08 Jan 2016, 23:00:15 depo rakstīja:
Man jārēķina, jo man ir 290 vai 390 pēc cita cilvēka aprēķina. Viens vai divi ruļļi pa 300m.
Loks ne garāks par 120m vēlams, jo tad sūknim grūti un ātri nosprāgs.
Tu taču droši vien liksi mājai ar istabām nevis 200 m2 angāram. Ja tev vienas istabas laukums ir 10 m2 tad liksi vienu kontūru, ja otra 15 m2 tad arī vienu kontūru, ja trešā 25 m2 tad divas kontūras u.t.t.
Sūknim grūti kas tas par sviestu viens sūknis būs uz daudzām kontūrām, ir taču dažādas jaudas sūkņi.
Loks ne garāks par 80m, jo ne jau sūknim grūti, bet ja izejas galā temperatūra jau būs pārāk zema, tad grīda slikti sildīs. Atšķirībai jābūt mazai, lai grīda būtu vienmērīgi silta. Un tāda attālināta aprēķināšana ir kaut kādām ideālajām telpām — vēl jau jāaizvelk līdz kolektoram, kaut kādas nišas jāizveido vienmērīgi. Es ņemtu 2x pa 200m rullim un tad ir garantija, ka grīdas būs siltas.
MPBK, tu jauc loku skaitu ar trubu garumu. Man vajag izrēķināt cik garu trubu man vajag kopā ņemot uz visu apsildāmo grīdu. Loks man uz katru telpu savs būs.
08 Jan 2016, 23:34:45 depo rakstīja:
MPBK, tu jauc loku skaitu ar trubu garumu. Man vajag izrēķināt cik garu trubu man vajag kopā ņemot uz visu apsildāmo grīdu. Loks man uz katru telpu savs būs.
08 Jan 2016, 23:34:45 depo rakstīja:
MPBK, tu jauc loku skaitu ar trubu garumu. Man vajag izrēķināt cik garu trubu man vajag kopā ņemot uz visu apsildāmo grīdu. Loks man uz katru telpu savs būs.
08 Jan 2016, 23:34:45 depo rakstīja:
Loks man uz katru telpu savs būs.
Tev tur cietuma kamerās apsilde iebūvējama? Nespēju iedomāties kā vienu normālu istabu varētu apsildīt ar vienu loku! Noteikti vajag vairākus. Pēc tam pukstēsi, ka siltās grīdas nekam neder, jo baigā kurināšana, bet tāpat auksti.
09 Jan 2016, 00:03:31 968-jk rakstīja:
Ar 150mm soli taisi kā iepriekš cilvēks teica līdz 15kv.m. un viss būs ok.
Noteikti ar 150mm, nepatīk gaidīt kamēr ilgi silst visa betona massa ar 200mm, kur nu vēl 250mm.
Man iet tā:
- hidroizolācija
- Tenapors Extra EPS150 100mm
- follijs
- hidroizolācija
- 4mm 150mm armēts siets
- 16mm Tece/Uponor truba
- Estrich 60mm
- pa kanti nevis tā lenta, bet 10mm putuplasts. Lenta laiž cauri un silda sienas, putuplasts neko nelaiž.
bet ko pats parkets par to saka? nedomāju lietot kā pastavīgo. vairak kā rezerves variantu. lai var ieslēgt kad vajag. tūlīt mainīšu segumu, un domāju moš iemest tur lai ir
09 Jan 2016, 00:19:20 968-jk rakstīja:
Otro hidroizolāciju un folliju neliktu.
Otro vajag, lai betons/mitrums netiek uz/starp izolāciju <-- tāda ir ārvalstu prakse gadu gadiem. Folliju noteikti vajag, lai atstaro siltumu un siltums uz leju neiet, bet viss uz augšu - uz betona massu.
Nepārdomāti tas viss. Loka garumu tak rēķina no pieslēguma vietas, piemēram, pie lielā kolektora. Katrai istabai būs savs pieslēgums, vai tomēr kaut kā loģiskāk t.sk. lētāk? Bildītē tādu kvadrātu viegli uzzīmēt, bet cik vēl metri klāt pie ievada / izvada? Mans ieteikums ir par reālo loka garumu, ne tikai to, kas konkrētā telpā pa grīdu izvilkts — līdz tam arī kaut kas jāaizvelk. Bet katrs jau var darīt kā vēlas.