13 May 2026, 13:09:27 @viagris rakstīja:
Sadales skapī uzlikt to boileri uz atsevišku automātu nav iespējams un "sabalansēt fāzes" skapī, lai tas boileris un tējkanna un vēl kādi lielie patērētāji nesēž uz viena vada / fāzes 
Tas nav iespējams, jo pēc noteikumiem uzreiz aiz invertora ir sadales kaste ar atsevišķiem automātiem (šajā gadījumā 16A) tieši un tikai saules sistēmai ... attiecīgi kā jau rakstīja, pie balansēšanas padod atpakaļ 18A pa fāzi un izsit drošinātāju, attiecīgi invertors izslēdzas. | Offline | | |
| AigarsV | | Kopš: 26. May 2003
Ziņojumi: 566
Braucu ar:
| Es neesmu elektriķis, bet sadales tīkls visticamāk redz datus 15 min periodā un 15 min periodā visticamāk max nodotais nebūs pārsniegts, jo ir iekšējais patēriņš, kas to dzēš - attiecīgi ārēji neviens neko neredz.
Attiecīgi vienīgais jautājājums šeit ir, cik ātri ir iespējams nomainīt 20A drošinātāju uz 16A, ja nu tiešām pēķšņi zvana uzraugs ar vēlmi ierasties, kura ierašanās pēc līguma, manuprāt, tāpat ir jāsaskaņo un jānodrošina X dienu laikā.
P.S. Es ja godīgi nesaprotu šo probēmu. Man darbojas 3kw boilera ūdens sildītājs uz 1 fāzi laikā, kad ražo saule (neatkarīgi vai ražo vai nē), man nav balansēšanas un es tiešām nesaprotu vai es tā 1-2 EUR mēnesī dēļ būtu gatavs nodarboties ar šādu lietu risināšanu. | Offline | | |
| dsks | |  Kopš: 12. Nov 2008
No: Liepāja
Ziņojumi: 1763
Braucu ar:
| Tavi 3kw ir ~ 13A un pie 16A drošinātāja ( pēc noklusējuma ) protams ka tur viss strādā 
Šeit vairāk nevis par pāris euro, bet par to, ka balansēšana var atslēgt invertoru. Attiecīgi slēdz nost balansēšanu vai liek 20A drošinātāju ... nezinu tikai kas notiks, ja mājas ST ievadautomāts ir arī ar 20A un pārliekot saules 16A uz 20A vai nebelzīs jau ārā `lielo` skaitītāju ...
| Offline | | |
| AigarsV | | Kopš: 26. May 2003
Ziņojumi: 566
Braucu ar:
|
14 May 2026, 09:55:15 @dsks rakstīja:
Tavi 3kw ir ~ 13A un pie 16A drošinātāja ( pēc noklusējuma ) protams ka tur viss strādā 
Šeit vairāk nevis par pāris euro, bet par to, ka balansēšana var atslēgt invertoru. Attiecīgi slēdz nost balansēšanu vai liek 20A drošinātāju ... nezinu tikai kas notiks, ja mājas ST ievadautomāts ir arī ar 20A un pārliekot saules 16A uz 20A vai nebelzīs jau ārā `lielo` skaitītāju ...
Tas, ko es vēlējos teikt ir, ka mani 3kw uz 1 fāzi saulainās dienās rada ap 1-2 kwh patēriņu no tīkla pa dienu, kamēr ir atļautais laiks tam darboties - jeb 1-2 eur mēnesī. Tējkannas gadījumā te efekts ir cik - 5 vai 10 centi mēnesī?
Un kā līdz mājas ievadautomātam nonāks tie 20A, ja ir kā saki - patēriņš dzīvesvietā, kuru inventors cenšas kompensēt? | Offline | | |
| viagris | |  Kopš: 06. Jul 2004
Ziņojumi: 4797
Braucu ar:
| Bet cik tad vairāk tiek saražots tajās maija beigās vienlaicīgi?
Vēl variants par 129e nopirk Ecoflow mikroinverteri, kur 2 paneļus no sistēmas pieslēgsi un izspraudīsi jebkurā rozetē aiz automāta, 800w tā max dod arā, kopājo jaudu sistēmas nemainīs, no tiem 800w tekošo patēriņu nobaros, lieko palaidīs tīklā. Man tādi 2 gabali, bet es laižu Ecoflow aķos iekšā un no tiem baroju tālāk nepieciešamās lietas.
Vari arī legāli reģistrēt ST samaksājot 80e tiem un pēc tam vēl kādu sotaku elektriķim par atzinumu, ka vari spraust rozetē 
Tātad iegūsi, ka 2 paneļi no kopējās sistēmas būs atslogoti un tam jau vajadzētu ar tiem 16A tikt galā sanāk +/- | Offline | | |
| dsks | |  Kopš: 12. Nov 2008
No: Liepāja
Ziņojumi: 1763
Braucu ar:
| Tējkanna jau šeit iet kā viens vienīgs gadījums, ja ir kāds vienfāžu gaiss-gaiss ( pēc noklusējuma tie visi ir vienfāznieki ) , tad sildoties/dzesejoties gada ietvaros domāju tur diezgan daudz kw salecas nebalansējot un kurus vienkārši `uzdāvina` ( es par neto norēķinu )
20A tīri tehniski liekas ka var nonākt līdz saules drošinātājiem, jo balansē cik lasu līdz 30% jeb 10kw saules stacijai tas būtu ~ 3+1+1 kas būs ap 5kw uz fāzi un tas jau ir 22A ... | Offline | | |
| Rudis007 | | Kopš: 14. Nov 2018
Ziņojumi: 257
Braucu ar:
|
14 May 2026, 09:06:44 @dsks rakstīja:
13 May 2026, 13:09:27 @viagris rakstīja:
Sadales skapī uzlikt to boileri uz atsevišku automātu nav iespējams un "sabalansēt fāzes" skapī, lai tas boileris un tējkanna un vēl kādi lielie patērētāji nesēž uz viena vada / fāzes 
Tas nav iespējams, jo pēc noteikumiem uzreiz aiz invertora ir sadales kaste ar atsevišķiem automātiem (šajā gadījumā 16A) tieši un tikai saules sistēmai ... attiecīgi kā jau rakstīja, pie balansēšanas padod atpakaļ 18A pa fāzi un izsit drošinātāju, attiecīgi invertors izslēdzas.
Manā gadījumā tas nav iespējams, jo uz pieslēguma sēž divas mājsaimniecības, attiecīgi- 2 boileri, 2 cepenes, 2 plīts virsmas, veļenes, tējkannas, fēni utt. Tā iespējamība, ka vienā fāzē patēriņš būs virs 3,7kW ir vairāk kā iespējama.
Stāsts vairāk par to, ka invertoram ir forša fīča, kas ļautu nemaksāt par elektrības piegādi brīžos, kad pats ražo pietiekami, lai nosegtu visu tekošo patēriņu, bet noteikumu dēļ to nav iespējams realizēt. Sanāk pa divām fāzēm pūst iekšā tīklā un pa trešo ņemt atpakaļ no tīkla piemaksājot.
Pagaidīšu, kad paies tie 66 mēneši un tad samainīšu automātu
| Offline | | |
| dsks | |  Kopš: 12. Nov 2008
No: Liepāja
Ziņojumi: 1763
Braucu ar:
| Tā īsti tas nevienam iespējams, jo ir akts sastādīts vs ST, kur figurē automāta jauda ( pēc noklusējuma tā visiem būs tie 16A, jo 11kw ir max pieslēguma jauda kā tāda ) ... jā, tas ir savā ziņā `kasjaks` no viņu puses jeb arī tas ir apzināti veidots, lai vairāk ņem no tīkla ...
Man balansēšana nav kā jau augstāk rakstīju, bet iespējams iemestu 20A automātu bez uzrakstiem un lieta darīta ... | Offline | | |
|
|
| RaL | |  Kopš: 23. Jul 2006
No: Rīga
Ziņojumi: 4073
Braucu ar: kruīzu
| te vairāk zinošu cilvēku par elektrību.
Man ir 3 fāzu pieslēgums 32A, ja pareizi saprotu, tad varu no tīkla paņemt līdz 22kW.
Ierīkošu saules paneļus (atbilstoši standarta 11kW sistēmai), bet ST man apstiprināja, ka tīklā varu dot tikai 6kW. Kaut ko teica, ka uz ielas mums veci vadi un tādēļ nevar vairāk. Ja kaut kad nākotnē ST mainīšot vadus, tad varēšu vēlreiz pajautāt, varbūt varēs palielināt.
Uzreiz neiedomājos pajautāt, bet tagad tā līdz galam nesaprotu, kādēļ tos vadus minēja - ja es varu paņemt 22kW, kādēļ es pretī arī nevaru dot 22kW? Vai kaut ko ne tā saprotu no tās elektrības plūsmas abos virzienos? 
Mērķis nav nodot tīklā pēc iespējas vairāk, jo visticamāk ar baterijām pats iztērēšu lielāko daļu un par tiem 6kW pārdzīvoju tik daudz, ka atbalsts par 1 vai 2k mazāks, bet gribēju saprast pēc būtības par tiem kW un vadiem Vai man vienkārši kaut ko pateica kā vienkāršu un visiem potenciāli "viegli saprotamu" iemeslu? 
un vispār tas tā neloģiski, ka atbalstu rēķina no apjoma, ko var nodot tīklā Mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk no paneļiem izmanto enerģiju pašpatēriņam, bet atbalstu dod izejot no datiem, ko ST var paņemt pretī | Offline | | |
| Esspatss | |  Kopš: 18. Nov 2016
Ziņojumi: 666
Braucu ar:
| Tavā rajonā uz tā vada jau noteikti ir vesels bars ar tīklā devējiem, bet švaki ar ņēmējiem.Tāpēc paņemt vari,bet iedot nevari. | Offline | | |
| RaL | |  Kopš: 23. Jul 2006
No: Rīga
Ziņojumi: 4073
Braucu ar: kruīzu
| Pec logikas jau jabut, ka vini visi arī var paņemt pa 11 vai 22 kw. Un daļa dod lidz 11kw pretī 
It ka jau caurlaidei vajadzetu būt.
Ja vien nav sarēķinats, ka visi izmanto tikai 30% no pieslegtā un tad transformators tikai 30% spej nodrosinat, un savukart pretī jarēķina maximums, jo tas tiešam regulari var sanākt, kad labā laikā visi vienlaicigi ražo, un tad tie 30% atri savacas | Offline | | |
| cmax | | Kopš: 03. Jan 2013
Ziņojumi: 1197
Braucu ar:
| Parasti saņemot tehniskos noteikumus no ST tur ir līnijas/transformatora noslodze procentos, katrs jauns pieslēgums kko apēd. Ja patēriņa gadījumā situācija kad visi pieslēgumi ir noslogoti uz 100% ir faktiski neiespējama tad PV sistēmām tas ir faktiski ikdiena, atiecīgi transformatora slodzes arēķins ir savādāks.
Nākošajam kaimiņam jaunu PV pieslēgumu jau var neapstiprināt. | Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3131
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
| Šobrīd vēl visi atbalsti paneļiem un akumulatoriem ir spēkā? Plāns, ka varētu vēl izmantot kamēr ir. [ Šo ziņu laboja Mixzzz, 04 Jun 2026, 13:40:46 ] | Offline | | |
protams  | |  Kopš: 11. Nov 2005
Ziņojumi: 6332
Braucu ar: NS7
| https://jauns.lv/raksts/arzemes/712416-labo-dzi...neslepj-vilsanos

----------------- Tradicionāli - vīrietis ar sievieti - auto ar iekšdedzes dzinēju! | Offline | | |
| cmax | | Kopš: 03. Jan 2013
Ziņojumi: 1197
Braucu ar:
|
04 Jun 2026, 13:43:41 @protams rakstīja:
https://jauns.lv/raksts/arzemes/712416-labo-dzi...neslepj-vilsanos

Šis jau pats ģēnijs, sistēma 3x par lielu ar mēŗķi lielo varku saņemt. | Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3131
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
|
04 Jun 2026, 13:43:41 @protams rakstīja:
https://jauns.lv/raksts/arzemes/712416-labo-dzi...neslepj-vilsanos

Rakstu izlasīji vai tikai virsrakstu? Tur džeks pa 8k uzlicis bez atbalsta. Tāds variants skaidrs ka ne īpaši interesē. Turklāt plānā arī gribētos akumulatoru, tad pat ziemā var diezgan ietaupīt. | Offline | | |
|
|
protams  | |  Kopš: 11. Nov 2005
Ziņojumi: 6332
Braucu ar: NS7
|
04 Jun 2026, 14:06:54 @Mixzzz rakstīja:
04 Jun 2026, 13:43:41 @protams rakstīja:
https://jauns.lv/raksts/arzemes/712416-labo-dzi...neslepj-vilsanos

Rakstu izlasīji vai tikai virsrakstu? Tur džeks pa 8k uzlicis bez atbalsta. Tāds variants skaidrs ka ne īpaši interesē. Turklāt plānā arī gribētos akumulatoru, tad pat ziemā var diezgan ietaupīt.
Veiksmi 
----------------- Tradicionāli - vīrietis ar sievieti - auto ar iekšdedzes dzinēju! | Offline | | |
| kkas | |  Kopš: 22. Apr 2008
Ziņojumi: 10332
Braucu ar: Alfu
| Atkal krievu sponsorēts virsaksts.
Privātajam vēlme pelnīt, nozīmē arī uzņemties riskus un palikt -. Tā kā čīkstēšana nevietā.
Tapēc privātajiem paneļi pašpatēriņam un subsīdijas kā atbalsts.
Pilns yt kā paņemt EV bateriju no misenes/šķilteņa un ar diy ielikt savā garāžā  | Offline | | |
| Mixzzz | |  Kopš: 09. May 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 3131
Braucu ar: e34 un e91 kuuc
| Nu ne par to stāsts, gribējās vairāk dzirdēt vai nav kādas aizķeršanās ar atbalstiem un naudas trūkumiem, .... | Offline | | |
| RaL | |  Kopš: 23. Jul 2006
No: Rīga
Ziņojumi: 4073
Braucu ar: kruīzu
|
04 Jun 2026, 14:37:35 @Mixzzz rakstīja:
Nu ne par to stāsts, gribējās vairāk dzirdēt vai nav kādas aizķeršanās ar atbalstiem un naudas trūkumiem, ....
te ir info:
https://ekii.lv/index.php?page=konkursi_lv&konkursi=EKII-6
Programma no 2022 līdz 2029. gadam.
Kopā laikam 85miljoni (tika palielināts 2024. gadā par 40 miljoniem), no kuriem 57 miljoni ir iztērēti.
Tajā lapā var paskatīties arī pa mēnešiem, cik iztērē - nav vairāk par 1.5 miljonu, tā kā finansējumam vajadzētu pietikt vēl kādus 2 gadus.
Ja izvēlies normālu kantori, tad visus dokumentus un EKII atbalstu tev nav pašam jākārto - to izdara uzņēmums. Tev tikai beigās, kad saņemsi naudu, tā jāpārskaita uzņēmumam.
Līdz pēdējai daļai vēl neesmu ticis, bet savu daļu esmu samaksājis, viss jau ir uzstādīts un darbojas | Offline | | |
|