Es zinu kā tas notiek tehniski. Un man tepat stāvu zemāk pašam ir gaiss ūdens siltumsūknis. Be, pēc manas izpratnes par procesu, userim vulgaris ir dziļi vienaldzīga šī nianse. Jo iebūvētā loģika slēgā to trisgaitnieku tā, ka nejūt šo niansi. Un vienmēr jau var tenu ieslēgt boilerim.
Braucu ar: 540ix G31 B58, Audi 200 20VT, Audi 100 20VT, 344K V8, Ducati Monster, Audi V8 4.2
Man ir 3 vannasistabas 2 stāvos. Iespējams to nejūt, bet ja sāk lietot 2 vannas reizē ar to 180l tvertni var būt pašvaki. Sakrīt, ka ārā -30C un tad nevar visu sasildīt. Tad Thermia piedāvā kaut kādu tur savu HGW (hot gas water) ciklu. Ieguvums ir zemāks eneģijas patēriņš un ātrāka, lielāka daudzuma ūdens uzsildīšana. Tas 180l boileris paliek ekvivalents 400l un vairāk, jo ūdens uzkarst līdz 90C boileri. Es no tā neko daudz nerubīju, nebļaujiet ja rakstu muļķības. Tikai brošūras esmu palasījis.
Kaut kāda boost mode ir arī manējam. To jebkad var ierubāt. Un vēl tam boilerim reizi nedēļā parasti ieliek uzkarsēšanas ciklu. Pret legionellām. Visu uzsilda uz 70grādiem. Vari to dienu, kad karsēt, pats uzstādīt atbilstoši vietējām vannošanās tradīcijām.
arī šī siltumsūkņu tēma ir aktuāla, tiesa gan gaiss-ūdens tipa, pēc pieredzes varat kaut PM iemest ar kantoriem kas atsājuši pozitīvu iespaidu par sevi?
cik pāris kantoriem esmu rakstijis epastu, neviens neatbild un klātienē saka ka nestrādā
02 Dec 2021, 15:27:51 @Kaross rakstīja:
Man ir 3 vannasistabas 2 stāvos. Iespējams to nejūt, bet ja sāk lietot 2 vannas reizē ar to 180l tvertni var būt pašvaki. Sakrīt, ka ārā -30C un tad nevar visu sasildīt. Tad Thermia piedāvā kaut kādu tur savu HGW (hot gas water) ciklu. Ieguvums ir zemāks eneģijas patēriņš un ātrāka, lielāka daudzuma ūdens uzsildīšana. Tas 180l boileris paliek ekvivalents 400l un vairāk, jo ūdens uzkarst līdz 90C boileri. Es no tā neko daudz nerubīju, nebļaujiet ja rakstu muļķības. Tikai brošūras esmu palasījis.
No freona/tosola siltummaiņa tosols ārā nāk nu max 60-65 grādi. Freons tātad ap 70-90, kompresoram pauris cepās ārā. Lai nodzesētu špricē klāt freonu no malas tieši uz paura. Fiziski nodzesē, bet tas ēdi kwh. Mitsukam (NIBE) to sauc par zubadanu, gan jau citiem arī ir savi nosaukumi (r) un (tm). Respektīvi, vinš vairāk par 60 nemācēs boilerī iedot NU nekā, tālāk ir gudri nosaukts tens boilerī vai siltumsūknī un tās visas padarīšanas ļurkāšana un menedžēšana. Pareizāk mācēs, bet no tā nav pārāk daudz jēgas, iznāk menānisks tens, tātad, priekš kam mocīt kompresoru, ta tur COP uz beigām ir bezmaz 1:1.
Kas attiecās par to ūdens problēmu, tā būs visur. Es ieteiktu pēc siltumsūkņa boilera iemaukt vēl vienu parasto ar kaut kādu tilpumu. Siltumsūknis lai silda līdz 50, savukārt otrā bočkā jau tens, no 50 tālaķ. Kapēc - da tie 180L ar visiem 80 grādiem, kas ir dasildīti ar tenu būs par maz, ja divās vanniniecēs reizē sāks maukt. Bet šito cirku jau var izveikt arī pēc tam, t.i. vēlāk, ja sāk saprast, ka ir par īsu. Tik cik vietu vēl vienai 200L burkai atstāt.
02 Dec 2021, 08:31:43 @Chainsaw rakstīja:
es laikam ūdens ūdens ņemtu nibi, pašam gaiss ūdens daikins pēc gada liekas tāds dīvains, elektrību patērēto nemāk skaitīt, tērē piemēram gandrīz 20kwh diennakti, bet pats rāda, ka negrama nav iztērējis. softs arī rāda, ka ir firmaware update, to palaižot vai nu nofeilo vai aiziet bezgalīgā instalācijas procesā, airwave iedeva kaut kādu tehniķa numuru ar komentāru, ka moš palīdzēs
Nu paskaties kaut to kaļiņinu jūtūbē par panasoniku, par daikin, tur gan jau kaut kāds prikols ar nominālajam jaudām un uzskaitīšanas principu, bet fakts, paliek fakts
hz, 1.5 gadu jau griežas 9kw tcaps - ieskaitost šo, zehnder rekuperatoru, silto grīdu cirkulāciju uc pastāvīgi patērējošu ikebanu, uz 160kvm kopā ir vidēji ap 600kwh mēnesī. Pieslēgums 3f 16A, par īsu nekad nav bijis. Softa gļuku nav. Droši vien, kopējo patēriņu varētu nospiest vēl zemāk, ja ss papildinātu ar visādiem sensoriem utt.
Nu, tad kur ir tas tūds?
02 Dec 2021, 21:16:52 @Chainsaw rakstīja:
Nu paskaties kaut to kaļiņinu jūtūbē par panasoniku, par daikin, tur gan jau kaut kāds prikols ar nominālajam jaudām un uzskaitīšanas principu, bet fakts, paliek fakts
02 Dec 2021, 18:29:56 @Pavasaris rakstīja:
arī šī siltumsūkņu tēma ir aktuāla, tiesa gan gaiss-ūdens tipa, pēc pieredzes varat kaut PM iemest ar kantoriem kas atsājuši pozitīvu iespaidu par sevi?
cik pāris kantoriem esmu rakstijis epastu, neviens neatbild un klātienē saka ka nestrādā
Man Commodus uzlika. Neko sliktu nevaru teikt. Kā jau tas celtniecībā gadās, daži kasjaki bija, bet tos paši pamanīja un novērsa.
cik pāris kantoriem esmu rakstijis epastu, neviens neatbild un klātienē saka ka nestrādā
Same shit... peec 2 nedeelju zvaniishanas un atgaadinaashanas viens beidzot atsuutiija piedaavaajumu. Tipa esot baigais zavals pashlaik... piedaavaajumaa modelji ko googlis atrod tikai itaalju un araabu valodaas.. :d
No freona/tosola siltummaiņa tosols ārā nāk nu max 60-65 grādi. Freons tātad ap 70-90, kompresoram pauris cepās ārā. Lai nodzesētu špricē klāt freonu no malas tieši uz paura. Fiziski nodzesē, bet tas ēdi kwh. Mitsukam (NIBE) to sauc par zubadanu, gan jau citiem arī ir savi nosaukumi (r) un (tm). Respektīvi, vinš vairāk par 60 nemācēs boilerī iedot NU nekā, tālāk ir gudri nosaukts tens boilerī vai siltumsūknī un tās visas padarīšanas ļurkāšana un menedžēšana. Pareizāk mācēs, bet no tā nav pārāk daudz jēgas, iznāk menānisks tens, tātad, priekš kam mocīt kompresoru, ta tur COP uz beigām ir bezmaz 1:1.
Kas attiecās par to ūdens problēmu, tā būs visur. Es ieteiktu pēc siltumsūkņa boilera iemaukt vēl vienu parasto ar kaut kādu tilpumu. Siltumsūknis lai silda līdz 50, savukārt otrā bočkā jau tens, no 50 tālaķ. Kapēc - da tie 180L ar visiem 80 grādiem, kas ir dasildīti ar tenu būs par maz, ja divās vanniniecēs reizē sāks maukt. Bet šito cirku jau var izveikt arī pēc tam, t.i. vēlāk, ja sāk saprast, ka ir par īsu. Tik cik vietu vēl vienai 200L burkai atstāt.
Drēbi pazīsti. Tādā gadījumā sanāk, ka Thermia sprauž batonus?
Raksta, ka karstajam ūdeni COP līdz pat 5.
Uzkarsē no 50-90C ar kaut kādu de-superheater (pieņemu, tas ir tas tens) un iegūst 545 litrus karsto ūdeni ar 180l boileri.
Viņu izpratnē traditional ir kaut kāds dzīvē neredzēts verķis, kas silda no sāniem, nevis ar čūsku iekšā. Tāpēc jau iegūst to mistisko pieaugumu.
Un heating circuit max temp tāpat ir 60 grādi iekš datasheat. Pārējais ir tens.
Es arī labprāt gribētu dzīvē redzēt to de-superheater (attēlā apzīmēts ar 1.). Es gribētu minēt, ka tas ir parasts siltummainis ar iebūvētu tenu izejas galā (uz boileri). Es pat varu iedomāties to mārketinga sapulci, kurā šādu uzparikti izdomāja
Cerams, ka kļūdos un tur tomēr ir kaut kāda gudrība apakšā.
cik pāris kantoriem esmu rakstijis epastu, neviens neatbild un klātienē saka ka nestrādā
Same shit... peec 2 nedeelju zvaniishanas un atgaadinaashanas viens beidzot atsuutiija piedaavaajumu. Tipa esot baigais zavals pashlaik... piedaavaajumaa modelji ko googlis atrod tikai itaalju un araabu valodaas.. :d
Šobrīd man liekas pilnīgi jebkuriem apkurniekiem ir mega rindas. Granulu katlu arī, lai jaunu palaistu, saregulētu ~2 mēn rinda
Kā jau pat zīmējumā rādīts, tas ir vienkārši vēl viens siltummainis uzreiz aiz kompresora, kurš no karstā freona noņem daļu siltuma priekš karstā ūdens sagatavošanas. Kontūra temperatūra tāpat nebūs virs ~60 grādiem un līdz ar to ūdens būs vēl zemākā temperatūrā. Tā kā tie 90 grādi un cop 5 ir diezgan liela batonu spraušana.
Šai sakarā gribu uzjautāt, kad tad apkurniekiem nav sezona?
Pavasarī saka, ka aizņemti ar jauniem klientiem
vasarā gatavojas sezonai
rudenī tipa atkal pipecpipec
vajag šo to samainīt apkures sistēmā, samainīt kaut kādus sīkumus, nomainīt/iztīrīt hporizontālo kombinēto boileri - bet, prasi, kam gribi, nekad nav laika. ZB.
Par to Thermia - es tik tagad atcerējos, ka tas tak zeminieks ir, attiecīgi, viss tur ir vecs kā pasaule. Nesprauž viņi batonus, viņi mēģina vecam sūdam izspiest pēdējo sulu un pasniegt kā baigo "atklājumu". Marketings strādā.
Ideja tur ir prasta un veca kā saldēšanas tehnika, ir "priekškondesators", kas parauj no freona "karstos" grādus, kas ir vitāli svarīgi karstajam ūdenim, un tad, jau vēsāku aizlaiž uz siltummaini priekš apkures. BET, strādā tā ideja tikai parastajam ON-OFF kompresoram, kas māk tikai uz 100% maukt. Nu labi, tur noteikti ir freona izplešanās ventilis regulējams i to vēl jautājums, vai elektroniski, bet ar to nepietiek. Respektīvi, tas sūds māk tikai ručkā strādāt un tad - jā, tā ideja, ka biku nosmeļ krējumu priekš siltā ūdens. Ne par velti tur ir rakstīts, ka brīnumi esot tikai heating sezonas laikā
Da nu nah. Ir 2021. Inverteri kompresoru tā kā vajadzētu, kas tomēr māk "gāzēt". Īpaši jau nu starpsezonā. Savādāk sanāk debili ļurkāt 16kw verķi iekšā ārā, kad normāls māk strādāt arī uz 5+kw. Un ja ir inverteris, kas nemaz nelaiž to katliņu ručkā, tad, loģiski, nekādas SUPERTEHNOLOĢIJAS nav, jo no kompresora nāk ārā 35-40 grādīgs freončiks apkures laikā. Un skaitītājs tik ārprātīgi negriežas + sistēma tomēr strādā plūdeni.
Es zeminiekos tik labi neorientējos, vai tad tiešām nav inverteru? Nu un šobrīd, personīgi es liktu divus gaiss-ūdens blakus. Starpsezonā lai mauc viens (viņiem arī ir minimālā jauda). Diversifikācija un pārklājums. Nu un nav padsmit pakas zemē jāierok. Nosprāgs viņi visi pēc 10-15 gadi, un ja ir jāmaina kompresors, tad tur vairs nekas pāri nepaliek.