08 Nov 2011, 18:50:10 user rakstīja:
tā - ko nozīmē šis apzīmējums:
"El.padeve: 220V/380V 2N"
tas nozīmē, ka 3 fāzu verķis
jo citiem rakstīts normāli: 380V ~3
tur viss skaidrs, bet šis ko nozīmē?
Principā 3 fāzu verķis, kurš izmanto vai nu 1 fāzi un 0 (samazinātā jaudas režīmā) vai 2 fāzes no trijām un 0, slēdzot sildelementu starp fāzēm. Rezultātā 0 vadā plūst jūtami mazākas strāvas pat nekā vienas 220V fāzes gadījumā. Ja ēkā atlikušo 1 fāzi noslogo tikpat, cik šīs divas, tad uz skaitītāju 0 vadā vispār neplūdīs strāva.
Sveiki! Kādu labu laiku kaut kas sācis gaudot aizmugurē- gaudot sāk aptuveni no 40km/h. Gaudošanas skaņa nav palielinājusies mēneša laikā. Kas varētu būt pie vainas? Reduktoram eļļas līmenis ir pietiekams.
08 Nov 2011, 21:21:43 user rakstīja:
sanāk ka 13A jauda vajadzīga. kādu vada šķērsgriezumu tam vajag? jo man vads jāvelk uz pirti, kas ir 100m attālumā. līdz ar to vada cenai ir nozīme
tur tak rakstits, ka 6kw
6kw vienfazu sleguma bus ~29A!
nostiep tos 100m 5x2,5mm2 kabeli, uzsedini to telogrelku uz divam fazem un uz tresaas visus parejos pirts pribombasus
jauda 6/12 kw ko tas nozīmē??? vismaz visas 3 fāzes tiek pilnībā izmantotas, kas ir labi - var tievāku vadu likt, ja ir tie 6kw.. a kas ir 12?
mauku māja - besī, ka neko nerubīju
6/12W ir jaudas reziimi drosvien kaadaa kurini to suudu
3f pieslegums, kas nozime, ka pie max jaudas bus ap 19,2A uz faazi
par to ieprieksejo 2f kasti man toch var neko neprasiit
vispar sameklee iistu maajas elektriki, jo manliekas ka ar to 2f kkadi suudi ar 0 sanaak, jo baigaa asimetrija starp fazem
un drops ar baigais uz 100m vienaa virzienaa, lidzarto manis ieprieksh mineetais 2,5mm2 kabelis vareetu saakt runaat
08 Nov 2011, 22:08:07 erwinn rakstīja:
vislabaak/drosaak laikam buutu 5x4mm2 kabelis.sanak, ka tur drops pie 16A uz fazi ir 13.75 mV/A.m
protams var jau ari nopirkt to divfaaziigo termosu un kapeikpishas noluukos uzlikt 3x2.5 kabeli un zemei iedziit zemee lomiku
Nez ko Tu biji domaajis ar "zemee iedziitu lomiku", bet ar vecajiem skaitiitaajiem vareeja muhljiities.
Iemet akkaa nulles vadu, un ja laba aka, tad skaitiitaajs gandriiz staav uz vietas
Ja biji domaajis prastu, reaalu zemeejumu, tad arii labaak nejokot, un to lomiku dziit zemee labi dzilji
PS., vadu shkjeersgiezmus/ampeerus netaa var atrast diezgan viegli.
AC/DC tomeer laikam atshkiras, to vajadzeetu njemt veeraa.
Ne jau tomeer augstas voltaazjas AC vadi ir ar mazaak zudumiem nekaa zemzprieguma vadi.
wtf klausities ieteikumus par majas elektroinstalaaciju powerii ir tas pats kas pasham meiginat kko saburt kkada "inzhenieru kalkulatoraa" Lietotājs pats ir atbildīgs par aprēķinu precizitāti un iegūtā rezultāta pielietojumu paredzētajiem mērķiem.
08 Nov 2011, 11:15:04 fondrahtenbergs rakstīja:
Lieta tāda, ka tiko Dīzeļcentrā R tika veikta augstspiediena sūkņa remonts un nomainīti iesmidzinātāji, tagad viņi pasaka ka turbīna itkā neceļas pēc 1.5 apgrieziena, bet pie 2.
Itkā esot neliela lufte turbīnas kkādam gultnim, cik nopietni tas ir?
Vai pie vainas, ka turbīna nerod spiedienu, nevarētu būt gaisa masas mērītājs? Un ar ko viņu vislabāk nomazgāt.
nebrauc uz dīzeļcentru vairs un pats neremontē neko. turbīnai lufte ir vienmēr, jautājums vai pieļaujamās robežās. lufte nav nekādi nosakāma pēc aprgiezienu skaita. vienīgi, ja viss ir slikti, tad gan var dzirdēt, bet tad jau ir par vēlu
ne, nu tā jau cit aproblēma, vēl itkā abgriezienus neceļ kā nākas. Kas pie tā varētu būtu vainīgs, un kur to vislabāk nodiagnosticēt
08 Nov 2011, 22:42:41 user rakstīja:
kas ir sprieguma kritums? kāpēc jo lielāks kritums jo tievāks vads der?
jo tievaaks vads/lielaks attalums, jo lielaaks kritums/lielaaka pretestiiba
nezin,ko tu tur sarēķināji-man sanāk 10mm2 viena dzīsla,kas arī atbilst īstenībai.
es nekko nereikinaju , bet ja sareikinu peec parametriem:
3F/380V/30A/100m ,tad drops pret kabeli izskataas shitaa:
4mm2 -33V
6mm2 -21V
10mm2 -13V
16mm2 -8V
etc
10mm2 buutu optimaalais piekriitu, bet tad domaju, ka tiks apsverta iespeja mazgaaties aukstaa uudenii
10 mm2 ?? sanāk, ka vada diametru vajag 3,5mm ???
zini-man nekad,pa 30 gadu profesionāla elektriķa darbu,nav ienācis prātā vadam mērīt diametru!!! priekš kam!? vēl gribēju piebilst-runa iet par 10mm2 Cu kabeli.