Online
Pašreiz BMWPower skatās 152 viesi un 7 reģistrēti lietotāji.
|
Tēma: Apkure, santehnika
| Autors | Ziņojums |
| IELEJAM | | 16. Jan 2021, 12:07 |
#6421
|
|  Kopš: 28. Jan 2008
Ziņojumi: 3316
Braucu ar: prieku
|
15 Jan 2021, 11:36:39 @gintc rakstīja:
Es tāpēc lūdzu iesakiet uz kuru pusi skatīties un kas ir uz vietas, nopērkams 1ned max laikā!
grandegs 6teur!
tajā sbssiltumtehnika ir tikai centrometal pa 8teur, bet tas izskatās man pēc izmēriem neder, telpas platums 2,06m garums 5m
Izskatās, ka tev būs problēma. Katla aizmugurē ir jātiek normāli klāt, lai to varētu apkopt, tur ir šneki, izvadi, sūkņi utt. Es teiktu, ka aizmugurē vajag vismaz 40cm un priekšā vismaz 100cm. Tev tas kritiskais izmērs ir 2.06. Varbūt, ka ir variants ar atsevišķu granulu tvertni, ko novieto citā telpā atsevišķi no katla, citādi tādas jaudas katlam bezceris.
| Offline | | |
| MrBadman | | 16. Jan 2021, 13:59 |
#6422
|
|  Kopš: 12. Apr 2019
No: Ikšķile
Ziņojumi: 448
Braucu ar: Vecu MB, vecu BMW motociklu
|
16 Jan 2021, 12:07:20 @IELEJAM rakstīja:
15 Jan 2021, 11:36:39 @gintc rakstīja:
Es tāpēc lūdzu iesakiet uz kuru pusi skatīties un kas ir uz vietas, nopērkams 1ned max laikā!
grandegs 6teur!
tajā sbssiltumtehnika ir tikai centrometal pa 8teur, bet tas izskatās man pēc izmēriem neder, telpas platums 2,06m garums 5m
Izskatās, ka tev būs problēma. Katla aizmugurē ir jātiek normāli klāt, lai to varētu apkopt, tur ir šneki, izvadi, sūkņi utt. Es teiktu, ka aizmugurē vajag vismaz 40cm un priekšā vismaz 100cm. Tev tas kritiskais izmērs ir 2.06. Varbūt, ka ir variants ar atsevišķu granulu tvertni, ko novieto citā telpā atsevišķi no katla, citādi tādas jaudas katlam bezceris.
Pieļauju, ka telpa ir gerai. Ja skursteņa izvads pieļauj, var katlu sagriezt arī par 90° un granulu tvertni atsevišķi tai pašā telpā, gofra uz degli. Man tvertne, laikam, 600 litri, tukšā 24 maisi pa 15 kg iet iekšā. Labāk pazvanīt spečukiem (manā iepriekšējā postā links), lai atbrauc, apskatās un piedāvā variantus. Pirms 10+ gadiem ar visādus variantus pētīju, tai skaitā grandeg, utt.  | Offline | | |
| PolePosition | | 16. Jan 2021, 16:51 |
#6423
|
|  Kopš: 03. Feb 2007
Ziņojumi: 392
Braucu ar:
| Ja kadam brīvdienās izbeidzas apkures cirkulacijas sūknis. PM | Offline | | |
| Zeds | | 16. Jan 2021, 21:16 |
#6424
|
|  Kopš: 15. Jul 2008
No: Jūrmala
Ziņojumi: 1935
Braucu ar: Q7
| Ksenukajs internetā 11.00 pasūtīju un samaksāju. 13.30 savācu. | Offline | | |
Maxis  | | 16. Jan 2021, 22:01 |
#6425
|
|  Kopš: 15. May 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 10088
Braucu ar: F30 ‘19; i4 M50 `24
|
16 Jan 2021, 11:33:00 @eu_beidz rakstīja:
Ūdensapgādes sistēma nav, vai ziemā paredzēts iztukšot?
Ja tā ir vasarnīca ar aku sētā, tad saprotu, bet kamdēļ dzīvojamā ēkā apkures sistēmā pildīt neaizsalstošu šķidrumu? Tā ēka ir ar tik lieliem siltuma zudumiem, ka pastāv iespēja sasaldēt cirkulējošu ūdeni grīdās?
1) šobrīd vēl ūdens nav pieslēgts, bet nu tā nebūtu tā lielākā problēma.
2) tā kā apkuri plānots palaist jaunnedēļ, bet ēka ir būvniecības stadijā (ir nosiltināti gristi/jumts, bet nav vēl uzlikta 15cm vate uz 30cm gāzbetona bloka, nav nobeigts siltinājums mezglam pie garāžas vārtiem, kur ļoti pietuvojas siltās grīdas caurules, ir vēl daži nepabeigti mezgli ar samērā ievērojamiem aukstumtiltiem) un ne katru dienu tur kāds ir uz vietas, drošības labad iepirku santehnikas bodē ieteiktu specšķidrumu, ko sapildīt grīdās, lai nelaimīgas apstākļu skaritības gadījumā (lielos mīnusos atņirdzas balonu gāzes skapis; izsit drošinātājus "pagaidu elektrībai" un strādnieks "parastais" promejot to nepamana u.c.) nesanāk neplānots čakars un izdevumi | Offline | | |
| s13 | | 16. Jan 2021, 22:26 |
#6426
|
| Kopš: 28. Feb 2006
Ziņojumi: 337
Braucu ar: nissan 200sx
| Pirmais kas aizsalst ir podam kaste,tad ūdens ievads | Offline | | |
| Mizx | | 17. Jan 2021, 00:04 |
#6427
|
|  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7419
Braucu ar:
|
16 Jan 2021, 22:26:24 @s13 rakstīja:
Pirmais kas aizsalst ir podam kaste,tad ūdens ievads
Salīdzinot ar grīdu maiņu tās ir kapeikas. Var gadīties aizbraukt ilgākā atvaļinājumā, avārijas, saķerts covid kā rezultātā nonākšana slimnīcā — nav iespējams paredzēt kādā režīmā māju pēc gadiem kāds apdzīvos. Drošāk ir pašam parūpēties, lai nav lieku pārsteigumu. Pirms katra garāka atvaļinājuma tak sistēmu nelaidīs ārā, pēc tam atkal nepildīs, negaisos. | Offline | | |
| Negantelis | | 17. Jan 2021, 09:53 |
#6428
|
|  Kopš: 01. Mar 2011
No: Rīga
Ziņojumi: 1505
Braucu ar: M54 KOMPRESOR un daudziem motocikliem.
| Iepilda škidrumu un aizmirst raizes. Tās izmaksas nav tik lielas lai žņaugtos. Mašīnā taču arī nelej tīru ūdeni,kāpēc? Tāpēc ka nevajag tā darīt.Būs sūkņi ilgāku dzīvi,radiatori tīrāki un prāts mierīgāks. | Offline | | |
|
|
| lietus | | 17. Jan 2021, 09:57 |
#6429
|
| Kopš: 21. Nov 2004
Ziņojumi: 2070
Braucu ar:
|
17 Jan 2021, 09:53:28 @Negantelis rakstīja:
Iepilda škidrumu un aizmirst raizes. Tās izmaksas nav tik lielas lai žņaugtos. Mašīnā taču arī nelej tīru ūdeni,kāpēc? Tāpēc ka nevajag tā darīt.Būs sūkņi ilgāku dzīvi,radiatori tīrāki un prāts mierīgāks.
Iepilda shkjidrumu un peec kaada laika maina siltummaini un tad veel vienu un tad veel vienu...taadas taas raizes
Buutu tomeer ieteicams pietureeties pie iekaartas razhotaaja noraadiijumiem..[ Šo ziņu laboja lietus, 17 Jan 2021, 09:59:08 ] | Offline | | |
| Mizx | | 17. Jan 2021, 14:48 |
#6430
|
|  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7419
Braucu ar:
|
17 Jan 2021, 09:57:01 @lietus rakstīja:
17 Jan 2021, 09:53:28 @Negantelis rakstīja:
Iepilda škidrumu un aizmirst raizes. Tās izmaksas nav tik lielas lai žņaugtos. Mašīnā taču arī nelej tīru ūdeni,kāpēc? Tāpēc ka nevajag tā darīt.Būs sūkņi ilgāku dzīvi,radiatori tīrāki un prāts mierīgāks.
Iepilda shkjidrumu un peec kaada laika maina siltummaini un tad veel vienu un tad veel vienu...taadas taas raizes
Buutu tomeer ieteicams pietureeties pie iekaartas razhotaaja noraadiijumiem..
Lietus, Tu te visus biedē, bet izskatīju caur un caur sava Buderus / Bosch instrukciju un tur nekas nav teikts, ka lietot tikai ūdeni, nav prasības arī pēc strukturēta Memorywater. Uzstādītāji un apkalpotāji arī piedāvājuši savu cenu ja nu. Vai vari iedot kādu saiti uz tehnisko literatūru, kur tiešām būtu teikts, ka nedrīkst? | Offline | | |
| aarsts | | 17. Jan 2021, 15:11 |
#6431
|
| Kopš: 07. Dec 2010
No: Vangaži
Ziņojumi: 224
Braucu ar: 730
| https://junkers-lv-lv-b.boschtt-documents.com/d...alj475epn736q1e2
17,18 lpp | Offline | | |
| PolePosition | | 17. Jan 2021, 16:24 |
#6432
|
|  Kopš: 03. Feb 2007
Ziņojumi: 392
Braucu ar:
| Alumīnija siltummaiņiem katlos svarīgākais ir siltumnesēja elektrovadītspēja, jo pie liesmas aizdedzināšanas viņš sit uz siltummaini, kā rezultatā izveidojas adatas lieluma izdedzinati caurumi. | Offline | | |
| Chainsaw | | 17. Jan 2021, 17:34 |
#6433
|
|  Kopš: 28. Oct 2006
Ziņojumi: 6563
Braucu ar: trimmeri
| Tieši šodien manīju, ka tos triperglikolus ik pa 3 gadi jamaina, ja nemaina, tad sliktakaja gadījuma kalsi visu grīdu ārā. kam te bija bija daikin ss ar dzesi, diez kas tur sapildīts? | Offline | | |
| Asch | | 17. Jan 2021, 17:45 |
#6434
|
| Kopš: 29. Jan 2007
Ziņojumi: 4515
Braucu ar:
| Glikola skidumiem ir dazadi paveidi. Jaskatas, kadi materiali ir izmantoti sistemas buvnieciba un attieicgi jaizvelas. Biezi vien, ielaizot neatbilstosu skidrumu (piemeram bez inhibitoriem, kas aizsarga materialus), rezultats ir diezgan bedigs jau pec paris gadiem.
Man sodien jautak darba bija. Izmantojam Lpg, un biju rekordu skartaja regiona, pa nakti - 31. Aizrava sistemu viet, principa cairs isti neiztvaikoja gaze. Vel sodien visu dienu nocinijamies, tagad izskatas, ka bus kkada jega dabuts[ Šo ziņu laboja Asch, 17 Jan 2021, 17:47:22 ] | Offline | | |
| Chainsaw | | 17. Jan 2021, 18:12 |
#6435
|
|  Kopš: 28. Oct 2006
Ziņojumi: 6563
Braucu ar: trimmeri
| Daikin althermia 3 āras bloks izdalija šodien dīvainas skaņas vai tur tens slēdzās iekšā nezinu, bet patēriņš pret saražoto loti samazinājās | Offline | | |
| Mizx | | 17. Jan 2021, 19:26 |
#6436
|
|  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7419
Braucu ar:
|
17 Jan 2021, 15:11:55 @aarsts rakstīja:
https://junkers-lv-lv-b.boschtt-documents.com/d...alj475epn736q1e2
17,18 lpp
Tur rakstīts par gāzes katlu un radiatoriem. Jautājums par ss un siltāk grīdām, kur viss principā ir attiecīgs plastmasas izstādājums, nevis alu un citi metāli. Daudzi jau nezina, ka jebkurā vienā sistēmā nevar vecās cinkotās caurules un kapara. | Offline | | |
|
|
| aarsts | | 17. Jan 2021, 19:34 |
#6437
|
| Kopš: 07. Dec 2010
No: Vangaži
Ziņojumi: 224
Braucu ar: 730
|
17 Jan 2021, 19:26:09 @Mizx rakstīja:
17 Jan 2021, 15:11:55 @aarsts rakstīja:
https://junkers-lv-lv-b.boschtt-documents.com/d...alj475epn736q1e2
17,18 lpp
Tur rakstīts par gāzes katlu un radiatoriem. Jautājums par ss un siltāk grīdām, kur viss principā ir attiecīgs plastmasas izstādājums, nevis alu un citi metāli. Daudzi jau nezina, ka jebkurā vienā sistēmā nevar vecās cinkotās caurules un kapara.
tur poh ko liet... kaut lētāko izlejamo tosolu. | Offline | | |
| Mizx | | 17. Jan 2021, 19:42 |
#6438
|
|  Kopš: 26. Apr 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 7419
Braucu ar:
|
17 Jan 2021, 19:34:06 @aarsts rakstīja:
17 Jan 2021, 19:26:09 @Mizx rakstīja:
17 Jan 2021, 15:11:55 @aarsts rakstīja:
https://junkers-lv-lv-b.boschtt-documents.com/d...alj475epn736q1e2
17,18 lpp
Tur rakstīts par gāzes katlu un radiatoriem. Jautājums par ss un siltāk grīdām, kur viss principā ir attiecīgs plastmasas izstādājums, nevis alu un citi metāli. Daudzi jau nezina, ka jebkurā vienā sistēmā nevar vecās cinkotās caurules un kapara.
tur poh ko liet... kaut lētāko izlejamo tosolu.
Man arī tā likās, bet Lietus tā brīdināja, tā brīdināja... | Offline | | |
| lietus | | 17. Jan 2021, 21:36 |
#6439
|
| Kopš: 21. Nov 2004
Ziņojumi: 2070
Braucu ar:
| Palaidu garaam, ka par ss iet runa.. | Offline | | |
| smilee45 | | 19. Jan 2021, 16:18 |
#6440
|
| Kopš: 26. Jan 2014
Ziņojumi: 1125
Braucu ar:
| Vārbūt kāds spečuks ir par Atmos katliem.
Ir akumulācijas tvertne, darbošanās temperatūru lieku max.
Pie iekuršanās uzlieku Min-ventilātoram un tas palīdz iekurties. Bet kurā brīdī man to ventilatoru likt uz Max?
Jo tik līdz no Min-pozīcijas viņu ceļu uz augšu uz Max, ventilators atslēdzas un katls it kā smaktu. Pie kādas temperatūras man ventilatoru uz max likt? Kad sasniegti 80c?
Danke | Offline | | |
|