ir kapitāla 0 )
200m2 ar garāžu es pierakstīju Tur nevajag istabas temperatūru. Vēl pierakstīju nepilniem, tur kādi 8 trūka, ja nemaldos. Pagājušās nedēļas aukstumos līdz -28 katls darbojās diennaktī 4 ciklus pa 3-3,5h (vienu nakti līdz 4h pacēlu). Siltās grīdas apakšā darbojas ne sliktāk kā akumulators, starp cikliem ir nepilna grāda svārstības. Līdz ar to var viegli izsecināt, ka jaudas rezerves tur vēl atliektiem galiem pietiek.
Ak jā, kad mērās ar patēriņiem, parasti aizmirst pieminēt temperatūru mājas iekšpusē. Kaimiņam manam pilnībā pietiek ar 19 grādiem, nu vismaz viņš pats tā saka Es pats par normu uzskatu 23-23.5, vannasistabās 24-24.5
Man, teiksim, kad ārā bija -28, katls darbojās vidēji 30-40% noslodzi ( bet nu tad tika apsildīti tikai ~ 120m2 ) Ja visa platība būtu, tad gan jau savi 70-80% būtu, bet tas jau tad, kad tiks pabeigts otrais stāvs, +30% paliek grīdām un labai rezervei.
Runājot par temperatūru, 23 grādi, nedēļas nogalēs un citās brīvdienās, naktīs 20,5, pa dienu, kad darbā un mājās retāk kāds ir, tad 21-21,5
Paldies par atbildēm.
Katlu vajag biš virs kvadratūras, tas zināms, es tik nezināju, cik ir norma, jo šobrīd, kurinot ar RUF briketēm 8-9stundas, man aiziet 70-80kg. Moš vēl pie katla jāpiešaujas vai vispār jāiemācās kurināt...
Pamēģināju nopirkt malku 40L maisos, tas ir neprāts, apjoms liels, neerti un deg kā špickas. Pamēģināju 3 maisus ļoti sausa bērza nokurināt, 2.5stundas un 10eur trubā. Der tikai vīnam ar mīļoto pie kamīna romantisku vakaru pavadīt.
Es savam katlam itkā varu likt granulu degli, bet tauta runā, ka efekts nav tas, kā no tīra granulu katla. Šobrīd būtu lētāk apgreidoties tādā veidā, nevis pirkt visu komplektu. Nu redzēs.
13 Jan 2016, 18:11:55 968-jk rakstīja:
120kv.m. pa rupjo vajag 12kw+2kw ūdenim, t.i. 14kw. Ir labi, ja ir rezerves jauda, taču ja rezerve pārsniedz 1/3 no vajadzīgās jaudas tad katls paliek neefektīvs un sāk patērēt par daudz enerģiju.
Pašam ļoti labs piemērs ar zemes siltumsūkni. Klients mājai uz tirgošanu nopirka lietotu siltumsūkni pa lēto. Siltumsūkņa jauda paredzēta priekš četrām mājas platībām. Tā nu tas ledussk apis tur jūdzās nost- ieslēdzas, nedabū iestrādāties ka jau atrubās, jo māja nespēj tik ātri norīt enerģiju ko katls dod. Tā nu viņš tur "drīpelējas" iekšā-ārā-iekšā-ārā kā nenormāls. Elektrības patēriņš kosmisks, komponentes nolietojas vēja ātrumā.
Burkāns gan jau uzrakstīja, bet gan jau tur viss slikti uzstādīts. Siltumsūknis taču domāts pat tikai ūdens sildīšanai roku mazgāšanai. Ja viss normāli, ja akumulācijas tvertne, tad tad ieslēgsies varbūt tikai reizi dienā. Otrs — gan jau nav atslēgts tenis un ātrā sildīšana notiek ar elektrību, ne zemes siltumu. Tā ka vislabākais būtu pie viņa aizsūtīt kādus spečukus, lai izlabo kļūdas, citādi pēc tam sākas šitādi stāsti par kosmiskiem rēķiniem un sliktu siltumu.
14 Jan 2016, 11:55:30 walder rakstīja:
Kad bija lielie mīnusi, tad laidu ap 37c.
Jāmaina ārdurvis un jānosiltina viena siena, tad domāju, ka varēšu koridorī laist arī mazākus grādus
Es, vairākus gadus atpakaļ, kad māja vēl nebija nosēdusies un pūta pa visie stūriem, laidu grīdā arī 50*, bet no šiem jokiem varākas flīzes ir vaļā.
14 Jan 2016, 11:55:30 walder rakstīja:
Kad bija lielie mīnusi, tad laidu ap 37c.
Jāmaina ārdurvis un jānosiltina viena siena, tad domāju, ka varēšu koridorī laist arī mazākus grādus
Es, vairākus gadus atpakaļ, kad māja vēl nebija nosēdusies un pūta pa visie stūriem, laidu grīdā arī 50*, bet no šiem jokiem varākas flīzes ir vaļā.